    A jakou to má výhodu?<br>
    Proč připojit daný rozvaděč kabelem třeba 4x4mm2 a k tomu dodatečný
    6mm2 (v praxi to bude asi víc), když místo toho to můžu celé
    připojit 5x4mm2 ?<br>
    <br>
    Třeba u solárů se měnič musí připojit kabelem minimálně 5x6mm2, a k
    tomu dodatečně ještě 16mm2 na ekvipotenciální sběrnici domu.<br>
    <br>
    PL<br>
    <br>
    *******************<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 27.9.2023 v 17:48 Jirka Mww
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAGNMtu1hG89f_6g6oCXeCgPg+txU1vp=sVszd8=_MES+qc+h=A@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">Není potřeba zakopávat další zemnič, ale místo
        rozpojení PEN na PE + N se musí připojit zvláštním dalším
        vodičem ( min. průřez nevím, ale asi 6mm2 ) na uzemnění, to ale
        může být stejné pro celý objekt. 
        <div><br clear="all">
          <div>
            <div dir="ltr" class="gmail_signature"
              data-smartmail="gmail_signature">Zdravi<br>
              Jirka Sloupenský  OK1MWW</div>
          </div>
          <br>
        </div>
      </div>
      <div id="DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2"><br>
        <table style="border-top:1px solid #d3d4de">
          <tbody>
            <tr>
              <td style="width:55px;padding-top:13px"><a
href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail"
                  target="_blank" moz-do-not-send="true"><img
src="https://s-install.avcdn.net/ipm/preview/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif"
                    alt="" style="width: 46px; height: 29px;"
                    moz-do-not-send="true" width="46" height="29"></a></td>
              <td
style="width:470px;padding-top:12px;color:#41424e;font-size:13px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px">Neobsahuje
                žádné viry.<a
href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail"
                  target="_blank" style="color:#4453ea"
                  moz-do-not-send="true">www.avast.com</a></td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">st 27. 9. 2023 v 14:19
          odesílatel Jaroslav Buchta <<a
            href="mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz"
            moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">jaroslav.buchta@hascomp.cz</a>>
          napsal:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
          0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">To
          jsem tak myslel, mam treba prvni rozvadec, v nem treba hlavni
          vypinac <br>
          pro vsechno a dalsi rozvody a pak bych vedl 1 nebo 3 faze a
          PEN do <br>
          dalsiho rozvadece o 20m dal, tak bych to tam v miste rozdeleni
          zase <br>
          musel prizemnit do zeme, predpokladam.  Nebo to takhle vubec
          nelze?<br>
          Dne 27.09.2023 v 14:15 Petr Labaj napsal(a):<br>
          > Přesně. Pokud napojujete další zřetězený rozvaděč, tak už
          5-drátově.<br>
          > Pokud byste ho chtěl připojit 4-drátově, tak pak zakopat
          další zemnič.<br>
          ><br>
          > PE z různých rozvaděčů musí být na stejném potenciálu.<br>
          > Pokud byste ten druhý rozvaděč napojil 4-drátově pomocí
          PEN, a rozdělil<br>
          > to až potom, tak by na tom PE druhé rozvaděče byl
          napěťový přírůstek,<br>
          > daný odporem a proudem, který by ten PEN vedl.<br>
          ><br>
          > PL<br>
          ><br>
          > ********************<br>
          ><br>
          > Dne 27.9.2023 v 13:59 Martin Hanek napsal(a):<br>
          >> Tak kdyz se PEN rozdeli, tak uz se nesmi spojit a tim
          padem se uzemni <br>
          >> PE v miste rozdeleni. V kadzem dalsim rozvadeci za
          mistem rozdeleni <br>
          >> musi byt PE a N rozdelene.<br>
          >><br>
          >> Martin Hanek<br>
          >><br>
          >> Dne 27.09.2023 v 13:36 Jaroslav Buchta napsal(a):<br>
          >>> Lepsi priklad mozna je, kdyz je v budove vic
          rozvadecu za sebou.  <br>
          >>> Jen mi vrta hlavou, jestli po tom kazdem
          rozdeleni na PE a N nemusi <br>
          >>> byt PE zavrtanej do zeme?<br>
        </blockquote>