Re: OT: Jaké kabely připravit mezi hlavní domovní rozvaděč a FVE?
Martin Záruba
swz na volny.cz
Středa Listopad 13 08:04:11 CET 2024
Ač s Vámi velmi často souhlasím, v tomto nemohu. Já mám 14 stringů o
dvou 40V panelech. Každý string dá teoreticky 12A, vzhledem k orientaci
ale max. 9,5A. Jistí to 10A jističe a na 80V to není problém. Baterie
LiFePo 24 článků má napětí 77 až 81 V, takže žádný nabíječ nepotřebuji,
ztráty tím, že jsem vždycky trošku mimo optimální bod zátěže jsou mnohem
menší, než cena toho zmiňovaného vstupního měniče. Není třeba. Není
třeba vyvažování. No a ten kousek kabelu mezi místem, kde se všechny
stringy spojí, což je vlastně běžný rozvaděč s jističi a baterkou musí
snést teoreticky 14x12=168A, jenže vzhledem k orintaci východ-západ to
nikdy nedá víc jak 95A. Tam je mimo bms, která snese 200A ještě tavná
pojistka na 150A. To odpovídá výkonu 95 x 80 = 7,6kW. To myslím, že
skoro každému musí stačit. Střídače jsou 3, každý bere max 28A, takže k
nim vede běžně dostupný CYA10. Všechny mínusy jsou pospojované s N. Na
DC i AC je přepěťová ochrana. Přívodní kabely ke stringům jsou relativně
levné 5x2,5mm.
Levné, jednoduché, modulární, rozšiřovatelné a především (dle mého
názoru) BEZPEČNÉ. Máte pravdu, že ztráty na odporu vodičů budu mít
větší, jenže jestliže 650Wp panel jde koupit za 1700 Kč, tak je to
mnohem levnější.
Jen jsem zase všechno udělal jinak.....
Martin Záruba
Dne 12.11.2024 v 23:31 Petr Labaj napsal(a):
> Napětí do 120V a proud to 10A je strašně malý výkon.
> Takže to znamená mít takových stringů třeba 10-15.
> Já mám string se 700V a 14A, takže stačí dva a je vymalováno.
>
> A těch 14A je maximální proud jak v kabeláži, tak pak ve vstupním měniči.
> Pokud bych měl 120V, tak bude muset být proud nějakých 80-90A.
> Takže to pak chce na konci (po sloučení těch stringů dohromady) kabel
> tlustý jako sloní noha a nějaké obrovské konektory.
> A takový proud pak musí zpracovávat ten vstupní měnič.
> No a všichni víme, že ztráty jsou úměrné 2. mocnině proudu.
>
> PL
>
> *******************
>
> Dne 12.11.2024 v 23:06 Zdeněk Aster napsal(a):
>>
>>
>>
>> Dne 12.11.2024 v 14:08 Petr Labaj napsal(a):
>>> Ještě poznámka k (asi) důležité věci.
>>> Opravdu jen poznámka a upozornění, protože to nastudované nemám.
>>> Z jednoduchého důvodu, že to považuju za zbytečnou buzeraci.
>>> A tak při pokusu o studium mě vždy přemůžou záporné emoce a musím
>>> toho nechat, abych neprokopl monitor.
>>>
>>> Podle nových regulí musí být jednotlivé stringy na střeše s napětím
>>> do 120V (a to snad dokonce včetně zimního koeficientu, takže
>>> tabulkově cca do 100V).
>>> Nebo se pak musí veškeré vedení DC kabeláže vést nějak složitě a
>>> posuzovat jako požární úsek nebo co.
>>> Tedy v praxi je snad třeba to vést kovovými koryty, prostupy těsnit
>>> požárními ucpávkami a co já vím co dál.
>>> Protože prakticky všechny moderní hybridní měniče používají
>>> vysokonapěťové stringy (což je podle mě mnohem bezpečnější, protože
>>> malé proudy), tak se to toho týká.
>> No a já zase považuju vysokonapěťové stringy za težce nebezpečné zlo,
>> protože při 800V vytáhnout oblouk a držet ho není
>> vůbec problém, narozdíl od 120V... A velký proud dřív přehoří kabel.
>> Ale kolega má nízkonapěťové stringy do 120V a mají
>> maximálně 10A..... Ono pokud je chce člověk odjistit tak to jinak ani
>> nejde...
>> Asi to záleží na úhlu pohledu :-)
>>
>> Zdeněk Aster
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20241113/bafd0d29/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list