<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <p><font face="Arial">Myslím, že by stačilo, kdyby spínací pulz byl
        dlouhý cca 11mS. Tedy jednu půlperiodu a kousek. Při prvním
        průchodu nulou sepne. Zůstane sepnutý až do druhého průchodu.
        Pak impulz skončí, jenže triak vypne až v nule. SSR by stíhal i
        výrazně vyšší frekvenci. V podstatě to bude fungovat tak, že Vy
        dáte povel k sepnutí. Obvod spínání v nule počká na průchod
        nulou a jakmile napětí na triaku budo okolo 1V, dojde k sepnutí.
        Rozepnutí řešit nemusí, triak se rozpojí až v dalším průchodu
        nulou. No a pokud bude trvat spínací impulz, (vždy přesahuje dva
        průchody nulou) ihned zase sepne do opačné polarity. Pokud
        budete chtít dvě periody, uděláte impulz 31mS. Myslím, že to je
        zcela triviální na ovládání.</font><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">Martin Záruba</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 3.12.2024 v 13:41 Jirka Mww
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu0Ai8eb3w=qsVJL=3XcSU5eCXh+6o1Rb0nf4LFGvnkoEw@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="auto">Díky za podnět, v tom případě bych musel to
        Arduino synchronizovat na 50Hz a to z té fáze, na které bude 
        bojler. Asi bych to takto uměl udělat, mám ale obavu, jestli by
        to SSR stíhalo. Nevím jaké to má zpoždění od zapnutí do prvního
        průchodu nulou, na který to zareaguje.</div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne út 3. 12. 2024 13:32
          uživatel Martin Záruba <<a href="mailto:swz@volny.cz"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">swz@volny.cz</a>>
          napsal:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote"
style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
          <div>
            <p><font face="Arial">Asi bych to udělal tak, že bych zapnul
                1 periodu a pak potřebný počet vynechal. Až by to
                dospělo 1:1, šlo by to na 50%. A pak zase vypouštět
                mezery, až do úplného sepnutí. Myslím, že to je
                nejšetrnější ze všech hledisek a snad by to eleektroměr
                měl pochopit. Ale je to jen názor.</font><br>
            </p>
            <pre cols="72">Martin Záruba</pre>
            <div>Dne 3.12.2024 v 12:50 Jirka Mww napsal(a):<br>
            </div>
            <blockquote type="cite">
              <div dir="ltr">
                <div>Díky za informaci pane Půhoný,</div>
                <div>já profi wattrouter kupovat nechci,  potřebuji
                  řídit jen teden bojler a navíc se mi to už nevejde do
                  rozvaděče. Mám tady 25A SSR, které by mělo spínat v
                  nule, takže rušení od PWM nečekám.  Moje Arduino umí
                  přečíst z měniče velikost přetoku do sítě, takže
                  jediné, co bych potřeboval vědět , jsou  parametry  té
                  "nějaké " PWM.   Plnění si vypočítám, ale opakovací
                  frekvence by mne velmi zajímala.    Protože to SSR
                  spíná v nule, v podstatě jde o to, kolik period 50Hz
                  sítě  do bojleru pustit v řadě podle velikosti přetoku
                  a  pak počkat  zase tolik period, aby to dalo celkovou
                  dobu PWM podle aktuálního výkonu.  Nemohl byste mi tu
                  opakovací periodu PWM nějak změřit ? </div>
                <div><br>
                </div>
                <div>
                  <div dir="ltr" class="gmail_signature"
                    data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>
                    Jirka Sloupenský  OK1MWW</div>
                </div>
                <br>
              </div>
              <br>
              <div class="gmail_quote">
                <div dir="ltr" class="gmail_attr">út 3. 12. 2024 v 11:26
                  odesílatel Jan Půhoný <<a
                    href="mailto:konference@puhy.cz" target="_blank"
                    rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"
                    class="moz-txt-link-freetext">konference@puhy.cz</a>>
                  napsal:<br>
                </div>
                <blockquote class="gmail_quote"
style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                  <div dir="ltr">
                    <div dir="ltr">
                      <div>Já mám wattrouter Mx a k tomu pár SSR
                        CG RGS1A60D25KKEDIN a spirály do 2kW. Jede to
                        nějakou PWM, což nevím jestli Vám jako
                        radioamatérovi se bude líbit. Asi je dobré ten
                        spínací prvek dát co nejblíž tomu spotřebiči,
                        protože stíněné vodiče na 230V se v domácnostech
                        moc nepoužívají. </div>
                      <div><br>
                      </div>
                      <div>Ohledně flikru: byl tady 2x týpek z ČEZu,
                        nechal mi tady cca na týden logger. Jednou před
                        rekonstrukcí distribuční sítě (staré dráty snad
                        ještě z války na dřevěných sloupech) a po
                        rekonstrukci, kdy je to vše v zemi v tlustým
                        hliníku a ještě zakruhované. První měření na
                        flicker nevyšlo, druhé úplně bez problémů.
                        Důležitým parametrem pro flicker je tedy
                        impedance sítě v místě instalace.</div>
                      <div><br>
                      </div>
                      <div>ČEZ používá narozdíl skoro od celého zbytku
                        světa měření po fázích, takže na to pozor při
                        nastavení různých wattrouterů. Některé to umí,
                        některé ne.</div>
                      <div><br>
                      </div>
                      <div>HP</div>
                      <br>
                    </div>
                    <br>
                    <div class="gmail_quote">
                      <div dir="ltr" class="gmail_attr">po 2. 12. 2024
                        v 19:20 odesílatel Jaroslav Lukeš <<a
                          href="mailto:lsh@wo.cz" target="_blank"
                          rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"
                          class="moz-txt-link-freetext">lsh@wo.cz</a>>
                        napsal:<br>
                      </div>
                      <blockquote class="gmail_quote"
style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Tím
                        vynecháváním to bude fungovat tak akorát u
                        starého Křižíka. Nové <br>
                        elektroměry u nás a v EU většinou měří energii v
                        rámci 10 period a <br>
                        nevíte kterých. Navíc energii počítají dosti
                        podivně tak, aby to na <br>
                        čisté sinusovvce vyšlo a pokud má někdo
                        nesinusový odběr proudu, tak <br>
                        jedině srovnat s čínským elektroměrem, ideálně
                        typu kostka tuya aubess, <br>
                        tam je elektroměrový šváb co to měří fakt dobře.
                        Od každého odběru <br>
                        (pokud je stálý ajen se spáná) pak srovnáním s
                        tím co naměří elektroměr <br>
                        získáte bulharský rozdílový koeficient, který je
                        navíc vektorový a vy <br>
                        absolutně netušíte kam ta šipka čumí, takže při
                        sčítání zátěže může <br>
                        dojít i k jevu, že dvě různé zátěže mají
                        dohromady téměř stejný odběr <br>
                        jako jedna samotná. No a pak vám konečně vymění
                        elektroměr za jiný a <br>
                        všechno se zase změní.<br>
                        <br>
                        Záleží na tom, jak to změří váš elektroměr. Ne
                        na tom, co říká měnič. To <br>
                        jsou 2 různé výrobky dvou různých zájmových
                        skupin, které mají společný <br>
                        zájem na přesunu obsahu vašeho konta.<br>
                        <br>
                        <br>
                        Jirka Mww napsal(a):<br>
                        > Díky za odpověď. Já bych to chtěl řídit
                        podle informací z <br>
                        > Modbusu měniče Goodwe.  Tu informaci o
                        přetoku do sítě jsem schopen z <br>
                        > měniče vyčíst. Našel jsem na netu nějaký SW
                        pro Arduino, kde se <br>
                        > spoléhá na to, že SSR relé z principu spíná
                        v nule sinusovky sítě a <br>
                        > pomalým PWM se vynechávají některé periody,
                        tak aby v to v integrálu <br>
                        > dalo právě ten výkon aktuálního přetoku. 
                        Jak se na takovéto změny <br>
                        > bude tvářit elektroměr a i ten měnič, to by
                        mě právě zajímalo. Pokud <br>
                        > ale ty prodávané Wattroutery taky využívají
                        SSR relé se spínáním v <br>
                        > nule, tak to snad ani nijak jinak udělat
                        nejde.<br>
                        ><br>
                        <br>
                        _______________________________________________<br>
                        HW-list mailing list  -  sponsored by <a
                          href="http://www.HW.cz"
                          rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
                          moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
                        <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz"
                          target="_blank" rel="noreferrer"
                          moz-do-not-send="true"
                          class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
                        <a
href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
                          rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
                          moz-do-not-send="true"
                          class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
                      </blockquote>
                    </div>
                  </div>
                  _______________________________________________<br>
                  HW-list mailing list  -  sponsored by <a
                    href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer"
                    target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
                  <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
                    rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"
                    class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
                  <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
                    rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
                    moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
                </blockquote>
              </div>
              <br>
              <fieldset></fieldset>
              <pre>_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz"
              target="_blank" rel="noreferrer" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank" rel="noreferrer"
              moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank"
              rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"
              class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
            </blockquote>
          </div>
          _______________________________________________<br>
          HW-list mailing list  -  sponsored by <a
            href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer noreferrer"
            target="_blank" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</a><br>
          <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank"
            rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"
            class="moz-txt-link-freetext">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
          <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
            rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="moz-mime-attachment-header"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>