Re: Zajímavě probíjející kanálek

Dodo Racek dodoracek na gmail.com
Čtvrtek Červen 13 07:48:31 CEST 2024


Tak skuste zabavky typu meranie napati ( jednosmernych i striedavych ) a
pripadne pudov :
- radiator voci PE
- vodovodna rurka voci PE
- vodovodna rurka voci radiatoru
- TV antenna zasuvka voci radiatoru, vodovodu, PE
- priapdne ine anteny voci vsetkemu ostatnemu
...

A zacal by som kontrolou, ci je vana a bateria/sprcha  spravne pripojena na
PE...

Idealne, ak sa da, tak samostatny vodic voci hlavnej uzemnovacej pripojnici
objektu a merat vsetko voci nej, lebo to, co je lokalne ako PE v
miestnosti, alebo na zariadeni vobec nemusi byt PE...

Super hladania byvali v bytoch, kde vypinace lustra boli v kovovej zarubni
a tahane plochym kablom. Hrana zarubne obcas prerezala izolaciu plocheho
vodica k vypinacu...

Mne konkretne elektrikari prevrtali odpadovu rurku pre pracku v stene, ked
tahali uzemnovaci vodic pre vanu a vodovodnu bateriu. Prisiel som na to
tak, pri prani, asi 1.5 hodiny pozaciatku zacina zo stropu v pivnici
kvapkat voda...
Par mesiacov som zbieral chut rozbit cerstvo oblozenu kupelnu v jednom rohu
a presekat sa v betone az k odpadovej rurke, vysekat prislusnu cast,
vyrezat a vymenit kus odpadovej rurky.
Ak je u vas takto cez odpad niekde aj fazovy vodic s poskodenou izolaciou,
tak to moze byt zabava na dlhe zimne vecery.

Aj prerusene "N"-ko v casti TN-S dokaze urobit divy rozne okolo, hlavne pri
zmiesanych instalaciach TN-C + TN-S v objekte.

Dodo


st 12. 6. 2024 o 23:22 Pavel Hudeček <edizon na seznam.cz> napísal(a):

> No tak tohle je mnohem zajímavější, protože jsme dnes prošli všechny
> prostory od sklepa až po půdní byt. Vypnutí žádného z bytů nevedlo k
> vymizení napětí, ani jistič společných prostor, ani výtah. Prostě lampička
> svítila stále.
>
> Zároveň v žádném z těch bytů nebyl takhle hezky krátce připojený kovový
> kanálek ke stoupačce. Ale dalo se vysledovat, že koupelny na této stoupačce
> měly 2-8 V na kovových věcech, nebo po vnoření drátu do sifonu. Jiné
> stoupačky nic.
>
> PH
>
> Dne 12.06.2024 v 15:49 glajc.hwnews na seznam.cz napsal(a):
>
> To znám. Soused kdysi , když se nastěhoval zasádroval holé dráty k lustru.
> V kuchyni xylolitová podlaha a když jsem stál bosej, tak do docela slušně
> vrnělo. Až vyschla sádra byl klid. Já tenkrát chodil na průmku, fázovka mi
> svítila proti topení, vrtalo mi to hlavou, ale až přivolanej elektrikář to
> odhalil.
> pg
> ---------- Původní e-mail ----------
> Od: Pavel Hudeček <edizon na seznam.cz> <edizon na seznam.cz>
> Komu: HW-list <hw-list na list.hw.cz> <hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 11. 6. 2024 23:00:45
> Předmět: Zajímavě probíjející kanálek
>
> Dobrý den všem,
> dnes mě známej přived k vtipné závadě elektroinstalace:
>
> V koupelně probíjí kanálek ve sprcháči.
> 236 V proti PE, proud postačující k rozsvícení lampičky, ale při zkratu
> nejistkří.
> Zdroj je v jiném bytě, stav se nezmění ani vypnutím jističe u
> elektroměru:-)
>
> Zítra bude pokračování s hledáním zdroje
>
> PH
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240613/a09c1429/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list