termostat REX-C100
Jindrich Fucik
fulda na seznam.cz
Pátek Březen 10 13:53:32 CET 2023
není potíž v tom pájení jacku?
není pro studenou stranu nějaký předpis pro materiály?
Dne 10.03.2023 v 13:22 Aleš Vašák napsal(a):
> díky za reakce, trochu jsem si to ujasnil
>
> jiný typ senzoru to asi nebude, zkusil jsem nastavit všechny, co ten
> termostat umí, a s typem K to dává ještě tak nejrozumnější výsledky
>
> s vedením asi tedy taky problém nebude, měď je jen v tom kousku ve
> skříňce mezi jackem a svorkami termostatu a tam je minimální teplotní
> diference
>
> zbývá tedy vadný termočlánek nebo snad nějaký problém s teplotní
> kompenzací přímo v termostatu
>
> jo a ten termostat má v nastavení Sensor correction value (bylo to na
> nule), ale to jen umí jen přičíst/odečíst pevnou hodnotu, což je v mém
> případě k ničemu
>
> ještě uvidíme :-)
> --
> a.v.
>
>
> On 10.3.2023 12:27, Lubor Otta wrote:
>> Obvod kterým ten termostat měří termonapětí má zpravidla vestavěný
>> absolutní teploměr v sobě. Takže pokud na krátkém vedení mezi jackem a
>> termostatem je nějaká teplotní diference, tak se o ní posune tepota v
>> troubě. Ale 1.5* větší teplota je spíš způsobená tím, že termostat
>> očekává jiný tip termočlánku než máte v troubě.
>>
>> Lubor
>>
>> ______________________________________________________________
>> > Od: "Petr Labaj" <labaj na volny.cz>
>> > Komu: hw-list na list.hw.cz
>> > Datum: 10.03.2023 12:13
>> > Předmět: Re: termostat REX-C100
>> >
>>
>> V čem je problém toho zkrácení?
>> Termočlánek přece měří rozdíl teplot na začátku a na konci toho vedení z
>> K-slitin.
>> Tak jestli ten rozdíl třeba 100° udělám na 2 nebo 3 metrech by mělo být
>> jedno, ne?
>> Já mám dlouhé i krátké termočlánky, s konektory to taky není nic
>> světoborného,
>> ale fungují všechny dobře a stejně.
>>
>> Nebo je to tak, že teď máte v měřené zóně i část přívodního vedení z
>> mědi a tedy
>> studený konec je jinde, než by měl být a než ho měření předpokládá?
>>
>> Díky.
>> PL
>>
>> ********************
>>
>>
>> Dne 10.3.2023 v 11:36 Aleš Vašák napsal(a):
>> > pořídil jsem si ke staré el. troubě uvedený termostat s termočlánkem
>> > typ K; no a v době, kdy jsem ještě nic netušil o existenci
>> > kompenzačního vedení, jsem třímetrový přívod k termočlánku zkrátil na
>> > 2 m a zakončil obyčejným malým jackem – výsledek je, že to reguluje
>> > teplotu moc hezky, proporcionální regulace běží pěkně i s default.
>> > parametry (ladění jsem ještě nezkoušel), ovšem výsledná teplota v
>> > troubě je v rozsahu 50–250 stupňů cca 1,5 krát vyšší :-)
>> >
>> > ten jedeapůlnásobek ovšem neplatí pořád, při pokojové teplotě to
>> > ukazuje víceméně správně
>> >
>> > napadá někoho co s tím?
>> >
>> > a ještě k celkové konfiguraci: termostat + SSR relé je v plechové
>> > skříňce kus nad troubou, termočlánek je připojen tím 2m vedením na
>> > konci s jackem a ve skříňce je od jacku k termostatu asi 15 cm
>> > kroucené dvoulinky
>> >
>> > --
>> > a.v.
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>> <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list