Re: Zajímavě probíjející kanálek

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Čtvrtek Červen 13 09:41:09 CEST 2024


Taky si myslím, že to souvisí s TNC+TNS, ale vzhledem k trvalému svitu 
lampičky zapojené mezi PE a kanálek je hlavně potřeba nějaký nezávislý 
zdroj:-)

Nepodařilo se dosáhnout zhaznutí:
- Vypnutím jističe u elektroměru pro předmětný byt
- Stejně tak u všech dajších od sklepa až po půdní byt
- Ani u elektroměru pro společné prostory
- Stejně tak v případě výtahu

Takže asi zbývají 2 možnosti:
- Dávný černý odběr + rekonstrukce někým kdo o něm nevěděl
- Vadný kabel v zemi pod barákem
Nebo ještě něco?

PH

Dne 13.06.2024 v 7:48 Dodo Racek napsal(a):
> Tak skuste zabavky typu meranie napati ( jednosmernych i striedavych ) 
> a pripadne pudov :
> - radiator voci PE
> - vodovodna rurka voci PE
> - vodovodna rurka voci radiatoru
> - TV antenna zasuvka voci radiatoru, vodovodu, PE
> - priapdne ine anteny voci vsetkemu ostatnemu
> ...
>
> A zacal by som kontrolou, ci je vana a bateria/sprcha spravne 
> pripojena na PE...
>
> Idealne, ak sa da, tak samostatny vodic voci hlavnej uzemnovacej 
> pripojnici objektu a merat vsetko voci nej, lebo to, co je lokalne ako 
> PE v miestnosti, alebo na zariadeni vobec nemusi byt PE...
>
> Super hladania byvali v bytoch, kde vypinace lustra boli v kovovej 
> zarubni a tahane plochym kablom. Hrana zarubne obcas prerezala 
> izolaciu plocheho vodica k vypinacu...
>
> Mne konkretne elektrikari prevrtali odpadovu rurku pre pracku v stene, 
> ked tahali uzemnovaci vodic pre vanu a vodovodnu bateriu. Prisiel som 
> na to tak, pri prani, asi 1.5 hodiny pozaciatku zacina zo stropu v 
> pivnici kvapkat voda...
> Par mesiacov som zbieral chut rozbit cerstvo oblozenu kupelnu v jednom 
> rohu a presekat sa v betone az k odpadovej rurke, vysekat prislusnu 
> cast, vyrezat a vymenit kus odpadovej rurky.
> Ak je u vas takto cez odpad niekde aj fazovy vodic s poskodenou 
> izolaciou, tak to moze byt zabava na dlhe zimne vecery.
>
> Aj prerusene "N"-ko v casti TN-S dokaze urobit divy rozne okolo, 
> hlavne pri zmiesanych instalaciach TN-C + TN-S v objekte.
>
> Dodo
>
>
> st 12. 6. 2024 o 23:22 Pavel Hudeček <edizon na seznam.cz> napísal(a):
>
>     No tak tohle je mnohem zajímavější, protože jsme dnes prošli
>     všechny prostory od sklepa až po půdní byt. Vypnutí žádného z bytů
>     nevedlo k vymizení napětí, ani jistič společných prostor, ani
>     výtah. Prostě lampička svítila stále.
>
>     Zároveň v žádném z těch bytů nebyl takhle hezky krátce připojený
>     kovový kanálek ke stoupačce. Ale dalo se vysledovat, že koupelny
>     na této stoupačce měly 2-8 V na kovových věcech, nebo po vnoření
>     drátu do sifonu. Jiné stoupačky nic.
>
>     PH
>
>     Dne 12.06.2024 v 15:49 glajc.hwnews na seznam.cz napsal(a):
>>     To znám. Soused kdysi , když se nastěhoval zasádroval holé dráty
>>     k lustru. V kuchyni xylolitová podlaha a když jsem stál bosej,
>>     tak do docela slušně vrnělo. Až vyschla sádra byl klid. Já
>>     tenkrát chodil na průmku, fázovka mi svítila proti topení, vrtalo
>>     mi to hlavou, ale až přivolanej elektrikář to odhalil.
>>     pg
>>     ---------- Původní e-mail ----------
>>     Od: Pavel Hudeček <edizon na seznam.cz> <mailto:edizon na seznam.cz>
>>     Komu: HW-list <hw-list na list.hw.cz> <mailto:hw-list na list.hw.cz>
>>     Datum: 11. 6. 2024 23:00:45
>>     Předmět: Zajímavě probíjející kanálek
>>
>>         Dobrý den všem,
>>         dnes mě známej přived k vtipné závadě elektroinstalace:
>>
>>         V koupelně probíjí kanálek ve sprcháči.
>>         236 V proti PE, proud postačující k rozsvícení lampičky, ale
>>         při zkratu
>>         nejistkří.
>>         Zdroj je v jiném bytě, stav se nezmění ani vypnutím jističe u
>>         elektroměru:-)
>>
>>         Zítra bude pokračování s hledáním zdroje
>>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240613/4b2f3040/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list