Asi máte na mysli vyhlášku: <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-114">https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-114</a><br>
s účinností od 1.5.2023, má pouze 5 paragrafů, takže ji lze rychle
přečíst a je "o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny
využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50
kW."<br>
<br>
Komentované znění této vyhlášky je zde - doporučuji přečíst:<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://www.mpo.gov.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/komentovane-zneni-vyhlasky-c--114-2023-sb---277095/">https://www.mpo.gov.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/komentovane-zneni-vyhlasky-c--114-2023-sb---277095/</a><br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://www.hzscr.cz/clanek/kategorizace-staveb-z-hlediska-pozarni-bezpecnosti-a-ochrany-obyvatelstva.aspx">https://www.hzscr.cz/clanek/kategorizace-staveb-z-hlediska-pozarni-bezpecnosti-a-ochrany-obyvatelstva.aspx</a><br>
<br>
Já to nyní prolétl je lehce.<br>
<br>
<u>K těm 120V v komentáři píší toto:</u><br>
<i>Aby plnilo dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného
napětí svoji funkci ve vztahu k případnému požárnímu zásahu, je
potřeba zajistit jej v součinnosti s postupy vypínání<br>
výrobny. Za bezpečné napětí se považuje hodnota napětí 120 V DC
(ČSN 33 2000-4-41). U střídavých rozvodů vyhláška hodnotu napětí
sice nedefinuje, <b>zrovna tak nejsou tyto požadavky definovány
pro systémy s instalovaným výkonem pod 10 kW</b>, ale je potřeba
zajistit splnění bodů (1) a (2). Způsob splnění bodu (3) není
vyhláškou explicitně definován. Jako relevantní se jeví za pomoci
dálkově řízeného systému, případně designu výrobny využít
následující možnosti, např.:<br>
(a) rozpojení obvodu na části s napětím nižším než 120 V DC,<br>
(b) u FVE zkratování FV modulů,<br>
(c) použití výkonových optimizérů s bezpečnostní funkcí „rapid
shutdown“ nebo<br>
obdobnou,<br>
(d) konstrukcí výrobny s malým systémovým napětím,<br>
(e) použitím jiných elektronických obvodů, určených výrobcem k
zajištění bezpečného<br>
odstavení systému.</i><br>
<br>
<u>A k vedení kabeláže toto:</u><br>
<i>Pokud má konstrukce charakter „požárně dělicí konstrukce“ (nebo
prochází konstrukcí s požadovanou požární odolností) je nutné
použít pro její překonání kabelovým vedením<br>
certifikované systémy, které nezhorší požární odolnost této
konstrukce. U rodinných domů a malých staveb je zpravidla celá
stavba jedním požárním úsekem, a tak většinou nejsou požárně
dělicí konstrukce relevantní. Přesto se doporučuje přistupovat k
průchodům kabelů stěnami a různým prostředím obezřetně.<br>
</i><br>
Když to shrnu pro rodinný dům, tak pro FVE do 10kW těch 120V neplatí
a rodinný dům, jako celek nemá požárně dělící konstrukce, tak s tou
kabeláží také problém není.<br>
<br>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Hanek</pre>
<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 12.11.2024 v 14:08 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:49a4e102-ded0-ada4-5bcc-6d546a2bd2e4@volny.cz">Ještě
poznámka k (asi) důležité věci.
<br>
Opravdu jen poznámka a upozornění, protože to nastudované nemám.
<br>
Z jednoduchého důvodu, že to považuju za zbytečnou buzeraci.
<br>
A tak při pokusu o studium mě vždy přemůžou záporné emoce a musím
toho nechat, abych neprokopl monitor.
<br>
<br>
Podle nových regulí musí být jednotlivé stringy na střeše s
napětím do 120V (a to snad dokonce včetně zimního koeficientu,
takže tabulkově cca do 100V).
<br>
Nebo se pak musí veškeré vedení DC kabeláže vést nějak složitě a
posuzovat jako požární úsek nebo co.
<br>
Tedy v praxi je snad třeba to vést kovovými koryty, prostupy
těsnit požárními ucpávkami a co já vím co dál.
<br>
Protože prakticky všechny moderní hybridní měniče používají
vysokonapěťové stringy (což je podle mě mnohem bezpečnější,
protože malé proudy), tak se to toho týká.
<br>
<br>
Takže pokud se bude předem připravovat nějaké vedení pro DC kabely
od stringů, tak na to případně nějak myslet dopředu.
<br>
Na střeše si to instalační firma udělá jak bude mít nacvičené, ale
aby Vám nemuseli případně nějak moc dodatečně sekat do baráku.
<br>
<br>
Pokud to nastudujete a napíšete sem stručný výtah, tak by to bylo
fajn.
<br>
Jen to prosím sem formulujte mírnými a konejšivými slovy, aby z
toho čtenář neměl nekontrolovatelný výbuch vzteku nebo dokonce
infarkt.
<br>
<br>
PL