zasuvky v nemecku 1/PE/N , L, zem, N

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Středa Září 27 22:36:08 CEST 2023


Myslím, že se to týkalo hlavně rozšiřování a rekonstrukci, kdy část
instalace zůstávala v TNC provedení. U celé nové instalace to asi význam
nemá.

Dne st 27. zář 2023 21:55 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:

> A jakou to má výhodu?
> Proč připojit daný rozvaděč kabelem třeba 4x4mm2 a k tomu dodatečný 6mm2
> (v praxi to bude asi víc), když místo toho to můžu celé připojit 5x4mm2 ?
>
> Třeba u solárů se měnič musí připojit kabelem minimálně 5x6mm2, a k tomu
> dodatečně ještě 16mm2 na ekvipotenciální sběrnici domu.
>
> PL
>
> *******************
>
> Dne 27.9.2023 v 17:48 Jirka Mww napsal(a):
>
> Není potřeba zakopávat další zemnič, ale místo rozpojení PEN na PE + N se
> musí připojit zvláštním dalším vodičem ( min. průřez nevím, ale asi 6mm2 )
> na uzemnění, to ale může být stejné pro celý objekt.
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský  OK1MWW
>
>
>
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> Neobsahuje
> žádné viry.www.avast.com
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
> st 27. 9. 2023 v 14:19 odesílatel Jaroslav Buchta <
> jaroslav.buchta na hascomp.cz> napsal:
>
>> To jsem tak myslel, mam treba prvni rozvadec, v nem treba hlavni vypinac
>> pro vsechno a dalsi rozvody a pak bych vedl 1 nebo 3 faze a PEN do
>> dalsiho rozvadece o 20m dal, tak bych to tam v miste rozdeleni zase
>> musel prizemnit do zeme, predpokladam.  Nebo to takhle vubec nelze?
>> Dne 27.09.2023 v 14:15 Petr Labaj napsal(a):
>> > Přesně. Pokud napojujete další zřetězený rozvaděč, tak už 5-drátově.
>> > Pokud byste ho chtěl připojit 4-drátově, tak pak zakopat další zemnič.
>> >
>> > PE z různých rozvaděčů musí být na stejném potenciálu.
>> > Pokud byste ten druhý rozvaděč napojil 4-drátově pomocí PEN, a rozdělil
>> > to až potom, tak by na tom PE druhé rozvaděče byl napěťový přírůstek,
>> > daný odporem a proudem, který by ten PEN vedl.
>> >
>> > PL
>> >
>> > ********************
>> >
>> > Dne 27.9.2023 v 13:59 Martin Hanek napsal(a):
>> >> Tak kdyz se PEN rozdeli, tak uz se nesmi spojit a tim padem se uzemni
>> >> PE v miste rozdeleni. V kadzem dalsim rozvadeci za mistem rozdeleni
>> >> musi byt PE a N rozdelene.
>> >>
>> >> Martin Hanek
>> >>
>> >> Dne 27.09.2023 v 13:36 Jaroslav Buchta napsal(a):
>> >>> Lepsi priklad mozna je, kdyz je v budove vic rozvadecu za sebou.
>> >>> Jen mi vrta hlavou, jestli po tom kazdem rozdeleni na PE a N nemusi
>> >>> byt PE zavrtanej do zeme?
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230927/8756092d/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list