Re: JAk počítat vnitřní odpor
Martin Záruba
swz na volny.cz
Pondělí Květen 6 09:14:46 CEST 2024
A čím ji vybije, když rack odpojí? Jen vlastní spotřebou?
Martin Záruba
Dne 6.5.2024 v 7:50 Jaroslav Lukeš napsal(a):
> ty drátky k článkům jsou docela tenké, je potřeba uvažovat jejich
> zatížení.
>
> U nás jsou 2x0,5W odpor a na celé té řadě nalepený chladič. Něco přes
> 0,5A a to topovací dobíjení má omezený výkon. Neřeší to tedy článek,
> který je dobitý příliš rychle, to se dozví BMS a omezí proud, tedy
> teoreticky a snad. U vybíjení to vypadá že tam žádná ochrana článků
> není, celý rack jde do chyby, ale klidně tu slabou pak ještě vybije až
> do mínusu, když tam nikdo nepřijde.
>
>
>
> Petr Labaj napsal(a):
>> Ale překvapily mě ty balanční proudy. Například docela populární
>> baterky Solax Triple power prý mají max. proud balancérem jen 100mA.
>> A ty Pylontechy, které tam předváděli a které bylo možno vidět i
>> otevřená, tak ty mají vevnitř chip od Analogu ADBMS1818.
>> A ten má max. balanční proud 200mA.
>>
>> Já jsem do své BMS plánoval 2 spínací tranzistory a 3 úrovně proudu,
>> 1, 2 nebo 3A.
>> Ale teď trochu váhám, jestli má smysl jít tak vysoko. Jestli to
>> nesundat třeba na polovinu a udělat tam jen 0.5-1.5A.
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list