Re: rozsírení fotovoltaického systému

Petr Labaj labaj na volny.cz
Čtvrtek Listopad 9 02:57:02 CET 2023


Díky za změření a publikování výsledků.

Pokud ale máte ten jistič opravdu ve funkci jističe (tj. pro jištění 
nadproudu), tak musíte uvažovat zkrat na přívodu od panelů.
Takže pak bude na jedné straně tvrdá baterka, na druhé straně jističe 
zkrat a tedy 0V.

Pak bych si tam dal DC jistič, který v nepolarizované variantě umí 150V.

PL

********************

Dne 8.11.2023 v 11:44 Martin Záruba napsal(a):
>
> Zde je měření:
>
> teplota 8C
>
> zataženo, asi brzy začne pršet
>
> string, který při plném slunci dává 8,6 A dává nyní 1,2 A, takže 
> současný výkon 95,04 W
>
> napětí naprázdno 92 V
>
> napětí na aku 79,2 V, takže spínací prvek (nyní jen jistič, ale bude 
> tam ještě mosfet) musí vydržet 92 - 79,2 = 12.8 V a proud 8,6 A. V 
> mrazech očekávám vyšší napětí naprázdno, ale myslím, že rozdíl napětí 
> nikdy nepřekročí 20 V
>
> napětí při zátěži, kdy by panel dával největěí výkon 80,4 V a proud 
> 1,19 A = 95,679 W
>
> zisk, který by dokonale fungující MPPT mohl přinést 95.679 - 95.04 = 
> 0,639 W, v % 0,639 * 100 / 95,04 = 0,675 5%
>
> Martin Záruba
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20231109/f6a6ad0e/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list