Pondělí Květen 20 10:59:57 CEST 2024


To považuji za velmi rozumné. Já bych tam pojistky určitě nechal, klidně 
25A tavnou pojistku. Asi jsem moc opatrný, protože aby se přerušila, 
muselo by dojít ke zkratu na kabelu k panelům a současně k průrazu 
tranzistoru v nabíječi. Pak by se baerky připojily natvrdo ke kabelu a 
zkratový proud by pojistku přerušil.

Pokud máte takto dlouhý string, tak ano. Stín bez vyvažování (což se mi 
vůbec nelíbí) vyřadí ostatní panely ve stringu. Ale pokud nebudete mít 
dostatečně velké baterky, je to asi jedno, že v poledne výkon poklesne. 
Nemůžete použít střídač na menší napětí a udělat třeba 4 stringy?

Z mé zkušenosti je vhodné, aby kapacita baterie v kWh byla cca 
dvojnásobkem výkonu v kWp při orientaci na jih a 1,5 násobkem při 
východ-západ.

Pokud můžete, dejte víc panelů na východ. Ráno je baterka prázdná, tak 
brzo budete mít vlastní proud. A odpoledne, pokud je plná, nebudete mít 
tak velký přebytek.

Také si myslím, že je vhodnější větší sklon, než se doporučuje. Ráno a 
večer a pak v zimě, bude výkon větší, než v poledne, kdy stejně nevíte, 
co s ním. A taky se na tom míň drží sníh a nečistota.

Martin Záruba

Dne 20.5.2024 v 10:32 Jan Půhoný napsal(a):
> Díky za reakce. Asi se není čeho bát, až to bude na střeše, tak to 
> změřím. Každý string bude mít samozřejmě svůj DC odpojovač a pojistky.
>
> Ještě mě ale napadá, že ten východní směr bude možná trochu zastíněný 
> od komína. Ne ráno, ale v poledne. Může to být problém?
>
> Díky za názory.
>
> HP
>
>
> po 20. 5. 2024 v 3:07 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
>
>     Ano. Pokud všechno funguje jak má, tak jsou tam asi k ničemu.
>     Nakonec pojistky jsou tam taky celkem zbytečné. ;-)
>
>     Jak jsem psal: kdybych spojoval 2 stringy paralelně, tak aby asi
>     to 0.1%
>     výkonu obětoval.
>
>     PL
>
>     *******************
>
>     Dne 20.5.2024 v 2:03 Vláďa Anděl napsal(a):
>     > Už se to tady jednou probíralo a trochu jsem o tom pak přemýšlel. V
>     > podstatě myslím, že jsou tam ty diody zbytečné, pokud ty dva
>     paralelní
>     > stringy budou ze stejných panelů a bude jich tam stejný počet.
>     > Vidím to asi takhle, ale třeba se i mýlím.
>     > Fotodiodu si rozdělme na diodu a zdroj fotoproudu. Pokud je
>     fotodioda
>     > naprázdno, fotoproud se bude uzavírat přes přechod té diody. Bod
>     > maximálního výkonu je kompromis mezi poklesem proudu, který způsobí
>     > vodivý proud diody a poklesem napětí a tedy i výkonu proudového
>     zdroje
>     > tak, aby se vodivý proud diody příliš neuplatňoval. Nevím, jak
>     je to u
>     > FV panelů, ale přechody u bipolárních tranzistorů se často chovají
>     > tak, že poklesem napětí o 100 mV klesne proud 10x. Takže ta
>     > charakteristika bude dost strmá.
>     > Pak máme u panelů teplotní závislost. Kombinace východ-západ je
>     > ideální. String, na který bude svítit, se taky ohřeje a napětí
>     na něm
>     > klesne. Potom ale ztrátový vodivý proud fotodiod druhého,
>     chladnějšího
>     > stringu klesne. Navíc i ten "neosvětlený" string nějaké rozptýlené
>     > světlo dostává a místo aby tomu druhému panelu proud ubíral,
>     může mu i
>     > přidat.
>     >
>     > Pokud máte pochybnosti, asi není nad to, změřit si to. Ale
>     myslím, že
>     > tam ty diody být nemusí.
>     >
>     > Anděl
>     >
>     > Dne 19.05.2024 v 18:17 Petr Labaj napsal(a):
>     >> Můj názor (bez znalosti Vaších reálií).
>     >>
>     >> Pokud to má vstup z panelů do 1000V, tak to bude zřejmě nějaká 3f
>     >> kombibedna.
>     >> Určitě má prostředky k tomu, aby si vzala ze vstupu jen takový
>     proud,
>     >> jaký zvládá.
>     >> Většina z nich to dělá.
>     >> Některé (ty hloupější) možná zrealizují omezení až na základě
>     >> generovaného výkonu, nikoli na základě vstupního proudu.
>     >> Ale to je asi spíš jen případ různých dělených instalací, kde je
>     >> vstupní měnič s MPPT jako samostatná škatule a neví nic o dění v
>     >> další části instalace.
>     >> Ale u novějších kombibeden bych si myslel, že i když na vstupu
>     bude
>     >> jakkoli tvrdý zdroj, tak si vezmou jen tolik, kolik snesou.
>     >> Což u Vás v praxi znamená, že zřejmě část výkonu nechají na střeše.
>     >>
>     >> Diody nebo nediody - o tom se vedou na solárních fórech velké
>     hádky.
>     >> Můj názor je, že u vysokonapěťových stringů, kde se nehraje na
>     žádné
>     >> ďábelské proudy a kde Uf diody představuje cca 1 promile napětí
>     >> stringu, bych tam diody dal.
>     >> Minimálně proto, že když se něco podělá na jednom stringu, tak ten
>     >> druhý to nebude napájet opačným proudem.
>     >> Nicméně není to fatální, takže se to dá zapojit i bez nich a
>     přidat
>     >> je až časem (pokud je zrovna nemáte v šuplíku).
>     >>
>     >> PL
>     >>
>     >> ********************
>     >>
>     >> Dne 19.5.2024 v 15:55 Jan Půhoný napsal(a):
>     >>> Zdravím,
>     >>>
>     >>> můžu beztrestně spojit dva stringy paralelně bez ničeho, bez
>     >>> nějakých oddělovacích diod? Max napětí stringů 561V, max proud
>     >>> jednoho stringu 7,8A. MPPT vstup měniče kam to chci dát má
>     maximálně
>     >>> 1000V a 12A. Může reálně dojít v provozu k překročení těch 12A?
>     >>> Chápu, že 7,8 + 7,8 není 12, ale řekl bych, že když jedno bude na
>     >>> východ a druhé na západ mohlo by to vyjít.
>     >>>
>     >>> Pocitově bych se toho nebál. Ale když to zadrátuju na střeše,
>     už to
>     >>> pak těžko budu měnit, tak se ptám raději předem :-)
>     >>>
>     >>> Díky,
>     >>>
>     >>> HP
>     >>
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240520/994b7814/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list