zasuvky v nemecku 1/PE/N , L, zem, N

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Středa Září 27 16:09:50 CEST 2023


Na školení 50 jsem už nebyl hodně dlouho, ale podle tohodle by byly 
všechny rozvody (nejen) bytových domů špatně. To by přeci každej byt 
musel mít svoje uzemnění zapojené do rozvaděče s rozjištěním, kde se PEN 
dělí na PE+N.

Už si to zas tak dobře nepamatuju, ale na tu četnost přizemnění byly 
nějaké délkové limity, tedy když je rozdělení dál, tak přizemnit. Takže 
není problém mít vilu, kde je nad sebou v přízemí a na patře po 1 
rozvaděči, dolů vede 4x10 s PEN od elektroměru, jsou spojené 4x10* s PEN 
a každý má rozdělení na PE+N. Když to ale bude dvoupatrová továrna 
dlouhá 150 m a jeden rozvaděč je dole vlevo vepředu a druhej nahoře 
vpravo vzadu, tak nezbývá než přizemňovat.

*A kdyby v tý vile zlomili silnej vrták a do patra chtěli dát už jen 4x6 
tak taky můžou, ale kdyby měli hlavní jistič nad možnosti 6 mm2, museli 
by na ten kabel dát do toho prvního rozvaděče jistič. Naopak těch 10 
k/od elektroměru, tomu se vyhnout nejde a myslím že je to proto, aby se 
minimalizovaly důvody k zásahu do těch rozvodů a příležitosti k černým 
odběrům.

PH

Dne 27.09.2023 v 14:35 Petr Labaj napsal(a):
> Lze. Vždyť to píšu.
> Místo rozděleni = zakopaný ingot.
> Kolik je míst rozdělení, tolik zakopaných ingotů.
>
> Od tohoto místa samostatně PE, po kterém nejde žádný pracovní proud.
> Takže je-li dál další rozvaděč, musí být od toho předcházejícího místa 
> se zakopaným ingotem připojený samostatným drátem PE.
>
> Pokud by z nějakého důvodu tam nemohl být ten samostatný drát PE, tak 
> pak to rozdělit v tom dalším rozvaděči, ale to znamená další zakopaný 
> ingot u tohoto druhého rozvaděče.
> Což je cenový nesmysl, takže v praxí rozdělím jednou, a pak do všech 
> pobočných rozvaděčů vedu 5-ti drátem.
>
> PL
>
> **********************
>
> Dne 27.9.2023 v 14:21 Jaroslav Buchta napsal(a):
>> To jsem tak myslel, mam treba prvni rozvadec, v nem treba hlavni 
>> vypinac pro vsechno a dalsi rozvody a pak bych vedl 1 nebo 3 faze a 
>> PEN do dalsiho rozvadece o 20m dal, tak bych to tam v miste rozdeleni 
>> zase musel prizemnit do zeme, predpokladam.  Nebo to takhle vubec nelze?
>> Dne 27.09.2023 v 14:15 Petr Labaj napsal(a):
>>> Přesně. Pokud napojujete další zřetězený rozvaděč, tak už 5-drátově.
>>> Pokud byste ho chtěl připojit 4-drátově, tak pak zakopat další zemnič.
>>>
>>> PE z různých rozvaděčů musí být na stejném potenciálu.
>>> Pokud byste ten druhý rozvaděč napojil 4-drátově pomocí PEN, a rozdělil
>>> to až potom, tak by na tom PE druhé rozvaděče byl napěťový přírůstek,
>>> daný odporem a proudem, který by ten PEN vedl.
>>>
>>> PL
>>>
>>> ********************
>>>
>>> Dne 27.9.2023 v 13:59 Martin Hanek napsal(a):
>>>> Tak kdyz se PEN rozdeli, tak uz se nesmi spojit a tim padem se 
>>>> uzemni PE v miste rozdeleni. V kadzem dalsim rozvadeci za mistem 
>>>> rozdeleni musi byt PE a N rozdelene.
>>>>
>>>> Martin Hanek
>>>>
>>>> Dne 27.09.2023 v 13:36 Jaroslav Buchta napsal(a):
>>>>> Lepsi priklad mozna je, kdyz je v budove vic rozvadecu za sebou.  
>>>>> Jen mi vrta hlavou, jestli po tom kazdem rozdeleni na PE a N 
>>>>> nemusi byt PE zavrtanej do zeme?
>>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list