termostat REX-C100

Lukas Burda burdal1 na post.cz
Sobota Březen 11 08:26:54 CET 2023


Dobrý den,

termočlánek Vám asi funguje. Ty 4,096 mV (zajimavé číslo, že jo) to dává, 
pokud budete mí spoj na multimetru na 0 °C. 1 mV o který vám to dává "míň" 
je cca 25 °C ve kterých máte ten multimetr, takž je to asi OK a vy si 
mimochodem pěkně žijete, když si takhle vytápíte :-)




LB










---------- Původní e-mail ----------
Od: Aleš Vašák <vasak na avas.cz>
Komu: hw-list na list.hw.cz
Datum: 11. 3. 2023 7:51:42
Předmět: Re: termostat REX-C100
"ad zem – se zemí je spojené stínění kablíku a tím i tělo článku, do 
kterého je ten kabel s vnějším stíněním nalisovaný, datové vodiče 
samozřejmě uzeměny nejsou

ad multimetr – změřit jsem oba termočlánky zkoušel, ve vařící vodě 
davají 3,1 mV, což podle tabulek odpovídá 76 stupňům (ve 100 stupních by 
měly dávat 4,096 mV); jenomže měřím na hranicích možností multimetru – 
nejnižší rozsah do 200 mV, vnitřní odpor už asi nebude kdovíjak velký, 
takže...

zvláštní je, že oba termočlánky se chovají stejně, měl by to být dvojkov 
NiCr-NiAl, to by v Číně asi museli nějak špatně namíchat ty slitiny, aby 
to dávalo u obou článků stejně špatná napětí

a ještě jeden zajímavej poznatek – došlo k efektnímu zkratu, když u 
trouby uhnil přívod k topnému tělesu a opřel se o kostru a triak v 
čínském 40A SSR relé to bez následků přežil
--
a.v.



On 10.3.2023 17:30, Lubor Otta wrote:
> Nemáte ten termočlánek v troubě spojený se zemí?
> 
> Termočlánek vyzkoušejte spojením s nějakým multimetrem který umí 
> ukazovat teplotu. Zahřejte ho při tom vroucí vodou...
> 
> Lubor
> 
> ______________________________________________________________
> > Od: "Aleš Vašák" <vasak na avas.cz>
> > Komu: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
> > Datum: 10.03.2023 17:08
> > Předmět: Re: termostat REX-C100
> >
> 
> tak ne, problém je v termostatu
> 
> zkouším to s jiným senzorem (taky typ K), tentokrát jen metrové vedení
> zapojené studeným koncem přímo na svorky termostatu a je to úplně stejný
> problém – dosažené teploty tak od 50 stupňů jsou cca 1,5 krát vyšší než
> termostat ukazuje
> 
> teď nevím, jestli mám koupit a vyzkoušet jiný typ senzoru nebo rovnou
> nový termostat – říkám si totiž, že když ta závislost napětí na teplotě
> není u senzorů lineární, tak to asi ten termostat počítá podle nějakých
> interních tabulek a třeba v nich zrovna pro typ K má chybu
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 
> <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230311/a5fba7fb/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list