Re: Zajímavě probíjející kanálek
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Čtvrtek Červen 13 09:41:09 CEST 2024
Taky si myslím, že to souvisí s TNC+TNS, ale vzhledem k trvalému svitu
lampičky zapojené mezi PE a kanálek je hlavně potřeba nějaký nezávislý
zdroj:-)
Nepodařilo se dosáhnout zhaznutí:
- Vypnutím jističe u elektroměru pro předmětný byt
- Stejně tak u všech dajších od sklepa až po půdní byt
- Ani u elektroměru pro společné prostory
- Stejně tak v případě výtahu
Takže asi zbývají 2 možnosti:
- Dávný černý odběr + rekonstrukce někým kdo o něm nevěděl
- Vadný kabel v zemi pod barákem
Nebo ještě něco?
PH
Dne 13.06.2024 v 7:48 Dodo Racek napsal(a):
> Tak skuste zabavky typu meranie napati ( jednosmernych i striedavych )
> a pripadne pudov :
> - radiator voci PE
> - vodovodna rurka voci PE
> - vodovodna rurka voci radiatoru
> - TV antenna zasuvka voci radiatoru, vodovodu, PE
> - priapdne ine anteny voci vsetkemu ostatnemu
> ...
>
> A zacal by som kontrolou, ci je vana a bateria/sprcha spravne
> pripojena na PE...
>
> Idealne, ak sa da, tak samostatny vodic voci hlavnej uzemnovacej
> pripojnici objektu a merat vsetko voci nej, lebo to, co je lokalne ako
> PE v miestnosti, alebo na zariadeni vobec nemusi byt PE...
>
> Super hladania byvali v bytoch, kde vypinace lustra boli v kovovej
> zarubni a tahane plochym kablom. Hrana zarubne obcas prerezala
> izolaciu plocheho vodica k vypinacu...
>
> Mne konkretne elektrikari prevrtali odpadovu rurku pre pracku v stene,
> ked tahali uzemnovaci vodic pre vanu a vodovodnu bateriu. Prisiel som
> na to tak, pri prani, asi 1.5 hodiny pozaciatku zacina zo stropu v
> pivnici kvapkat voda...
> Par mesiacov som zbieral chut rozbit cerstvo oblozenu kupelnu v jednom
> rohu a presekat sa v betone az k odpadovej rurke, vysekat prislusnu
> cast, vyrezat a vymenit kus odpadovej rurky.
> Ak je u vas takto cez odpad niekde aj fazovy vodic s poskodenou
> izolaciou, tak to moze byt zabava na dlhe zimne vecery.
>
> Aj prerusene "N"-ko v casti TN-S dokaze urobit divy rozne okolo,
> hlavne pri zmiesanych instalaciach TN-C + TN-S v objekte.
>
> Dodo
>
>
> st 12. 6. 2024 o 23:22 Pavel Hudeček <edizon na seznam.cz> napísal(a):
>
> No tak tohle je mnohem zajímavější, protože jsme dnes prošli
> všechny prostory od sklepa až po půdní byt. Vypnutí žádného z bytů
> nevedlo k vymizení napětí, ani jistič společných prostor, ani
> výtah. Prostě lampička svítila stále.
>
> Zároveň v žádném z těch bytů nebyl takhle hezky krátce připojený
> kovový kanálek ke stoupačce. Ale dalo se vysledovat, že koupelny
> na této stoupačce měly 2-8 V na kovových věcech, nebo po vnoření
> drátu do sifonu. Jiné stoupačky nic.
>
> PH
>
> Dne 12.06.2024 v 15:49 glajc.hwnews na seznam.cz napsal(a):
>> To znám. Soused kdysi , když se nastěhoval zasádroval holé dráty
>> k lustru. V kuchyni xylolitová podlaha a když jsem stál bosej,
>> tak do docela slušně vrnělo. Až vyschla sádra byl klid. Já
>> tenkrát chodil na průmku, fázovka mi svítila proti topení, vrtalo
>> mi to hlavou, ale až přivolanej elektrikář to odhalil.
>> pg
>> ---------- Původní e-mail ----------
>> Od: Pavel Hudeček <edizon na seznam.cz> <mailto:edizon na seznam.cz>
>> Komu: HW-list <hw-list na list.hw.cz> <mailto:hw-list na list.hw.cz>
>> Datum: 11. 6. 2024 23:00:45
>> Předmět: Zajímavě probíjející kanálek
>>
>> Dobrý den všem,
>> dnes mě známej přived k vtipné závadě elektroinstalace:
>>
>> V koupelně probíjí kanálek ve sprcháči.
>> 236 V proti PE, proud postačující k rozsvícení lampičky, ale
>> při zkratu
>> nejistkří.
>> Zdroj je v jiném bytě, stav se nezmění ani vypnutím jističe u
>> elektroměru:-)
>>
>> Zítra bude pokračování s hledáním zdroje
>>
------------- další část ---------------