koroze medeneho vymeniku
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Pondělí Květen 6 00:20:03 CEST 2024
Tak to asi těžko. Na štítku TČ mám psaný max. tlak chladiva na
vysokotlaké straně 43 bar a na nízkotlaké 28 bar. Mám v tom R410. Zrovna
výparník je ta "nízkotlaká" strana, ale tohle by na plast zrovna nebylo.
Na straně vody (okolo těch trubiček) mám max. 1 bar. Na výměník na
ohřev vody bych si ten plast možná i dokázal představit, ale ve vodovodu
je (může být) 5 barů a při 60 stupních to už plastovým trubkám taky
nedělá dobře. Nějaká 4-5 mm stěna PE trubky bude mít né 2x, ale
mnohonásobně větší tepelný odpor, než měděná trubka. Někde jsem to
počítal pro podlahové topení a úbytek na stěně trubek nebyl tak strašný,
ale tam mám pro 7 KW 700 m trubek.
Anděl
Dne 04.05.2024 v 1:09 Petr Labaj napsal(a):
> Jak moc by asi zhoršilo přenos tepla, kdyby se použila plastová spirála?
> Bylo by to levné a lehké, tak by se asi klidně mohla udělat 2x delší a
> tedy i s 2x větším povrchem.
> Ta voda zřejmě není příliš natlakovaná, tak by stěny mohly být celkem
> tenké.
>
> PL
>
> ********************
>
> Dne 3.5.2024 v 23:18 Vláďa Anděl napsal(a):
>> No proč se ptám. Kamarád vyrábí tepelná čerpadla voda-voda a jako
>> výparník tam dává měděný trubkový výměník. Proti deskovému je to
>> nesrovnatelně odolnější proti zanášení. Mám to od něj taky a topím s
>> tím už 7 let. Jenže teď přišel s tím, že u některých zákazníků se
>> stane, že se v mědi začnou vyleptávat dolíky, až se to prožere skrz.
>> A dělají se v různých místech, na začátku i na konci. Nejdřív to
>> zkoušel cínovat a to jsem mu hned rozmlouval. Protože co vím od
>> korozářů, co mají na starosti potrubí v zemi - pokud je tam stará
>> porézní asfaltová izolace a potrubí není dostatečně elektricky
>> chráněné (potřebuje proti referenční elektrodě Cu/CuSO4 minimálně
>> -0,85V, dává se -1,5 a nesmí to překročit -2, kdy tam začne vznikat
>> vodík), sice koroduje, ale relativně pomalu. Pokud je to nové
>> poplastované potrubí a při ukládání do země udělá do plastu šutr
>> díru, proud se soustředí do toho jednoho místa a díra se tam prožere
>> dost rychle.
>>
>> U toho cínování si nedělám iluze, že by u tak složitého dílu ta
>> vrstva cínu byla bez pórů. Je tam ve velké trubce svazek trubek, je
>> to 3 m dlouhé stočené do spirály a jsou tam plastové rozpěrky. Má tam
>> čerpadlo ve studni spojené s PE a k TČ připojené přes 10-40m plastové
>> trubky. Nevím, jaký proud může téct přes 10 m vodního sloupce, ale
>> odhadoval bych, že bude zanedbatelný.
>>
>> Nevím, jak je to u mědi, ale u železa proud 1A po dobu 1 roku
>> rozpustí něco přes 9 (9,2?) Kg železa. Pokud by přes takovou plochu
>> mědi tekly miliampéry, nebo jen mikroampéry, nemělo by to udělat
>> vůbec nic. Co mě na tom mate, že se to vyžere jen místně a né v celé
>> ploše. A kdekoliv, někdy na začátku a někdy i na konci trubky. Pokud
>> by to udělal DC proud ze vstupní trubky, čekal bych tu korozi hned na
>> začátku. I když je tam iontová vodivost a třeba je životnost iontů
>> tak dlouhá, že se mohou dostat až na konec té trubky? Fakt nevím.
>> Jediné, co mě napadá, že se ten povrch zpasivuje a v některých
>> místech se ta pasivační vrstva poruší. Pak by to mohlo působit takhle
>> bodově. Nebo tam působí jen chemie té vody? Ale i tak by se tomu asi
>> dalo tou elektrodou pomoct.
>>
>> Právě že mám dojem, že jste tehdy psal, že vám to výměník prožírá
>> taky jen někde. Bohužel korozáři znají ochranu železa a co jsem se už
>> u dvou lidí ptal, s mědí mi moc neporadili. Takže tápeme a hledáme
>> řešení. On se už pak naučil dělat ty výměníky i z nerezu, ale říkal,
>> že zase někde jinde se prožere nerezový. Já mám vodu bublinkovou, tak
>> trochu poděbradkovou a výměník zatím drží. Jak uvnitř vypadá, nevím.
>>
>> Anděl
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list