Re: OT: Jaké kabely připravit mezi hlavní domovní rozvaděč a FVE?

Petr Labaj labaj na volny.cz
Čtvrtek Listopad 14 00:33:02 CET 2024


Délka přívodu od měřicích traf může být problém u traf s malým převodním 
poměrem.
Třeba 100/5A.
Ale ty měniče používají trafa s vysokým převodem. Například 100A/33.3mA, 
tedy převod 1:3000.
A tady vzdálenost žádnou zásadní roli nehraje.
Třeba Solax v dokumentaci píše, že člověk by si měl pohlídat odpor 
přívodů u vedení, delších než 100m

PL

******************

Dne 13.11.2024 v 8:21 Martin Hanek napsal(a):
> Jasně, Vy na to koukáte tak, že dám trafa v domovním rozvaděči a UTP 
> kabelem je natáhnu do střídače, tj. cca 15m.
> Když dám kabely 5x6 od rozvaděče až ke střídači a zpět, tak ta trafa 
> mohou být hned vedle střídače. Myslím, že tu taky před pár měsíci 
> proběhlo, že by ty dráty od traf neměly být moc dlouhé, ale detaily 
> nevím.
>
> Děkuji za to upřesnění, nějak tak jsem to plánoval a potvrdil jste mi to.
>
> Martin Hanek
>
>
>
> Dne 12.11.2024 v 23:23 Petr Labaj napsal(a):
>> Ale proudová trafa musí být na na vstupní lince z gridu.
>> A k měniči se připojují nějakým přiměřeným kabelem. U dnes běžných 
>> traf s převodním poměrem 1:3000 třeba UTP kabelem.
>>
>> Mělo by to být za sebou asi zhruba takhle:
>> - vstup z gridu, tj. za elektroměrem
>> - vypínač instalace
>> - přepěťovka
>> - měřicí trafa
>> - jistič pro měnič, z něho "odbočka" kabelem 5x6mm2 k měniči
>> - pokračování dál do domovní instalace
>>
>> PL
>>
>> *******************
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list