Re: OT: Jaké kabely připravit mezi hlavní domovní rozvaděč a FVE?
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Čtvrtek Listopad 14 11:02:51 CET 2024
Je to možné.
Ale my zde řešíme spíš proudové dimenzování přívodu než rušení, řekl bych.
Nevím, jak velký problém v praxi dělá rušení signálu proudových traf u
měničů.
Skoro bych si myslel, že moc velký ne.
Měniče, které umí přímé připojení traf (aspoň ty, u kterých jsem se na
to díval)
vyžadují malé proudy sekundáru a tedy vysoký převodní poměr.
Omezený např. maximálním proudem 50mA.
Třeba Solax (jedna z nejprodávanějších nebo dokonce nejprodávanější značka
na našem domkařském trhu) tam explicitně uvádí možnost používat vedení
do 100m.
Používá naklapávací trafa 100A/33.3mA (dodává je s měničem).
Jiní výrobci zase uváděli poznámku o nutnosti zajistit nízkou impedanci
vedení
při velmi dlouhých přívodech.
PL
********************
Dne 14.11.2024 v 8:33 jurp napsal(a):
> Bez urazky, ale to je pekna blbost.
> Je to presne naopak. Zarusit signal 33.3mA je snadnejsi, nez 5A.
> Vsechny fakturacni merici trafa a merice, nebo prumyslove zarizeni, jsou
> standardu x5A, nebo mene casteji x1A. Odpor vedeni se resi pozadavkem na
> minimalni prurez pripojovaciho vedeni.
> Pro trafa 5VA min 1.5mm2 a pro trafa 10VA min 2.5mm2.
>
> JURP
>
>
> Dne 14.11.2024 v 0:33 Petr Labaj napsal(a):
>> Délka přívodu od měřicích traf může být problém u traf s malým
>> převodním poměrem.
>> Třeba 100/5A.
>> Ale ty měniče používají trafa s vysokým převodem. Například
>> 100A/33.3mA, tedy převod 1:3000.
>> A tady vzdálenost žádnou zásadní roli nehraje.
>> Třeba Solax v dokumentaci píše, že člověk by si měl pohlídat odpor
>> přívodů u vedení, delších než 100m
>>
>> PL
>