Re: OT: Jaké kabely připravit mezi hlavní domovní rozvaděč a FVE?
Martin Hanek
martin na hanek.net
Středa Listopad 13 08:15:18 CET 2024
Já budu mít panely na stodole, což je nějakých 15-20 metrů od domu, kde
bude v technické místnosti měnič a baterie.
Aktuálně mám mezi stodolou a tech. místností nataženy 2 páry solárních
kabelů, tj. pro 2 stringy.
Takhle bych jich musel natahat třeba 14 párů, ne?
Martin Hanek
Dne 13.11.2024 v 8:04 Martin Záruba napsal(a):
>
> Ač s Vámi velmi často souhlasím, v tomto nemohu. Já mám 14 stringů o
> dvou 40V panelech. Každý string dá teoreticky 12A, vzhledem k
> orientaci ale max. 9,5A. Jistí to 10A jističe a na 80V to není
> problém. Baterie LiFePo 24 článků má napětí 77 až 81 V, takže žádný
> nabíječ nepotřebuji, ztráty tím, že jsem vždycky trošku mimo optimální
> bod zátěže jsou mnohem menší, než cena toho zmiňovaného vstupního
> měniče. Není třeba. Není třeba vyvažování. No a ten kousek kabelu mezi
> místem, kde se všechny stringy spojí, což je vlastně běžný rozvaděč s
> jističi a baterkou musí snést teoreticky 14x12=168A, jenže vzhledem k
> orintaci východ-západ to nikdy nedá víc jak 95A. Tam je mimo bms,
> která snese 200A ještě tavná pojistka na 150A. To odpovídá výkonu 95 x
> 80 = 7,6kW. To myslím, že skoro každému musí stačit. Střídače jsou 3,
> každý bere max 28A, takže k nim vede běžně dostupný CYA10. Všechny
> mínusy jsou pospojované s N. Na DC i AC je přepěťová ochrana. Přívodní
> kabely ke stringům jsou relativně levné 5x2,5mm.
>
> Levné, jednoduché, modulární, rozšiřovatelné a především (dle mého
> názoru) BEZPEČNÉ. Máte pravdu, že ztráty na odporu vodičů budu mít
> větší, jenže jestliže 650Wp panel jde koupit za 1700 Kč, tak je to
> mnohem levnější.
>
> Jen jsem zase všechno udělal jinak.....
>
> Martin Záruba
>
------------- další část ---------------