    <p><font face="Arial">Ač s Vámi velmi často souhlasím, v tomto
        nemohu. Já mám 14 stringů o dvou 40V panelech. Každý string dá
        teoreticky 12A, vzhledem k orientaci ale max. 9,5A. Jistí to 10A
        jističe a na 80V to není problém. Baterie LiFePo 24 článků má
        napětí 77 až 81 V, takže žádný nabíječ nepotřebuji, ztráty tím,
        že jsem vždycky trošku mimo optimální bod zátěže jsou mnohem
        menší, než cena toho zmiňovaného vstupního měniče. Není třeba.
        Není třeba vyvažování. No a ten kousek kabelu mezi místem, kde
        se všechny stringy spojí, což je vlastně běžný rozvaděč s
        jističi a baterkou musí snést teoreticky 14x12=168A, jenže
        vzhledem k orintaci východ-západ to nikdy nedá víc jak 95A. Tam
        je mimo bms, která snese 200A ještě tavná pojistka na 150A. To
        odpovídá výkonu 95 x 80 = 7,6kW. To myslím, že skoro každému
        musí stačit. Střídače jsou 3, každý bere max 28A, takže k nim
        vede běžně dostupný CYA10. Všechny mínusy jsou pospojované s N.
        Na DC i AC je přepěťová ochrana. Přívodní kabely ke stringům
        jsou relativně levné 5x2,5mm. </font></p>
    <p><font face="Arial">Levné, jednoduché, modulární, rozšiřovatelné a
        především (dle mého názoru) BEZPEČNÉ. Máte pravdu, že ztráty na
        odporu vodičů budu mít větší, jenže jestliže 650Wp panel jde
        koupit za 1700 Kč, tak je to mnohem levnější. </font></p>
    <p><font face="Arial">Jen jsem zase všechno udělal jinak.....</font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 12.11.2024 v 23:31 Petr Labaj
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:0da23f41-758b-1a7f-a1af-af142d2d65e8@volny.cz">Napětí do
      120V a proud to 10A je strašně malý výkon.
      <br>
      Takže to znamená mít takových stringů třeba 10-15.
      <br>
      Já mám string se 700V a 14A, takže stačí dva a je vymalováno.
      <br>
      <br>
      A těch 14A je maximální proud jak v kabeláži, tak pak ve vstupním
      měniči.
      <br>
      Pokud bych měl 120V, tak bude muset být proud nějakých 80-90A.
      <br>
      Takže to pak chce na konci (po sloučení těch stringů dohromady)
      kabel tlustý jako sloní noha a nějaké obrovské konektory.
      <br>
      A takový proud pak musí zpracovávat ten vstupní měnič.
      <br>
      No a všichni víme, že ztráty jsou úměrné 2. mocnině proudu.
      <br>
      <br>
      PL
      <br>
      <br>
      *******************
      <br>
      <br>
      Dne 12.11.2024 v 23:06 Zdeněk Aster napsal(a):
      <br>
      <blockquote type="cite">
        <br>
        <br>
        <br>
        Dne 12.11.2024 v 14:08 Petr Labaj napsal(a):
        <br>
        <blockquote type="cite">Ještě poznámka k (asi) důležité věci.
          <br>
          Opravdu jen poznámka a upozornění, protože to nastudované
          nemám.
          <br>
          Z jednoduchého důvodu, že to považuju za zbytečnou buzeraci.
          <br>
          A tak při pokusu o studium mě vždy přemůžou záporné emoce a
          musím toho nechat, abych neprokopl monitor.
          <br>
          <br>
          Podle nových regulí musí být jednotlivé stringy na střeše s
          napětím do 120V (a to snad dokonce včetně zimního koeficientu,
          takže tabulkově cca do 100V).
          <br>
          Nebo se pak musí veškeré vedení DC kabeláže vést nějak složitě
          a posuzovat jako požární úsek nebo co.
          <br>
          Tedy v praxi je snad třeba to vést kovovými koryty, prostupy
          těsnit požárními ucpávkami a co já vím co dál.
          <br>
          Protože prakticky všechny moderní hybridní měniče používají
          vysokonapěťové stringy (což je podle mě mnohem bezpečnější,
          protože malé proudy), tak se to toho týká.
          <br>
        </blockquote>
        No a já zase považuju vysokonapěťové stringy za težce nebezpečné
        zlo, protože při 800V vytáhnout oblouk a držet ho není
        <br>
        vůbec problém, narozdíl od 120V... A velký proud dřív přehoří
        kabel. Ale kolega má nízkonapěťové stringy do 120V a mají
        <br>
        maximálně 10A..... Ono pokud je chce člověk odjistit tak to
        jinak ani nejde...
        <br>
        Asi to záleží na úhlu pohledu :-)
        <br>
        <br>
        Zdeněk Aster
        <br>
      </blockquote>
      <br>
      _______________________________________________
      <br>
      HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
      <br>
      <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
      <br>
      <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
      <br>
    </blockquote>
  </body>
</html>