Re: OT: Jaké kabely připravit mezi hlavní domovní rozvaděč a FVE?

Martin Hanek martin na hanek.net
Pondělí Listopad 11 18:55:37 CET 2024


Děkuji.

Martin Hanek



Dne 11.11.2024 v 11:40 tomas mainzer napsal(a):
> ad deye - konektor gen - lze bud pripojit generator (nesychronizavany 
> se siti), nebo mikrozdroj (synchronizavany se siti, napr jinou mensi 
> fve), nebo je tam spinac pro "boiler" (stav kdy nabyta baterie a stale 
> prebytek energie ze slunce)
>
> Dne po 11. 11. 2024 11:35 uživatel Martin Hanek <martin na hanek.net> napsal:
>
>     Děkuji, ty 2 kabely 5x6 už mám a přikoupím jeden 5x4 na BACKUP,
>     jak psal
>     pan Labaj.
>     U těch střídačů DEYE, pokud je tedy znáte,  koukám do manuálu a vidím
>     tam svorky GRID, LOAD a GEN. Chápu správně připojení:
>     - GRID - přívod od elektroměru, na něm proudová trafa a dále vývod do
>     domovního rozvaděče, kde budou připojeny žrané spotřebiče
>     nevyžadující
>     zálohování (tepelné čerpadlo, indukční deska)
>     - LOAD - zálohovaný výstup, který funguje i při výpadku distribuční
>     sítě, sem se připojí ostatní spotřebiče
>     - GEN - k čemu tento výstup, generátor mít nebudu?
>
>     Martin Hanek
>
>
>
>     Dne 11.11.2024 v 9:19 jurp napsal(a):
>     > Pokud tam budou 3 kabely, bude to pripraveno na vsechny mozne
>     varinty
>     > menicu
>     > a vsechny mozne kombinace zapojeni.
>     >
>     > Treba menice Deye maji primarne pripojeni proudovych traf primo do
>     > menice,
>     > a az jako option do Smartmetru a ten pres RS485 do menice.
>     > Tam je nutno pocitat s tim, ze pretoky budou vetsi nez u prime
>     varianty.
>     >
>     > JURP
>     >
>     >
>     > Dne 11.11.2024 v 8:45 Martin Hanek napsal(a):
>     >> Mě zase nechodí maily, ani ten můj první, ani odpověď p.Labaje.
>     >> U té varianty B) by ten SmartMeter byl v rozvaděči R-AC u
>     střídače,
>     >> tedy měření a střídač by byl pohromadě. Myslím, že i tady to někdo
>     >> popisoval jako výhodu.
>     >> Myslel jsem, že existují střídače, které umí měřit samy, ale co
>     jsem
>     >> viděl schémata, tak všude byl nějaký "SmartMeter", ať je to
>     cokoli,
>     >> který měřil proudovými cívkami přívod od elektroměru nebo jak
>     píšete,
>     >> že měří i přímo a pak komunikoval se střídačem.
>     >>
>     >> Takže u varianty A) je lepší ten SmartMeter umístit blíže k
>     proudovým
>     >> trafům a přes UTP vést komunikaci ke střídači nebo jej umístit je
>     >> střídači a přes UTP vést proudová trafa?
>     >>
>     >> MH
>     >>
>     >>
>     >> ************************************
>     >>
>     >> Nemám teď čas nad tím moc přemýšlet, tak jen rychlý nástřel.
>     >> Pro BACKUP je 5x6mm2 až zbytečně moc. Klidně vyhoví i 5x4mm2.
>     >> To by technicky vyhovělo i pro hlavní spojení distribuční sítě s
>     >> měničem, ale norma říká, že tam musí být 5x6. Prý proto, že ty
>     5x6 mají
>     >> lepší mechanické vlastností (asi v případě zemětřesení,
>     předpokládám,
>     >> protože jindy se to neuplatní). Plus to PE 16mm2, jak tam
>     správně máte.
>     >> Proč by mělo být spojení gridu s měničem 2x (2 kabely 5x6mm2,
>     varianta
>     >> B), to jsem nepochopil. K čemu by to bylo? Do hlavního
>     rozvaděče dáte
>     >> jistič pro měnič (kterým ho můžete v případě potřeby i na dálku
>     vypnout,
>     >> třeba při nějaké krizi) a od něho ten kabel 5x6mm2.
>     >> Pokud budete používat smartmetr, tak mnohé používají přímé
>     měření, tj.
>     >> bez proudových traf.
>     >>
>     >> PL
>     >
>
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20241111/9ea57c52/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list