<div dir="auto">MyslĂ­m, Ĺľe se to tĂ˝kalo hlavnÄ› rozšiĹ™ovánĂ­ a rekonstrukci, kdy ÄŤĂˇst instalace zĹŻstávala v TNC provedenĂ­. U celĂ© novĂ© instalace to asi vĂ˝znam nemá. </div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Dne st 27. zář 2023 21:55 uĹľivatel Petr Labaj <<a href="mailto:labaj@volny.cz">labaj@volny.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div>
    A jakou to má vĂ˝hodu?<br>
    ProÄŤ pĹ™ipojit danĂ˝ rozvaděč kabelem tĹ™eba 4x4mm2 a k tomu dodateÄŤnĂ˝
    6mm2 (v praxi to bude asi vĂ­c), kdyĹľ mĂ­sto toho to mĹŻĹľu celĂ©
    pĹ™ipojit 5x4mm2 ?<br>
    <br>
    TĹ™eba u solárĹŻ se mÄ›niÄŤ musĂ­ pĹ™ipojit kabelem minimálnÄ› 5x6mm2, a k
    tomu dodateÄŤnÄ› ještÄ› 16mm2 na ekvipotenciálnĂ­ sbÄ›rnici domu.<br>
    <br>
    PL<br>
    <br>
    *******************<br>
    <br>
    <div>Dne 27.9.2023 v 17:48 Jirka Mww
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      
      <div dir="ltr">NenĂ­ potĹ™eba zakopávat další zemniÄŤ, ale mĂ­sto
        rozpojenĂ­ PEN na PE + N se musĂ­ pĹ™ipojit zvláštnĂ­m dalším
        vodiÄŤem ( min. prĹŻĹ™ez nevĂ­m, ale asi 6mm2 ) na uzemnÄ›nĂ­, to ale
        mĹŻĹľe bĂ˝t stejnĂ© pro celĂ˝ objekt. 
        <div><br clear="all">
          <div>
            <div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>
              Jirka SloupenskĂ˝ Â OK1MWW</div>
          </div>
          <br>
        </div>
      </div>
      <div id="m_-8896454798799873802DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2"><br>
        <table style="border-top:1px solid #d3d4de">
          <tbody>
            <tr>
              <td style="width:55px;padding-top:13px"><a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail" target="_blank" rel="noreferrer"><img src="https://s-install.avcdn.net/ipm/preview/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif" alt="" style="width:46px;height:29px" width="46" height="29"></a></td>
              <td style="width:470px;padding-top:12px;color:#41424e;font-size:13px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px">Neobsahuje
                ĹľĂˇdnĂ© viry.<a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail" style="color:#4453ea" target="_blank" rel="noreferrer">www.avast.com</a></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">st 27. 9. 2023 v 14:19
          odesĂ­latel Jaroslav Buchta <<a href="mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz" target="_blank" rel="noreferrer">jaroslav.buchta@hascomp.cz</a>>
          napsal:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">To
          jsem tak myslel, mam treba prvni rozvadec, v nem treba hlavni
          vypinac <br>
          pro vsechno a dalsi rozvody a pak bych vedl 1 nebo 3 faze a
          PEN do <br>
          dalsiho rozvadece o 20m dal, tak bych to tam v miste rozdeleni
          zase <br>
          musel prizemnit do zeme, predpokladam.  Nebo to takhle vubec
          nelze?<br>
          Dne 27.09.2023 v 14:15 Petr Labaj napsal(a):<br>
          > PĹ™esnÄ›. Pokud napojujete další zĹ™etÄ›zenĂ˝ rozvaděč, tak uĹľ
          5-drátovÄ›.<br>
          > Pokud byste ho chtÄ›l pĹ™ipojit 4-drátovÄ›, tak pak zakopat
          další zemniÄŤ.<br>
          ><br>
          > PE z rĹŻznĂ˝ch rozvaděčů musĂ­ bĂ˝t na stejnĂ©m potenciálu.<br>
          > Pokud byste ten druhĂ˝ rozvaděč napojil 4-drátovÄ› pomocĂ­
          PEN, a rozdÄ›lil<br>
          > to aĹľ potom, tak by na tom PE druhĂ© rozvaděče byl
          napěťovĂ˝ přírĹŻstek,<br>
          > danĂ˝ odporem a proudem, kterĂ˝ by ten PEN vedl.<br>
          ><br>
          > PL<br>
          ><br>
          > ********************<br>
          ><br>
          > Dne 27.9.2023 v 13:59 Martin Hanek napsal(a):<br>
          >> Tak kdyz se PEN rozdeli, tak uz se nesmi spojit a tim
          padem se uzemni <br>
          >> PE v miste rozdeleni. V kadzem dalsim rozvadeci za
          mistem rozdeleni <br>
          >> musi byt PE a N rozdelene.<br>
          >><br>
          >> Martin Hanek<br>
          >><br>
          >> Dne 27.09.2023 v 13:36 Jaroslav Buchta napsal(a):<br>
          >>> Lepsi priklad mozna je, kdyz je v budove vic
          rozvadecu za sebou.  <br>
          >>> Jen mi vrta hlavou, jestli po tom kazdem
          rozdeleni na PE a N nemusi <br>
          >>> byt PE zavrtanej do zeme?<br>
        </blockquote>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
  </div>

_______________________________________________<br>