Re: OT: Jaké kabely připravit mezi hlavní domovní rozvaděč a FVE?

Martin Hanek martin na hanek.net
Středa Listopad 13 08:21:48 CET 2024


Jasně, Vy na to koukáte tak, že dám trafa v domovním rozvaděči a UTP 
kabelem je natáhnu do střídače, tj. cca 15m.
Když dám kabely 5x6 od rozvaděče až ke střídači a zpět, tak ta trafa 
mohou být hned vedle střídače. Myslím, že tu taky před pár měsíci 
proběhlo, že by ty dráty od traf neměly být moc dlouhé, ale detaily nevím.

Děkuji za to upřesnění, nějak tak jsem to plánoval a potvrdil jste mi to.

Martin Hanek



Dne 12.11.2024 v 23:23 Petr Labaj napsal(a):
> Ale proudová trafa musí být na na vstupní lince z gridu.
> A k měniči se připojují nějakým přiměřeným kabelem. U dnes běžných 
> traf s převodním poměrem 1:3000 třeba UTP kabelem.
>
> Mělo by to být za sebou asi zhruba takhle:
> - vstup z gridu, tj. za elektroměrem
> - vypínač instalace
> - přepěťovka
> - měřicí trafa
> - jistič pro měnič, z něho "odbočka" kabelem 5x6mm2 k měniči
> - pokračování dál do domovní instalace
>
> PL
>
> *******************


Další informace o konferenci Hw-list