<p><font face="Arial">Myslím, že by stačilo, kdyby spínací pulz byl
dlouhý cca 11mS. Tedy jednu půlperiodu a kousek. Při prvním
průchodu nulou sepne. Zůstane sepnutý až do druhého průchodu.
Pak impulz skončí, jenže triak vypne až v nule. SSR by stíhal i
výrazně vyšší frekvenci. V podstatě to bude fungovat tak, že Vy
dáte povel k sepnutí. Obvod spínání v nule počká na průchod
nulou a jakmile napětí na triaku budo okolo 1V, dojde k sepnutí.
Rozepnutí řešit nemusí, triak se rozpojí až v dalším průchodu
nulou. No a pokud bude trvat spínací impulz, (vždy přesahuje dva
průchody nulou) ihned zase sepne do opačné polarity. Pokud
budete chtít dvě periody, uděláte impulz 31mS. Myslím, že to je
zcela triviální na ovládání.</font><br>
</p>
<pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
<div class="moz-cite-prefix">Dne 3.12.2024 v 13:41 Jirka Mww
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu0Ai8eb3w=qsVJL=3XcSU5eCXh+6o1Rb0nf4LFGvnkoEw@mail.gmail.com">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div dir="auto">Díky za podnět, v tom případě bych musel to
Arduino synchronizovat na 50Hz a to z té fáze, na které bude
bojler. Asi bych to takto uměl udělat, mám ale obavu, jestli by
to SSR stíhalo. Nevím jaké to má zpoždění od zapnutí do prvního
průchodu nulou, na který to zareaguje.</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne út 3. 12. 2024 13:32
uživatel Martin Záruba <<a href="mailto:swz@volny.cz"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">swz@volny.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote"
style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div>
<p><font face="Arial">Asi bych to udělal tak, že bych zapnul
1 periodu a pak potřebný počet vynechal. Až by to
dospělo 1:1, šlo by to na 50%. A pak zase vypouštět
mezery, až do úplného sepnutí. Myslím, že to je
nejšetrnější ze všech hledisek a snad by to eleektroměr
měl pochopit. Ale je to jen názor.</font><br>
</p>
<pre cols="72">Martin Záruba</pre>
<div>Dne 3.12.2024 v 12:50 Jirka Mww napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">
<div dir="ltr">
<div>Díky za informaci pane Půhoný,</div>
<div>já profi wattrouter kupovat nechci, potřebuji
řídit jen teden bojler a navíc se mi to už nevejde do
rozvaděče. Mám tady 25A SSR, které by mělo spínat v
nule, takže rušení od PWM nečekám. Moje Arduino umí
přečíst z měniče velikost přetoku do sítě, takže
jediné, co bych potřeboval vědět , jsou parametry té
"nějaké " PWM. Plnění si vypočítám, ale opakovací
frekvence by mne velmi zajímala. Protože to SSR
spíná v nule, v podstatě jde o to, kolik period 50Hz
sítě do bojleru pustit v řadě podle velikosti přetoku
a pak počkat zase tolik period, aby to dalo celkovou
dobu PWM podle aktuálního výkonu. Nemohl byste mi tu
opakovací periodu PWM nějak změřit ? </div>
<div><br>
</div>
<div>
<div dir="ltr" class="gmail_signature"
data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>
Jirka Sloupenský OK1MWW</div>
</div>
<br>
</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">út 3. 12. 2024 v 11:26
odesílatel Jan Půhoný <<a
href="mailto:konference@puhy.cz" target="_blank"
rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">konference@puhy.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote"
style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div>Já mám wattrouter Mx a k tomu pár SSR
CG RGS1A60D25KKEDIN a spirály do 2kW. Jede to
nějakou PWM, což nevím jestli Vám jako
radioamatérovi se bude líbit. Asi je dobré ten
spínací prvek dát co nejblíž tomu spotřebiči,
protože stíněné vodiče na 230V se v domácnostech
moc nepoužívají. </div>
<div><br>
</div>
<div>Ohledně flikru: byl tady 2x týpek z ČEZu,
nechal mi tady cca na týden logger. Jednou před
rekonstrukcí distribuční sítě (staré dráty snad
ještě z války na dřevěných sloupech) a po
rekonstrukci, kdy je to vše v zemi v tlustým
hliníku a ještě zakruhované. První měření na
flicker nevyšlo, druhé úplně bez problémů.
Důležitým parametrem pro flicker je tedy
impedance sítě v místě instalace.</div>
<div><br>
</div>
<div>ČEZ používá narozdíl skoro od celého zbytku
světa měření po fázích, takže na to pozor při
nastavení různých wattrouterů. Některé to umí,
některé ne.</div>
<div><br>
</div>
<div>HP</div>
<br>
</div>
<br>
<div class="gmail_quote">
<div dir="ltr" class="gmail_attr">po 2. 12. 2024
v 19:20 odesílatel Jaroslav Lukeš <<a
href="mailto:lsh@wo.cz" target="_blank"
rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">lsh@wo.cz</a>>
napsal:<br>
</div>
<blockquote class="gmail_quote"
style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Tím
vynecháváním to bude fungovat tak akorát u
starého Křižíka. Nové <br>
elektroměry u nás a v EU většinou měří energii v
rámci 10 period a <br>
nevíte kterých. Navíc energii počítají dosti
podivně tak, aby to na <br>
čisté sinusovvce vyšlo a pokud má někdo
nesinusový odběr proudu, tak <br>
jedině srovnat s čínským elektroměrem, ideálně
typu kostka tuya aubess, <br>
tam je elektroměrový šváb co to měří fakt dobře.
Od každého odběru <br>
(pokud je stálý ajen se spáná) pak srovnáním s
tím co naměří elektroměr <br>
získáte bulharský rozdílový koeficient, který je
navíc vektorový a vy <br>
absolutně netušíte kam ta šipka čumí, takže při
sčítání zátěže může <br>
dojít i k jevu, že dvě různé zátěže mají
dohromady téměř stejný odběr <br>
jako jedna samotná. No a pak vám konečně vymění
elektroměr za jiný a <br>
všechno se zase změní.<br>
<br>
Záleží na tom, jak to změří váš elektroměr. Ne
na tom, co říká měnič. To <br>
jsou 2 různé výrobky dvou různých zájmových
skupin, které mají společný <br>
zájem na přesunu obsahu vašeho konta.<br>
<br>
<br>
Jirka Mww napsal(a):<br>
> Díky za odpověď. Já bych to chtěl řídit
podle informací z <br>
> Modbusu měniče Goodwe. Tu informaci o
přetoku do sítě jsem schopen z <br>
> měniče vyčíst. Našel jsem na netu nějaký SW
pro Arduino, kde se <br>
> spoléhá na to, že SSR relé z principu spíná
v nule sinusovky sítě a <br>
> pomalým PWM se vynechávají některé periody,
tak aby v to v integrálu <br>
> dalo právě ten výkon aktuálního přetoku.
Jak se na takovéto změny <br>
> bude tvářit elektroměr a i ten měnič, to by
mě právě zajímalo. Pokud <br>
> ale ty prodávané Wattroutery taky využívají
SSR relé se spínáním v <br>
> nule, tak to snad ani nijak jinak udělat
nejde.<br>
><br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a
href="http://www.HW.cz"
rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz"
target="_blank" rel="noreferrer"
moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a
href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote>
</div>
</div>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a
href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer"
target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote>
</div>
<br>
<fieldset></fieldset>
<pre>_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz"
target="_blank" rel="noreferrer" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank"
rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
</div>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a
href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer"
target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"
class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote>
</div>
<br>
<fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
<pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</blockquote>
</body>
</html>