zasuvky v nemecku 1/PE/N , L, zem, N

Petr Labaj labaj na volny.cz
Středa Září 27 21:55:25 CEST 2023


A jakou to má výhodu?
Proč připojit daný rozvaděč kabelem třeba 4x4mm2 a k tomu dodatečný 6mm2 
(v praxi to bude asi víc), když místo toho to můžu celé připojit 5x4mm2 ?

Třeba u solárů se měnič musí připojit kabelem minimálně 5x6mm2, a k tomu 
dodatečně ještě 16mm2 na ekvipotenciální sběrnici domu.

PL

*******************

Dne 27.9.2023 v 17:48 Jirka Mww napsal(a):
> Není potřeba zakopávat další zemnič, ale místo rozpojení PEN na PE + N 
> se musí připojit zvláštním dalším vodičem ( min. průřez nevím, ale asi 
> 6mm2 ) na uzemnění, to ale může být stejné pro celý objekt.
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský  OK1MWW
>
>
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> 
> 	Neobsahuje žádné viry.www.avast.com 
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> 
>
>
>
> st 27. 9. 2023 v 14:19 odesílatel Jaroslav Buchta 
> <jaroslav.buchta na hascomp.cz> napsal:
>
>     To jsem tak myslel, mam treba prvni rozvadec, v nem treba hlavni
>     vypinac
>     pro vsechno a dalsi rozvody a pak bych vedl 1 nebo 3 faze a PEN do
>     dalsiho rozvadece o 20m dal, tak bych to tam v miste rozdeleni zase
>     musel prizemnit do zeme, predpokladam.  Nebo to takhle vubec nelze?
>     Dne 27.09.2023 v 14:15 Petr Labaj napsal(a):
>     > Přesně. Pokud napojujete další zřetězený rozvaděč, tak už 5-drátově.
>     > Pokud byste ho chtěl připojit 4-drátově, tak pak zakopat další
>     zemnič.
>     >
>     > PE z různých rozvaděčů musí být na stejném potenciálu.
>     > Pokud byste ten druhý rozvaděč napojil 4-drátově pomocí PEN, a
>     rozdělil
>     > to až potom, tak by na tom PE druhé rozvaděče byl napěťový
>     přírůstek,
>     > daný odporem a proudem, který by ten PEN vedl.
>     >
>     > PL
>     >
>     > ********************
>     >
>     > Dne 27.9.2023 v 13:59 Martin Hanek napsal(a):
>     >> Tak kdyz se PEN rozdeli, tak uz se nesmi spojit a tim padem se
>     uzemni
>     >> PE v miste rozdeleni. V kadzem dalsim rozvadeci za mistem
>     rozdeleni
>     >> musi byt PE a N rozdelene.
>     >>
>     >> Martin Hanek
>     >>
>     >> Dne 27.09.2023 v 13:36 Jaroslav Buchta napsal(a):
>     >>> Lepsi priklad mozna je, kdyz je v budove vic rozvadecu za sebou.
>     >>> Jen mi vrta hlavou, jestli po tom kazdem rozdeleni na PE a N
>     nemusi
>     >>> byt PE zavrtanej do zeme?
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230927/1908a685/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list