OT: princip wattrouteru
Martin Záruba
swz na volny.cz
Úterý Prosinec 3 13:54:15 CET 2024
Myslím, že by stačilo, kdyby spínací pulz byl dlouhý cca 11mS. Tedy
jednu půlperiodu a kousek. Při prvním průchodu nulou sepne. Zůstane
sepnutý až do druhého průchodu. Pak impulz skončí, jenže triak vypne až
v nule. SSR by stíhal i výrazně vyšší frekvenci. V podstatě to bude
fungovat tak, že Vy dáte povel k sepnutí. Obvod spínání v nule počká na
průchod nulou a jakmile napětí na triaku budo okolo 1V, dojde k sepnutí.
Rozepnutí řešit nemusí, triak se rozpojí až v dalším průchodu nulou. No
a pokud bude trvat spínací impulz, (vždy přesahuje dva průchody nulou)
ihned zase sepne do opačné polarity. Pokud budete chtít dvě periody,
uděláte impulz 31mS. Myslím, že to je zcela triviální na ovládání.
Martin Záruba
Dne 3.12.2024 v 13:41 Jirka Mww napsal(a):
> Díky za podnět, v tom případě bych musel to Arduino synchronizovat na
> 50Hz a to z té fáze, na které bude bojler. Asi bych to takto uměl
> udělat, mám ale obavu, jestli by to SSR stíhalo. Nevím jaké to má
> zpoždění od zapnutí do prvního průchodu nulou, na který to zareaguje.
>
> Dne út 3. 12. 2024 13:32 uživatel Martin Záruba <swz na volny.cz> napsal:
>
> Asi bych to udělal tak, že bych zapnul 1 periodu a pak potřebný
> počet vynechal. Až by to dospělo 1:1, šlo by to na 50%. A pak zase
> vypouštět mezery, až do úplného sepnutí. Myslím, že to je
> nejšetrnější ze všech hledisek a snad by to eleektroměr měl
> pochopit. Ale je to jen názor.
>
> Martin Záruba
>
> Dne 3.12.2024 v 12:50 Jirka Mww napsal(a):
>> Díky za informaci pane Půhoný,
>> já profi wattrouter kupovat nechci, potřebuji řídit jen teden
>> bojler a navíc se mi to už nevejde do rozvaděče. Mám tady 25A
>> SSR, které by mělo spínat v nule, takže rušení od PWM nečekám.
>> Moje Arduino umí přečíst z měniče velikost přetoku do sítě, takže
>> jediné, co bych potřeboval vědět , jsou parametry té "nějaké "
>> PWM. Plnění si vypočítám, ale opakovací frekvence by mne velmi
>> zajímala. Protože to SSR spíná v nule, v podstatě jde o to,
>> kolik period 50Hz sítě do bojleru pustit v řadě podle velikosti
>> přetoku a pak počkat zase tolik period, aby to dalo celkovou
>> dobu PWM podle aktuálního výkonu. Nemohl byste mi tu opakovací
>> periodu PWM nějak změřit ?
>>
>> Zdravi
>> Jirka Sloupenský OK1MWW
>>
>>
>> út 3. 12. 2024 v 11:26 odesílatel Jan Půhoný <konference na puhy.cz>
>> napsal:
>>
>> Já mám wattrouter Mx a k tomu pár SSR CG RGS1A60D25KKEDIN a
>> spirály do 2kW. Jede to nějakou PWM, což nevím jestli Vám
>> jako radioamatérovi se bude líbit. Asi je dobré ten spínací
>> prvek dát co nejblíž tomu spotřebiči, protože stíněné vodiče
>> na 230V se v domácnostech moc nepoužívají.
>>
>> Ohledně flikru: byl tady 2x týpek z ČEZu, nechal mi tady cca
>> na týden logger. Jednou před rekonstrukcí distribuční sítě
>> (staré dráty snad ještě z války na dřevěných sloupech) a po
>> rekonstrukci, kdy je to vše v zemi v tlustým hliníku a ještě
>> zakruhované. První měření na flicker nevyšlo, druhé úplně bez
>> problémů. Důležitým parametrem pro flicker je tedy impedance
>> sítě v místě instalace.
>>
>> ČEZ používá narozdíl skoro od celého zbytku světa měření po
>> fázích, takže na to pozor při nastavení různých wattrouterů.
>> Některé to umí, některé ne.
>>
>> HP
>>
>>
>> po 2. 12. 2024 v 19:20 odesílatel Jaroslav Lukeš <lsh na wo.cz>
>> napsal:
>>
>> Tím vynecháváním to bude fungovat tak akorát u starého
>> Křižíka. Nové
>> elektroměry u nás a v EU většinou měří energii v rámci 10
>> period a
>> nevíte kterých. Navíc energii počítají dosti podivně tak,
>> aby to na
>> čisté sinusovvce vyšlo a pokud má někdo nesinusový odběr
>> proudu, tak
>> jedině srovnat s čínským elektroměrem, ideálně typu
>> kostka tuya aubess,
>> tam je elektroměrový šváb co to měří fakt dobře. Od
>> každého odběru
>> (pokud je stálý ajen se spáná) pak srovnáním s tím co
>> naměří elektroměr
>> získáte bulharský rozdílový koeficient, který je navíc
>> vektorový a vy
>> absolutně netušíte kam ta šipka čumí, takže při sčítání
>> zátěže může
>> dojít i k jevu, že dvě různé zátěže mají dohromady téměř
>> stejný odběr
>> jako jedna samotná. No a pak vám konečně vymění
>> elektroměr za jiný a
>> všechno se zase změní.
>>
>> Záleží na tom, jak to změří váš elektroměr. Ne na tom, co
>> říká měnič. To
>> jsou 2 různé výrobky dvou různých zájmových skupin, které
>> mají společný
>> zájem na přesunu obsahu vašeho konta.
>>
>>
>> Jirka Mww napsal(a):
>> > Díky za odpověď. Já bych to chtěl řídit podle informací z
>> > Modbusu měniče Goodwe. Tu informaci o přetoku do sítě
>> jsem schopen z
>> > měniče vyčíst. Našel jsem na netu nějaký SW pro
>> Arduino, kde se
>> > spoléhá na to, že SSR relé z principu spíná v nule
>> sinusovky sítě a
>> > pomalým PWM se vynechávají některé periody, tak aby v
>> to v integrálu
>> > dalo právě ten výkon aktuálního přetoku. Jak se na
>> takovéto změny
>> > bude tvářit elektroměr a i ten měnič, to by mě právě
>> zajímalo. Pokud
>> > ale ty prodávané Wattroutery taky využívají SSR relé se
>> spínáním v
>> > nule, tak to snad ani nijak jinak udělat nejde.
>> >
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> <http://www.HW.cz>
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> <http://www.HW.cz>
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz>
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20241203/cd31d25b/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list