Re: OT: Jaké kabely připravit mezi hlavní domovní rozvaděč a FVE?
Martin Hanek
martin na hanek.net
Úterý Listopad 12 16:46:51 CET 2024
Asi máte na mysli vyhlášku: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-114
s účinností od 1.5.2023, má pouze 5 paragrafů, takže ji lze rychle
přečíst a je "o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny
využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW."
Komentované znění této vyhlášky je zde - doporučuji přečíst:
https://www.mpo.gov.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/komentovane-zneni-vyhlasky-c--114-2023-sb---277095/
https://www.hzscr.cz/clanek/kategorizace-staveb-z-hlediska-pozarni-bezpecnosti-a-ochrany-obyvatelstva.aspx
Já to nyní prolétl je lehce.
_K těm 120V v komentáři píší toto:_
/Aby plnilo dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí
svoji funkci ve vztahu k případnému požárnímu zásahu, je potřeba
zajistit jej v součinnosti s postupy vypínání
výrobny. Za bezpečné napětí se považuje hodnota napětí 120 V DC (ČSN 33
2000-4-41). U střídavých rozvodů vyhláška hodnotu napětí sice
nedefinuje, *zrovna tak nejsou tyto požadavky definovány pro systémy s
instalovaným výkonem pod 10 kW*, ale je potřeba zajistit splnění bodů
(1) a (2). Způsob splnění bodu (3) není vyhláškou explicitně definován.
Jako relevantní se jeví za pomoci dálkově řízeného systému, případně
designu výrobny využít následující možnosti, např.:
(a) rozpojení obvodu na části s napětím nižším než 120 V DC,
(b) u FVE zkratování FV modulů,
(c) použití výkonových optimizérů s bezpečnostní funkcí „rapid shutdown“
nebo
obdobnou,
(d) konstrukcí výrobny s malým systémovým napětím,
(e) použitím jiných elektronických obvodů, určených výrobcem k zajištění
bezpečného
odstavení systému./
_A k vedení kabeláže toto:_
/Pokud má konstrukce charakter „požárně dělicí konstrukce“ (nebo
prochází konstrukcí s požadovanou požární odolností) je nutné použít pro
její překonání kabelovým vedením
certifikované systémy, které nezhorší požární odolnost této konstrukce.
U rodinných domů a malých staveb je zpravidla celá stavba jedním
požárním úsekem, a tak většinou nejsou požárně dělicí konstrukce
relevantní. Přesto se doporučuje přistupovat k průchodům kabelů stěnami
a různým prostředím obezřetně.
/
Když to shrnu pro rodinný dům, tak pro FVE do 10kW těch 120V neplatí a
rodinný dům, jako celek nemá požárně dělící konstrukce, tak s tou
kabeláží také problém není.
Martin Hanek
Dne 12.11.2024 v 14:08 Petr Labaj napsal(a):
> Ještě poznámka k (asi) důležité věci.
> Opravdu jen poznámka a upozornění, protože to nastudované nemám.
> Z jednoduchého důvodu, že to považuju za zbytečnou buzeraci.
> A tak při pokusu o studium mě vždy přemůžou záporné emoce a musím toho
> nechat, abych neprokopl monitor.
>
> Podle nových regulí musí být jednotlivé stringy na střeše s napětím do
> 120V (a to snad dokonce včetně zimního koeficientu, takže tabulkově
> cca do 100V).
> Nebo se pak musí veškeré vedení DC kabeláže vést nějak složitě a
> posuzovat jako požární úsek nebo co.
> Tedy v praxi je snad třeba to vést kovovými koryty, prostupy těsnit
> požárními ucpávkami a co já vím co dál.
> Protože prakticky všechny moderní hybridní měniče používají
> vysokonapěťové stringy (což je podle mě mnohem bezpečnější, protože
> malé proudy), tak se to toho týká.
>
> Takže pokud se bude předem připravovat nějaké vedení pro DC kabely od
> stringů, tak na to případně nějak myslet dopředu.
> Na střeše si to instalační firma udělá jak bude mít nacvičené, ale aby
> Vám nemuseli případně nějak moc dodatečně sekat do baráku.
>
> Pokud to nastudujete a napíšete sem stručný výtah, tak by to bylo fajn.
> Jen to prosím sem formulujte mírnými a konejšivými slovy, aby z toho
> čtenář neměl nekontrolovatelný výbuch vzteku nebo dokonce infarkt.
>
> PL
>
> ********************