Re: OT: Hydraulický problém

Petr Zapadlo zapik na email.cz
Sobota Leden 6 08:04:16 CET 2024


Vůbec si nejsem vědom, že bych v tomto okruhu měl někde zpětnou klapku.

Kam se obvykle montuje? v okolí čerpadla? (to je na horkém přívodu k 
bojleru), nebo někam do vracečky?

Díky

Petr


Dne 06. 01. 24 v 7:38 Lubor Otta napsal(a):
>
> Asi se vám v systému rozeběhla samotížná cirkulace. Čerpadlo (stojící) 
> jí nezabrání, nemáte někde zaseklý zpětný ventil?
>
> Lubor
>
> ______________________________________________________________
> > Od: "Petr Zapadlo" <zapik na email.cz>
> > Komu: hw-list na list.hw.cz
> > Datum: 06.01.2024 07:04
> > Předmět: OT: Hydraulický problém
> >
>
> Zdravím,
>
> mám něco přes rok rekonstruované topení. Zplynovací kotel Atmos nahřívá
> akumulační nádrž 700l, u stropu kotelny je umístěn ležatý bojler Dražice
> s elektrickým  ohřevem i výměníkem na ohřev vody z topení.
>
> Topná voda je přes výměník bojleru tlačená samostatným  čerpadlem
> (Grundfoss s elektronickým řízením). Rok to fungovalo očekávaným
> způsobem - když běželo oběhové čerpadlo, tak se nahříval bojler. Občas
> se mi čerpadlo zavzdušnilo a musel jsem ho jít odvzdušnit. (Na vstupu do
> bojelru je automatický odvzdušňovací ventil, je to nejvyšší místo,
> přesto chtělo občas čerpadlo ručně odvzdušnit).
>
> Pár dní zpět se to chovalo opět jako zavzdušněné, tak jsem čerpadlo
> přepnul na nejvyšší výkon - v bojleru mohutně zažbluňkalo (ale fakt fest).
>
> Od té doby mám problém - bojler komunikuje s akumulační nádrží i v
> okamžiku kdy neběží čerpadlo - tj bojler se pomalu nahřívá i přes
> nastavenou teplotu (čerpadlo samozřejmě neběží). Co je však horší, když
> v noci dochází teplá voda na topení v akumulační nádrži, tak to vyžere i
> bojler - večer je tam 50stupňů a ráno 25. Vidím to krásně na grafech,
> jak se začalo topení dotovat z bojleru. Takže není teplá voda pro ranní
> procedury manželky - takže to je problém, který musím urgentně řešit.
>
> Systém zapojovali profi topenáři - takže by mohli vědět co dělají.  Měl
> jsem za to, že čerpadlo klade velký hydraulický odpor v zastaveném
> stavu, takže přes něj voda proudit může velmi špatně. Takhle se to
> chovalo více jak rok.
>
> A najednou změna  - že by bublinky vzduchu bránily pohybu oběhové vody a
> přitom je čerpadlo přetlačilo (a nevytlačilo k automatickému 
> odvzdušňováku)?
>
> Co se s tím dá dělat, takhle mě žena každé druhé ráno (kdy si myje
> hlavu) ukamenuje.
>
> Napadá mě, osadit tam nějaký elektrický ventil co budu ovládat společně
> s čerpadlem. nebo máte jiný nápad? Jak to máte vy?
>
>
> Díky
>
> Petr
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240106/8098bb65/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list