    Děkuji.<br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Hanek</pre>
    <br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 11.11.2024 v 11:40 tomas mainzer
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAGQuSvB4bFFLNYTrxZ2VxQckJ3+Vxu9m9FMnhCM2PJ+Z5BKksg@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="auto">
        <div>ad deye - konektor gen - lze bud pripojit generator
          (nesychronizavany se siti), nebo mikrozdroj (synchronizavany
          se siti, napr jinou mensi fve), nebo je tam spinac pro
          "boiler" (stav kdy nabyta baterie a stale prebytek energie ze
          slunce)<br>
          <br>
          <div class="gmail_quote">
            <div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne po 11. 11. 2024 11:35
              uživatel Martin Hanek <<a
                href="mailto:martin@hanek.net" moz-do-not-send="true"
                class="moz-txt-link-freetext">martin@hanek.net</a>>
              napsal:<br>
            </div>
            <blockquote class="gmail_quote"
style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Děkuji,
              ty 2 kabely 5x6 už mám a přikoupím jeden 5x4 na BACKUP,
              jak psal <br>
              pan Labaj.<br>
              U těch střídačů DEYE, pokud je tedy znáte,  koukám do
              manuálu a vidím <br>
              tam svorky GRID, LOAD a GEN. Chápu správně připojení:<br>
              - GRID - přívod od elektroměru, na něm proudová trafa a
              dále vývod do <br>
              domovního rozvaděče, kde budou připojeny žrané spotřebiče
              nevyžadující <br>
              zálohování (tepelné čerpadlo, indukční deska)<br>
              - LOAD - zálohovaný výstup, který funguje i při výpadku
              distribuční <br>
              sítě, sem se připojí ostatní spotřebiče<br>
              - GEN - k čemu tento výstup, generátor mít nebudu?<br>
              <br>
              Martin Hanek<br>
              <br>
              <br>
              <br>
              Dne 11.11.2024 v 9:19 jurp napsal(a):<br>
              > Pokud tam budou 3 kabely, bude to pripraveno na
              vsechny mozne varinty <br>
              > menicu<br>
              > a vsechny mozne kombinace zapojeni.<br>
              ><br>
              > Treba menice Deye maji primarne pripojeni proudovych
              traf primo do <br>
              > menice,<br>
              > a az jako option do Smartmetru a ten pres RS485 do
              menice.<br>
              > Tam je nutno pocitat s tim, ze pretoky budou vetsi
              nez u prime varianty.<br>
              ><br>
              > JURP<br>
              ><br>
              ><br>
              > Dne 11.11.2024 v 8:45 Martin Hanek napsal(a):<br>
              >> Mě zase nechodí maily, ani ten můj první, ani
              odpověď p.Labaje.<br>
              >> U té varianty B) by ten SmartMeter byl v
              rozvaděči R-AC u střídače, <br>
              >> tedy měření a střídač by byl pohromadě. Myslím,
              že i tady to někdo <br>
              >> popisoval jako výhodu.<br>
              >> Myslel jsem, že existují střídače, které umí
              měřit samy, ale co jsem <br>
              >> viděl schémata, tak všude byl nějaký
              "SmartMeter", ať je to cokoli, <br>
              >> který měřil proudovými cívkami přívod od
              elektroměru nebo jak píšete, <br>
              >> že měří i přímo a pak komunikoval se střídačem.<br>
              >><br>
              >> Takže u varianty A) je lepší ten SmartMeter
              umístit blíže k proudovým <br>
              >> trafům a přes UTP vést komunikaci ke střídači
              nebo jej umístit je <br>
              >> střídači a přes UTP vést proudová trafa?<br>
              >><br>
              >> MH<br>
              >><br>
              >><br>
              >> ************************************<br>
              >><br>
              >> Nemám teď čas nad tím moc přemýšlet, tak jen
              rychlý nástřel.<br>
              >> Pro BACKUP je 5x6mm2 až zbytečně moc. Klidně
              vyhoví i 5x4mm2.<br>
              >> To by technicky vyhovělo i pro hlavní spojení
              distribuční sítě s<br>
              >> měničem, ale norma říká, že tam musí být 5x6. Prý
              proto, že ty 5x6 mají<br>
              >> lepší mechanické vlastností (asi v případě
              zemětřesení, předpokládám,<br>
              >> protože jindy se to neuplatní). Plus to PE 16mm2,
              jak tam správně máte.<br>
              >> Proč by mělo být spojení gridu s měničem 2x (2
              kabely 5x6mm2, varianta<br>
              >> B), to jsem nepochopil. K čemu by to bylo? Do
              hlavního rozvaděče dáte<br>
              >> jistič pro měnič (kterým ho můžete v případě
              potřeby i na dálku vypnout,<br>
              >> třeba při nějaké krizi) a od něho ten kabel
              5x6mm2.<br>
              >> Pokud budete používat smartmetr, tak mnohé
              používají přímé měření, tj.<br>
              >> bez proudových traf.<br>
              >><br>
              >> PL<br>
              ><br>
              <br>
              _______________________________________________<br>
              HW-list mailing list  -  sponsored by <a
                href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer"
                target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
              <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
                rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"
                class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
              <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
                rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
                moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
            </blockquote>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre wrap="" class="moz-quote-pre">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>