zasuvky v nemecku 1/PE/N , L, zem, N
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Středa Září 27 21:55:25 CEST 2023
A jakou to má výhodu?
Proč připojit daný rozvaděč kabelem třeba 4x4mm2 a k tomu dodatečný 6mm2
(v praxi to bude asi víc), když místo toho to můžu celé připojit 5x4mm2 ?
Třeba u solárů se měnič musí připojit kabelem minimálně 5x6mm2, a k tomu
dodatečně ještě 16mm2 na ekvipotenciální sběrnici domu.
PL
*******************
Dne 27.9.2023 v 17:48 Jirka Mww napsal(a):
> Není potřeba zakopávat další zemnič, ale místo rozpojení PEN na PE + N
> se musí připojit zvláštním dalším vodičem ( min. průřez nevím, ale asi
> 6mm2 ) na uzemnění, to ale může být stejné pro celý objekt.
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský OK1MWW
>
>
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
> Neobsahuje žádné viry.www.avast.com
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
>
>
> st 27. 9. 2023 v 14:19 odesílatel Jaroslav Buchta
> <jaroslav.buchta na hascomp.cz> napsal:
>
> To jsem tak myslel, mam treba prvni rozvadec, v nem treba hlavni
> vypinac
> pro vsechno a dalsi rozvody a pak bych vedl 1 nebo 3 faze a PEN do
> dalsiho rozvadece o 20m dal, tak bych to tam v miste rozdeleni zase
> musel prizemnit do zeme, predpokladam. Nebo to takhle vubec nelze?
> Dne 27.09.2023 v 14:15 Petr Labaj napsal(a):
> > Přesně. Pokud napojujete další zřetězený rozvaděč, tak už 5-drátově.
> > Pokud byste ho chtěl připojit 4-drátově, tak pak zakopat další
> zemnič.
> >
> > PE z různých rozvaděčů musí být na stejném potenciálu.
> > Pokud byste ten druhý rozvaděč napojil 4-drátově pomocí PEN, a
> rozdělil
> > to až potom, tak by na tom PE druhé rozvaděče byl napěťový
> přírůstek,
> > daný odporem a proudem, který by ten PEN vedl.
> >
> > PL
> >
> > ********************
> >
> > Dne 27.9.2023 v 13:59 Martin Hanek napsal(a):
> >> Tak kdyz se PEN rozdeli, tak uz se nesmi spojit a tim padem se
> uzemni
> >> PE v miste rozdeleni. V kadzem dalsim rozvadeci za mistem
> rozdeleni
> >> musi byt PE a N rozdelene.
> >>
> >> Martin Hanek
> >>
> >> Dne 27.09.2023 v 13:36 Jaroslav Buchta napsal(a):
> >>> Lepsi priklad mozna je, kdyz je v budove vic rozvadecu za sebou.
> >>> Jen mi vrta hlavou, jestli po tom kazdem rozdeleni na PE a N
> nemusi
> >>> byt PE zavrtanej do zeme?
>