Re: OT: Jaké kabely připravit mezi hlavní domovní rozvaděč a FVE?

Martin Hanek martin na hanek.net
Úterý Listopad 12 16:46:51 CET 2024


Asi máte na mysli vyhlášku: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-114
s účinností od 1.5.2023, má pouze 5 paragrafů, takže ji lze rychle 
přečíst a je "o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny 
využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW."

Komentované znění této vyhlášky je zde - doporučuji přečíst:
https://www.mpo.gov.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/komentovane-zneni-vyhlasky-c--114-2023-sb---277095/
https://www.hzscr.cz/clanek/kategorizace-staveb-z-hlediska-pozarni-bezpecnosti-a-ochrany-obyvatelstva.aspx

Já to nyní prolétl je lehce.

_K těm 120V v komentáři  píší toto:_
/Aby plnilo dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí 
svoji funkci ve vztahu k případnému požárnímu zásahu, je potřeba 
zajistit jej v součinnosti s postupy vypínání
výrobny. Za bezpečné napětí se považuje hodnota napětí 120 V DC (ČSN 33 
2000-4-41). U střídavých rozvodů vyhláška hodnotu napětí sice 
nedefinuje, *zrovna tak nejsou tyto požadavky definovány pro systémy s 
instalovaným výkonem pod 10 kW*, ale je potřeba zajistit splnění bodů 
(1) a (2). Způsob splnění bodu (3) není vyhláškou explicitně definován. 
Jako relevantní se jeví za pomoci dálkově řízeného systému, případně 
designu výrobny využít následující možnosti, např.:
(a) rozpojení obvodu na části s napětím nižším než 120 V DC,
(b) u FVE zkratování FV modulů,
(c) použití výkonových optimizérů s bezpečnostní funkcí „rapid shutdown“ 
nebo
obdobnou,
(d) konstrukcí výrobny s malým systémovým napětím,
(e) použitím jiných elektronických obvodů, určených výrobcem k zajištění 
bezpečného
odstavení systému./

_A k vedení kabeláže toto:_
/Pokud má konstrukce charakter „požárně dělicí konstrukce“ (nebo 
prochází konstrukcí s požadovanou požární odolností) je nutné použít pro 
její překonání kabelovým vedením
certifikované systémy, které nezhorší požární odolnost této konstrukce. 
U rodinných domů a malých staveb je zpravidla celá stavba jedním 
požárním úsekem, a tak většinou nejsou požárně dělicí konstrukce 
relevantní. Přesto se doporučuje přistupovat k průchodům kabelů stěnami 
a různým prostředím obezřetně.
/
Když to shrnu pro rodinný dům, tak pro FVE do 10kW těch 120V neplatí a 
rodinný dům, jako celek nemá požárně dělící konstrukce, tak s tou 
kabeláží také problém není.

Martin Hanek



Dne 12.11.2024 v 14:08 Petr Labaj napsal(a):
> Ještě poznámka k (asi) důležité věci.
> Opravdu jen poznámka a upozornění, protože to nastudované nemám.
> Z jednoduchého důvodu, že to považuju za zbytečnou buzeraci.
> A tak při pokusu o studium mě vždy přemůžou záporné emoce a musím toho 
> nechat, abych neprokopl monitor.
>
> Podle nových regulí musí být jednotlivé stringy na střeše s napětím do 
> 120V (a to snad dokonce včetně zimního koeficientu, takže tabulkově 
> cca do 100V).
> Nebo se pak musí veškeré vedení DC kabeláže vést nějak složitě a 
> posuzovat jako požární úsek nebo co.
> Tedy v praxi je snad třeba to vést kovovými koryty, prostupy těsnit 
> požárními ucpávkami a co já vím co dál.
> Protože prakticky všechny moderní hybridní měniče používají 
> vysokonapěťové stringy (což je podle mě mnohem bezpečnější, protože 
> malé proudy), tak se to toho týká.
>
> Takže pokud se bude předem připravovat nějaké vedení pro DC kabely od 
> stringů, tak na to případně nějak myslet dopředu.
> Na střeše si to instalační firma udělá jak bude mít nacvičené, ale aby 
> Vám nemuseli případně nějak moc dodatečně sekat do baráku.
>
> Pokud to nastudujete a napíšete sem stručný výtah, tak by to bylo fajn.
> Jen to prosím sem formulujte mírnými a konejšivými slovy, aby z toho 
> čtenář neměl nekontrolovatelný výbuch vzteku nebo dokonce infarkt.
>
> PL
>
> ********************
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20241112/57a00347/attachment.htm>