    <p>Vůbec si nejsem vědom, že bych v tomto okruhu měl někde zpětnou
      klapku.</p>
    <p>Kam se obvykle montuje? v okolí čerpadla? (to je na horkém
      přívodu k bojleru), nebo někam do vracečky?</p>
    <p>Díky</p>
    <p>Petr<br>
    </p>
    <p><br>
    </p>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 06. 01. 24 v 7:38 Lubor Otta
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:20240106073852.09F41B60@centrum.cz">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Asi se vám v systému
        rozeběhla samotížná cirkulace. Čerpadlo (stojící) jí nezabrání,
        nemáte někde zaseklý zpětný ventil?</p>
      <p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">Lubor</p>
      <p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>
      <p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;"> </p>
      <p style="padding:0 0 0 0; margin:0 0 0 0;">______________________________________________________________<br>
        > Od: "Petr Zapadlo" <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:zapik@email.cz"><zapik@email.cz></a><br>
        > Komu: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:hw-list@list.hw.cz">hw-list@list.hw.cz</a><br>
        > Datum: 06.01.2024 07:04<br>
        > Předmět: OT: Hydraulický problém<br>
        ></p>
      Zdravím,<br>
      <br>
      mám něco přes rok rekonstruované topení. Zplynovací kotel Atmos
      nahřívá <br>
      akumulační nádrž 700l, u stropu kotelny je umístěn ležatý bojler
      Dražice <br>
      s elektrickým  ohřevem i výměníkem na ohřev vody z topení.<br>
      <br>
      Topná voda je přes výměník bojleru tlačená samostatným  čerpadlem
      <br>
      (Grundfoss s elektronickým řízením). Rok to fungovalo očekávaným <br>
      způsobem - když běželo oběhové čerpadlo, tak se nahříval bojler.
      Občas <br>
      se mi čerpadlo zavzdušnilo a musel jsem ho jít odvzdušnit. (Na
      vstupu do <br>
      bojelru je automatický odvzdušňovací ventil, je to nejvyšší místo,
      <br>
      přesto chtělo občas čerpadlo ručně odvzdušnit).<br>
      <br>
      Pár dní zpět se to chovalo opět jako zavzdušněné, tak jsem
      čerpadlo <br>
      přepnul na nejvyšší výkon - v bojleru mohutně zažbluňkalo (ale
      fakt fest).<br>
      <br>
      Od té doby mám problém - bojler komunikuje s akumulační nádrží i v
      <br>
      okamžiku kdy neběží čerpadlo - tj bojler se pomalu nahřívá i přes
      <br>
      nastavenou teplotu (čerpadlo samozřejmě neběží). Co je však horší,
      když <br>
      v noci dochází teplá voda na topení v akumulační nádrži, tak to
      vyžere i <br>
      bojler - večer je tam 50stupňů a ráno 25. Vidím to krásně na
      grafech, <br>
      jak se začalo topení dotovat z bojleru. Takže není teplá voda pro
      ranní <br>
      procedury manželky - takže to je problém, který musím urgentně
      řešit.<br>
      <br>
      Systém zapojovali profi topenáři - takže by mohli vědět co
      dělají.  Měl <br>
      jsem za to, že čerpadlo klade velký hydraulický odpor v zastaveném
      <br>
      stavu, takže přes něj voda proudit může velmi špatně. Takhle se to
      <br>
      chovalo více jak rok.<br>
      <br>
      A najednou změna  - že by bublinky vzduchu bránily pohybu oběhové
      vody a <br>
      přitom je čerpadlo přetlačilo (a nevytlačilo k automatickému
      odvzdušňováku)?<br>
      <br>
      Co se s tím dá dělat, takhle mě žena každé druhé ráno (kdy si myje
      <br>
      hlavu) ukamenuje.<br>
      <br>
      Napadá mě, osadit tam nějaký elektrický ventil co budu ovládat
      společně <br>
      s čerpadlem. nebo máte jiný nápad? Jak to máte vy?<br>
      <br>
      <br>
      Díky<br>
      <br>
      Petr<br>
      <br>
      _______________________________________________<br>
      HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a><br>
      <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
      <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
        moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>