Re: OT: Jaké kabely připravit mezi hlavní domovní rozvaděč a FVE?
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Pondělí Listopad 11 18:44:36 CET 2024
Pokud už tam máte 2x 5x6mm2, tak už bych tam nic dalšího silového netahal.
Jeden použijete na základní připojení měniče ke gridu a současně k
domovnímu rozvodu, druhý pak pro BACKUP, tedy pro zálohované napájení.
Tady tomu říkají LOAD.
Obecně hybridní měniče fungují tak, že jsou připojený jedním kabelem
paralelně k domovní instalaci a gridu.
Smartmetr x proudová trafa: myslím, že obecně teoreticky platí, že
proudová trafa jsou rychlejší, smartmetr s přímým měřením pak je (nebo
může být) přesnější. Zvlášť pro malé proudy.
Použít smartmetr s proudovými trafy znamená, že máte nevýhody obou
řešení - je pomalejší a ještě méně přesný.
Ale asi ani jedno není likvidační. Přesnost vhodně zvolených proudových
traf je plně dostatečná. A rychlost se stejně moc neplatní, protože to
brzdí omezená rychlost měniče v reakci na změnu zátěže.
Většina měničů umí použít oboje - smartmetr i přímo připojená proudová
trafa.
Pokud trafa, a můžete je vybrat, vzal bych spíš nějaká pro nižší max.
proud. Například 50A. Defaultně se totiž většinou nabízí trafa pro 100A,
což stejně nikdy nevyužijete, ale o to horší přesnost to má při nízkých
proudech (které naproti tomu využijete asi nejčastěji).
GEN se obecně označuje vstup pro nějaký externí zdroj, například pro
elektrocentrálu. Ale moc si od toho neslibujte. Co jsem viděl zapojení
několika měničů, tak to znamenalo jen nějaké stykače, které odpojily od
vstupního měniče vstup z gridu a připojily tam ten GEN. Takže to nebylo
plnohodnotné řešení, že by tam byl další nezávislý vstupní měnič.
Jestli zrovna Deye možná ještě dobře zvažte.
PL
*******************
Dne 11.11.2024 v 11:34 Martin Hanek napsal(a):
> Děkuji, ty 2 kabely 5x6 už mám a přikoupím jeden 5x4 na BACKUP, jak
> psal pan Labaj.
> U těch střídačů DEYE, pokud je tedy znáte, koukám do manuálu a vidím
> tam svorky GRID, LOAD a GEN. Chápu správně připojení:
> - GRID - přívod od elektroměru, na něm proudová trafa a dále vývod do
> domovního rozvaděče, kde budou připojeny žrané spotřebiče nevyžadující
> zálohování (tepelné čerpadlo, indukční deska)
> - LOAD - zálohovaný výstup, který funguje i při výpadku distribuční
> sítě, sem se připojí ostatní spotřebiče
> - GEN - k čemu tento výstup, generátor mít nebudu?
>
> Martin Hanek
>
>
>
> Dne 11.11.2024 v 9:19 jurp napsal(a):
>> Pokud tam budou 3 kabely, bude to pripraveno na vsechny mozne varinty
>> menicu
>> a vsechny mozne kombinace zapojeni.
>>
>> Treba menice Deye maji primarne pripojeni proudovych traf primo do
>> menice,
>> a az jako option do Smartmetru a ten pres RS485 do menice.
>> Tam je nutno pocitat s tim, ze pretoky budou vetsi nez u prime varianty.
>>
>> JURP
>>
>>
>> Dne 11.11.2024 v 8:45 Martin Hanek napsal(a):
>>> Mě zase nechodí maily, ani ten můj první, ani odpověď p.Labaje.
>>> U té varianty B) by ten SmartMeter byl v rozvaděči R-AC u střídače,
>>> tedy měření a střídač by byl pohromadě. Myslím, že i tady to někdo
>>> popisoval jako výhodu.
>>> Myslel jsem, že existují střídače, které umí měřit samy, ale co jsem
>>> viděl schémata, tak všude byl nějaký "SmartMeter", ať je to cokoli,
>>> který měřil proudovými cívkami přívod od elektroměru nebo jak
>>> píšete, že měří i přímo a pak komunikoval se střídačem.
>>>
>>> Takže u varianty A) je lepší ten SmartMeter umístit blíže k
>>> proudovým trafům a přes UTP vést komunikaci ke střídači nebo jej
>>> umístit je střídači a přes UTP vést proudová trafa?
>>>
>>> MH
>>>
>>>
>>> ************************************
>>>
>>> Nemám teď čas nad tím moc přemýšlet, tak jen rychlý nástřel.
>>> Pro BACKUP je 5x6mm2 až zbytečně moc. Klidně vyhoví i 5x4mm2.
>>> To by technicky vyhovělo i pro hlavní spojení distribuční sítě s
>>> měničem, ale norma říká, že tam musí být 5x6. Prý proto, že ty 5x6 mají
>>> lepší mechanické vlastností (asi v případě zemětřesení, předpokládám,
>>> protože jindy se to neuplatní). Plus to PE 16mm2, jak tam správně máte.
>>> Proč by mělo být spojení gridu s měničem 2x (2 kabely 5x6mm2, varianta
>>> B), to jsem nepochopil. K čemu by to bylo? Do hlavního rozvaděče dáte
>>> jistič pro měnič (kterým ho můžete v případě potřeby i na dálku
>>> vypnout,
>>> třeba při nějaké krizi) a od něho ten kabel 5x6mm2.
>>> Pokud budete používat smartmetr, tak mnohé používají přímé měření, tj.
>>> bez proudových traf.
>>>
>>> PL
>>
Další informace o konferenci Hw-list