Re: 3-fázový dotaz

Jakub Václavík hw na matl-bula.cz
Pátek Květen 10 13:09:36 CEST 2024


Rado se stalo, v tomto případě bych se uplně spokojil s tím co přečtu 
přes příslušný SW z měniče.... Vzhledem k velikosti instalace co píšete,
tak součástí instalace FVE je i Dispečerské řízení ze strany PDS, a tady 
bude možná kámen úrazu ve nedomyšlené koncepci, kdy při povelu od PDS
na Q regulaci, dochází zcela logicky k tomu že se kapacitní dodávku 
snaží centrální kompenzace dokompenzovat. Ono to bohužel u těch instalacích
od 100kW není jen o montáži panelů a měničů....

Dne 10.05.2024 v 12:54 Petr Labaj napsal(a):
> Děkuji za odpověď.
>
> Ano, určitě by bylo nejlepší a nejpřesnější použít na to příslušné 
> specializované nářadí. Ale tím nedisponuji.
>
> Asi jsem to měl napsat už do úvodního mailu - já na to tom nejsem 
> nijak hmotně zainteresován.
> Není to moje instalace.
> Zajímá mě to čistě z "vědeckého" hlediska, jestli lze z průběhu jedné 
> fáze proti zemi odvodit chování celé trojice fází.
> Tyhle složitější vztahy ve 3-fázové síti jsou pro mě tak trochu magie. 
> A jakou každého kouzla bych i tady tomu rád porozuměl.
> Vždy si říká, že jestli tohle všechno měl Tesla v hlavě, tak to byl 
> fakt borec.
>
> Ten měnič je součástí instalace ve velké fabrice. Předávací a tedy 
> měřené místo bude asi jen na rozhraní fabriky.
> Takových měničů je tam po areálu víc.
> Jestli tomu správně rozumím, tak oni se snaží průser eliminovat tím, 
> že to kompenzují na rozhraní fabriky stávajícím řiditelným kompenzátorem.
> Ale majitel(ka) té fabriky se šíleně dohaduje s majitel(kou) firmy, co 
> to tam instalovala, až chlupy lítají a krev stříká.
> Opět to potvrzuje moje přesvědčení, že pokud je ve vedení velké firmy 
> nebo země (premiérka, ministryně obrany) ženská, je daná firma/země 
> mnohem nebezpečnější než když je tam chlap.
>
> Díky.
> PL
>
> ********************
>
> Dne 10.5.2024 v 7:31 Jakub Václavík napsal(a):
>> Dobre ráno,
>> uplně nejlepší je půjčit si od někoho síťový analyzátor a změřit si 
>> to, já mám CA8332. Nevím jak je výrobna koncipována, ale
>> u vnořené výrobny máte povinnost vykazovat svorkovou výrobu, čili 
>> pokud je ten měnič samostatně někde meřen, tak te elektroměr jistě
>> umí zobrazit P i Q. V místě přetoku do DS se na elektroměru 
>> distributora dá najít výroba P+, P-, Q+, Q-, čili je varianta opsat, 
>> nechat jet s
>> účiníkem 0,8 a za nějakou dobu odečíst a vypočítat. No a ta poslední 
>> možnost je změřit to tím co máte, a pro orientaci jestli to něco dělá to
>> bude úplně stačit.
>>
>> Dne 10.05.2024 v 2:07 Petr Labaj napsal(a):
>>> Dobré páteční ráno.
>>>
>>> Mějme 3-fázový symetrický zdroj energie 3x230/400V (konkrétně 
>>> průmyslový solární měnič, cca 100 kW).
>>> Měnič dostane pokyn, aby generoval elektřinu s účiníkem například 0.8.
>>> Je ale pochybnost, jestli to opravdu dělá (ten požadovaný účiník).
>>>
>>> K dispozici je měřicí technika jen 1-fázová do 240V, která umí měřit 
>>> účiník.
>>> Protože je ale jen do 240V, tak ji nelze zapojit na sdružené napětí 
>>> mezi fáze, ale jen proti virtuální zemi uprostřed.
>>>
>>> Otázka:
>>> Je prosím možné jen s touto technikou alespoň orientačně změřit, že 
>>> 3f účiník je aspoň přibližně kolem toho 0.8 ?
>>>
>>> Zátěž, kterou je ten měnič zatížený, sice asi nebude úplně 
>>> symetrická, ale zřejmě se symetrii bude dost blížit.
>>>
>>> Samozřejmě se nabízí odpověď "tak to zkus, hombre".
>>> Ale je to daleko a pokus není tak snadný, experimenty za chodu na 
>>> drátech tlustých jako noha nejsou úplně triviální.
>>>
>>> Děkuji.
>>> PL