Re: 3-fázový dotaz

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pátek Květen 10 13:21:14 CEST 2024


Ano, to je ten problém.
Je podezření, že měniče na pokyn dispečerského řízení nezareagují správně.

Ono to koncepčně možná bylo vymyšleno správně. Nějaké to RTU, za ním 
dataloger co má řídit měniče, a pak měniče.
Jenže něco v tomto řetězci (asi) nefunguje správně. Buď to dataloger 
úkoluje blbě, nebo to blbě dělají měniče.
Nebo to možná celé funguje správně a kecá distributor.

Ten pokus o ovlivnění situace tím centrálním kompenzátorem tam udělali 
až dodatečně, jako poslední záchranu.

PL

******************

Dne 10.5.2024 v 13:09 Jakub Václavík napsal(a):
> Rado se stalo, v tomto případě bych se uplně spokojil s tím co přečtu 
> přes příslušný SW z měniče.... Vzhledem k velikosti instalace co píšete,
> tak součástí instalace FVE je i Dispečerské řízení ze strany PDS, a 
> tady bude možná kámen úrazu ve nedomyšlené koncepci, kdy při povelu od 
> PDS
> na Q regulaci, dochází zcela logicky k tomu že se kapacitní dodávku 
> snaží centrální kompenzace dokompenzovat. Ono to bohužel u těch 
> instalacích
> od 100kW není jen o montáži panelů a měničů....
>
> Dne 10.05.2024 v 12:54 Petr Labaj napsal(a):
>> Děkuji za odpověď.
>>
>> Ano, určitě by bylo nejlepší a nejpřesnější použít na to příslušné 
>> specializované nářadí. Ale tím nedisponuji.
>>
>> Asi jsem to měl napsat už do úvodního mailu - já na to tom nejsem 
>> nijak hmotně zainteresován.
>> Není to moje instalace.
>> Zajímá mě to čistě z "vědeckého" hlediska, jestli lze z průběhu jedné 
>> fáze proti zemi odvodit chování celé trojice fází.
>> Tyhle složitější vztahy ve 3-fázové síti jsou pro mě tak trochu 
>> magie. A jakou každého kouzla bych i tady tomu rád porozuměl.
>> Vždy si říká, že jestli tohle všechno měl Tesla v hlavě, tak to byl 
>> fakt borec.
>>
>> Ten měnič je součástí instalace ve velké fabrice. Předávací a tedy 
>> měřené místo bude asi jen na rozhraní fabriky.
>> Takových měničů je tam po areálu víc.
>> Jestli tomu správně rozumím, tak oni se snaží průser eliminovat tím, 
>> že to kompenzují na rozhraní fabriky stávajícím řiditelným 
>> kompenzátorem.
>> Ale majitel(ka) té fabriky se šíleně dohaduje s majitel(kou) firmy, 
>> co to tam instalovala, až chlupy lítají a krev stříká.
>> Opět to potvrzuje moje přesvědčení, že pokud je ve vedení velké firmy 
>> nebo země (premiérka, ministryně obrany) ženská, je daná firma/země 
>> mnohem nebezpečnější než když je tam chlap.
>>
>> Díky.
>> PL
>>
>> ********************
>>
>> Dne 10.5.2024 v 7:31 Jakub Václavík napsal(a):
>>> Dobre ráno,
>>> uplně nejlepší je půjčit si od někoho síťový analyzátor a změřit si 
>>> to, já mám CA8332. Nevím jak je výrobna koncipována, ale
>>> u vnořené výrobny máte povinnost vykazovat svorkovou výrobu, čili 
>>> pokud je ten měnič samostatně někde meřen, tak te elektroměr jistě
>>> umí zobrazit P i Q. V místě přetoku do DS se na elektroměru 
>>> distributora dá najít výroba P+, P-, Q+, Q-, čili je varianta opsat, 
>>> nechat jet s
>>> účiníkem 0,8 a za nějakou dobu odečíst a vypočítat. No a ta poslední 
>>> možnost je změřit to tím co máte, a pro orientaci jestli to něco 
>>> dělá to
>>> bude úplně stačit.
>>>
>>> Dne 10.05.2024 v 2:07 Petr Labaj napsal(a):
>>>> Dobré páteční ráno.
>>>>
>>>> Mějme 3-fázový symetrický zdroj energie 3x230/400V (konkrétně 
>>>> průmyslový solární měnič, cca 100 kW).
>>>> Měnič dostane pokyn, aby generoval elektřinu s účiníkem například 0.8.
>>>> Je ale pochybnost, jestli to opravdu dělá (ten požadovaný účiník).
>>>>
>>>> K dispozici je měřicí technika jen 1-fázová do 240V, která umí 
>>>> měřit účiník.
>>>> Protože je ale jen do 240V, tak ji nelze zapojit na sdružené napětí 
>>>> mezi fáze, ale jen proti virtuální zemi uprostřed.
>>>>
>>>> Otázka:
>>>> Je prosím možné jen s touto technikou alespoň orientačně změřit, že 
>>>> 3f účiník je aspoň přibližně kolem toho 0.8 ?
>>>>
>>>> Zátěž, kterou je ten měnič zatížený, sice asi nebude úplně 
>>>> symetrická, ale zřejmě se symetrii bude dost blížit.
>>>>
>>>> Samozřejmě se nabízí odpověď "tak to zkus, hombre".
>>>> Ale je to daleko a pokus není tak snadný, experimenty za chodu na 
>>>> drátech tlustých jako noha nejsou úplně triviální.
>>>>
>>>> Děkuji.
>>>> PL
>>



Další informace o konferenci Hw-list