Byl to výkon na vstupu TC. Ale uvědomte si, že pokud dosáhnete řekněme
COP 4, dá zdroj 75% a elektřina 25%. Takže za těchto podmínek pokud
výměník dá 2kW, výstupní výkon bude 2 / 0,75 = 2,66 kW. Takže v tom není
zas tak velký rozdíl, jak to berete.
Takže asi by Vám stačila. Ale záleží na tom, co je okolo betonu. Pokud
je tam voda (já ji mám v hloubce cca 3m), bude to bez problému. Pokud
tam je suchá hlína (jíl) bude to horší. Asi nezbývá, než to vyzkoušet.
Měl jsem obavu, že na jaře bude v jímce tak studená voda, že nebude
použitelná na zalévání. A opravdu, bylo tam na jaře cca 4 stupně. Jenže
značnou část doby, kdy se musí topit je venku tepleji a pak čerpadlo
vzduch-voda vychází lépe. A mezi tím zaprší, voda se promíchá a je po
problému.
Martin Záruba
Dne 4.5.2024 v 9:03 ajtservis napsal(a):
> velmi zajimave info. dekuji.
> jen se zeptam pro upresneni k tem vykonum. to je vykon na vstupu TC,
> nebo za TC(tedy x topny faktoe) ? pokud mam ted primotop podlahovku
> folii, cca max 3,5kW, a nahradil bych ji TC, stacila by mi teoreticky
> podobne velka jimka na vodu ?
> t.
>
> Dne 04.05.2024 v 8:14 Martin Záruba napsal(a):
>> Hodně. Zkusil jsem využít betonovou jímku na dešťovou vodu jako
>> výměník. Jímka má 7m3, ale to není to hlavní.Je kruhová a je v ní
>> namotáno dokola 50m trubky PexAlPex (na podlahovku) 18x2. Bylo to
>> schopné dávat 5 kW, ale stěny jímky nebyly shopné ten výkon předat,
>> teplota vody postupně klesala. Ale 2kW trvale. To předání tepla je
>> bídné (vzhledem k rozměrům) protože
>>
>> 1) voda v jímce není čistá a na trubkách se usadily nečistoty.
>>
>> 2) voda v jímce je stojatá.
>>
>> Závěr: Pokud byste udělal ten výměník tak, že byste vzal plastový sud
>> (se šroubovacím víkem, aby to šlo rozebrat), do něj namotal co se
>> vejde trubky, (alespoň 10 m) a sudem by protékala ta primární
>> znečištěná voda, asi byt to bylo navždycky. Víkem by prostředkem
>> přicházela prímární voda a druhou trubkou by se zespoda vracela. no a
>> výměník by se namotal tak, aby víkem prošel a zde by naopak studená
>> šla dolů a teplá odcházela horním koncem, aby byl protisměrný. A neo
>> to celé upavnit vzhůru nohama. Kdybyste to chtěl vyčistit, vypustíte
>> primární vodu a sud vyšroubujete. A ke všemu můžete.
>>
>> Martin Záruba
>>
>> Dne 4.5.2024 v 1:09 Petr Labaj napsal(a):
>>> Jak moc by asi zhoršilo přenos tepla, kdyby se použila plastová
>>> spirála?
>>> Bylo by to levné a lehké, tak by se asi klidně mohla udělat 2x delší
>>> a tedy i s 2x větším povrchem.
>>> Ta voda zřejmě není příliš natlakovaná, tak by stěny mohly být
>>> celkem tenké.
>>>
>>> PL
>>>
>>> ********************
>>>
>>> Dne 3.5.2024 v 23:18 Vláďa Anděl napsal(a):
>>>> No proč se ptám. Kamarád vyrábí tepelná čerpadla voda-voda a jako
>>>> výparník tam dává měděný trubkový výměník. Proti deskovému je to
>>>> nesrovnatelně odolnější proti zanášení. Mám to od něj taky a topím
>>>> s tím už 7 let. Jenže teď přišel s tím, že u některých zákazníků se
>>>> stane, že se v mědi začnou vyleptávat dolíky, až se to prožere
>>>> skrz. A dělají se v různých místech, na začátku i na konci. Nejdřív
>>>> to zkoušel cínovat a to jsem mu hned rozmlouval. Protože co vím od
>>>> korozářů, co mají na starosti potrubí v zemi - pokud je tam stará
>>>> porézní asfaltová izolace a potrubí není dostatečně elektricky
>>>> chráněné (potřebuje proti referenční elektrodě Cu/CuSO4 minimálně
>>>> -0,85V, dává se -1,5 a nesmí to překročit -2, kdy tam začne vznikat
>>>> vodík), sice koroduje, ale relativně pomalu. Pokud je to nové
>>>> poplastované potrubí a při ukládání do země udělá do plastu šutr
>>>> díru, proud se soustředí do toho jednoho místa a díra se tam
>>>> prožere dost rychle.
>>>>
>>>> U toho cínování si nedělám iluze, že by u tak složitého dílu ta
>>>> vrstva cínu byla bez pórů. Je tam ve velké trubce svazek trubek, je
>>>> to 3 m dlouhé stočené do spirály a jsou tam plastové rozpěrky. Má
>>>> tam čerpadlo ve studni spojené s PE a k TČ připojené přes 10-40m
>>>> plastové trubky. Nevím, jaký proud může téct přes 10 m vodního
>>>> sloupce, ale odhadoval bych, že bude zanedbatelný.
>>>>
>>>> Nevím, jak je to u mědi, ale u železa proud 1A po dobu 1 roku
>>>> rozpustí něco přes 9 (9,2?) Kg železa. Pokud by přes takovou plochu
>>>> mědi tekly miliampéry, nebo jen mikroampéry, nemělo by to udělat
>>>> vůbec nic. Co mě na tom mate, že se to vyžere jen místně a né v
>>>> celé ploše. A kdekoliv, někdy na začátku a někdy i na konci trubky.
>>>> Pokud by to udělal DC proud ze vstupní trubky, čekal bych tu korozi
>>>> hned na začátku. I když je tam iontová vodivost a třeba je
>>>> životnost iontů tak dlouhá, že se mohou dostat až na konec té
>>>> trubky? Fakt nevím. Jediné, co mě napadá, že se ten povrch
>>>> zpasivuje a v některých místech se ta pasivační vrstva poruší. Pak
>>>> by to mohlo působit takhle bodově. Nebo tam působí jen chemie té
>>>> vody? Ale i tak by se tomu asi dalo tou elektrodou pomoct.
>>>>
>>>> Právě že mám dojem, že jste tehdy psal, že vám to výměník prožírá
>>>> taky jen někde. Bohužel korozáři znají ochranu železa a co jsem se
>>>> už u dvou lidí ptal, s mědí mi moc neporadili. Takže tápeme a
>>>> hledáme řešení. On se už pak naučil dělat ty výměníky i z nerezu,
>>>> ale říkal, že zase někde jinde se prožere nerezový. Já mám vodu
>>>> bublinkovou, tak trochu poděbradkovou a výměník zatím drží. Jak
>>>> uvnitř vypadá, nevím.
>>>>
>>>> Anděl
>>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240504/fcd48605/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list