Re: 3-fázový dotaz

Jakub Václavík hw na matl-bula.cz
Pátek Květen 10 13:32:35 CEST 2024


Ale ta centrální kompenzace do toho bude práve kecat z principu, tj. je 
potřeba řešit její řízení při povelování na Q regulaci od PDS. Jaké jsou 
tam měniče ?
Řešením jak se vyhnout potřebě Q regulace je, udělat to tak, že při 
povelu na Q regulaci to sjede výkonově na přetok = max 20% Pinst, kdy 
podle PPDS není
potřeba dělat Q regulaci.

Dne 10.05.2024 v 13:21 Petr Labaj napsal(a):
> Ano, to je ten problém.
> Je podezření, že měniče na pokyn dispečerského řízení nezareagují 
> správně.
>
> Ono to koncepčně možná bylo vymyšleno správně. Nějaké to RTU, za ním 
> dataloger co má řídit měniče, a pak měniče.
> Jenže něco v tomto řetězci (asi) nefunguje správně. Buď to dataloger 
> úkoluje blbě, nebo to blbě dělají měniče.
> Nebo to možná celé funguje správně a kecá distributor.
>
> Ten pokus o ovlivnění situace tím centrálním kompenzátorem tam udělali 
> až dodatečně, jako poslední záchranu.
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 10.5.2024 v 13:09 Jakub Václavík napsal(a):
>> Rado se stalo, v tomto případě bych se uplně spokojil s tím co přečtu 
>> přes příslušný SW z měniče.... Vzhledem k velikosti instalace co píšete,
>> tak součástí instalace FVE je i Dispečerské řízení ze strany PDS, a 
>> tady bude možná kámen úrazu ve nedomyšlené koncepci, kdy při povelu 
>> od PDS
>> na Q regulaci, dochází zcela logicky k tomu že se kapacitní dodávku 
>> snaží centrální kompenzace dokompenzovat. Ono to bohužel u těch 
>> instalacích
>> od 100kW není jen o montáži panelů a měničů....
>>
>> Dne 10.05.2024 v 12:54 Petr Labaj napsal(a):
>>> Děkuji za odpověď.
>>>
>>> Ano, určitě by bylo nejlepší a nejpřesnější použít na to příslušné 
>>> specializované nářadí. Ale tím nedisponuji.
>>>
>>> Asi jsem to měl napsat už do úvodního mailu - já na to tom nejsem 
>>> nijak hmotně zainteresován.
>>> Není to moje instalace.
>>> Zajímá mě to čistě z "vědeckého" hlediska, jestli lze z průběhu 
>>> jedné fáze proti zemi odvodit chování celé trojice fází.
>>> Tyhle složitější vztahy ve 3-fázové síti jsou pro mě tak trochu 
>>> magie. A jakou každého kouzla bych i tady tomu rád porozuměl.
>>> Vždy si říká, že jestli tohle všechno měl Tesla v hlavě, tak to byl 
>>> fakt borec.
>>>
>>> Ten měnič je součástí instalace ve velké fabrice. Předávací a tedy 
>>> měřené místo bude asi jen na rozhraní fabriky.
>>> Takových měničů je tam po areálu víc.
>>> Jestli tomu správně rozumím, tak oni se snaží průser eliminovat tím, 
>>> že to kompenzují na rozhraní fabriky stávajícím řiditelným 
>>> kompenzátorem.
>>> Ale majitel(ka) té fabriky se šíleně dohaduje s majitel(kou) firmy, 
>>> co to tam instalovala, až chlupy lítají a krev stříká.
>>> Opět to potvrzuje moje přesvědčení, že pokud je ve vedení velké 
>>> firmy nebo země (premiérka, ministryně obrany) ženská, je daná 
>>> firma/země mnohem nebezpečnější než když je tam chlap.
>>>
>>> Díky.
>>> PL
>>>
>>> ********************
>>>
>>> Dne 10.5.2024 v 7:31 Jakub Václavík napsal(a):
>>>> Dobre ráno,
>>>> uplně nejlepší je půjčit si od někoho síťový analyzátor a změřit si 
>>>> to, já mám CA8332. Nevím jak je výrobna koncipována, ale
>>>> u vnořené výrobny máte povinnost vykazovat svorkovou výrobu, čili 
>>>> pokud je ten měnič samostatně někde meřen, tak te elektroměr jistě
>>>> umí zobrazit P i Q. V místě přetoku do DS se na elektroměru 
>>>> distributora dá najít výroba P+, P-, Q+, Q-, čili je varianta 
>>>> opsat, nechat jet s
>>>> účiníkem 0,8 a za nějakou dobu odečíst a vypočítat. No a ta 
>>>> poslední možnost je změřit to tím co máte, a pro orientaci jestli 
>>>> to něco dělá to
>>>> bude úplně stačit.
>>>>
>>>> Dne 10.05.2024 v 2:07 Petr Labaj napsal(a):
>>>>> Dobré páteční ráno.
>>>>>
>>>>> Mějme 3-fázový symetrický zdroj energie 3x230/400V (konkrétně 
>>>>> průmyslový solární měnič, cca 100 kW).
>>>>> Měnič dostane pokyn, aby generoval elektřinu s účiníkem například 
>>>>> 0.8.
>>>>> Je ale pochybnost, jestli to opravdu dělá (ten požadovaný účiník).
>>>>>
>>>>> K dispozici je měřicí technika jen 1-fázová do 240V, která umí 
>>>>> měřit účiník.
>>>>> Protože je ale jen do 240V, tak ji nelze zapojit na sdružené 
>>>>> napětí mezi fáze, ale jen proti virtuální zemi uprostřed.
>>>>>
>>>>> Otázka:
>>>>> Je prosím možné jen s touto technikou alespoň orientačně změřit, 
>>>>> že 3f účiník je aspoň přibližně kolem toho 0.8 ?
>>>>>
>>>>> Zátěž, kterou je ten měnič zatížený, sice asi nebude úplně 
>>>>> symetrická, ale zřejmě se symetrii bude dost blížit.
>>>>>
>>>>> Samozřejmě se nabízí odpověď "tak to zkus, hombre".
>>>>> Ale je to daleko a pokus není tak snadný, experimenty za chodu na 
>>>>> drátech tlustých jako noha nejsou úplně triviální.
>>>>>
>>>>> Děkuji.
>>>>> PL
>>>
>