termostat REX-C100
Aleš Vašák
vasak na avas.cz
Pátek Březen 10 13:22:38 CET 2023
díky za reakce, trochu jsem si to ujasnil
jiný typ senzoru to asi nebude, zkusil jsem nastavit všechny, co ten
termostat umí, a s typem K to dává ještě tak nejrozumnější výsledky
s vedením asi tedy taky problém nebude, měď je jen v tom kousku ve
skříňce mezi jackem a svorkami termostatu a tam je minimální teplotní
diference
zbývá tedy vadný termočlánek nebo snad nějaký problém s teplotní
kompenzací přímo v termostatu
jo a ten termostat má v nastavení Sensor correction value (bylo to na
nule), ale to jen umí jen přičíst/odečíst pevnou hodnotu, což je v mém
případě k ničemu
ještě uvidíme :-)
--
a.v.
On 10.3.2023 12:27, Lubor Otta wrote:
> Obvod kterým ten termostat měří termonapětí má zpravidla vestavěný
> absolutní teploměr v sobě. Takže pokud na krátkém vedení mezi jackem a
> termostatem je nějaká teplotní diference, tak se o ní posune tepota v
> troubě. Ale 1.5* větší teplota je spíš způsobená tím, že termostat
> očekává jiný tip termočlánku než máte v troubě.
>
> Lubor
>
> ______________________________________________________________
> > Od: "Petr Labaj" <labaj na volny.cz>
> > Komu: hw-list na list.hw.cz
> > Datum: 10.03.2023 12:13
> > Předmět: Re: termostat REX-C100
> >
>
> V čem je problém toho zkrácení?
> Termočlánek přece měří rozdíl teplot na začátku a na konci toho vedení z
> K-slitin.
> Tak jestli ten rozdíl třeba 100° udělám na 2 nebo 3 metrech by mělo být
> jedno, ne?
> Já mám dlouhé i krátké termočlánky, s konektory to taky není nic
> světoborného,
> ale fungují všechny dobře a stejně.
>
> Nebo je to tak, že teď máte v měřené zóně i část přívodního vedení z
> mědi a tedy
> studený konec je jinde, než by měl být a než ho měření předpokládá?
>
> Díky.
> PL
>
> ********************
>
>
> Dne 10.3.2023 v 11:36 Aleš Vašák napsal(a):
> > pořídil jsem si ke staré el. troubě uvedený termostat s termočlánkem
> > typ K; no a v době, kdy jsem ještě nic netušil o existenci
> > kompenzačního vedení, jsem třímetrový přívod k termočlánku zkrátil na
> > 2 m a zakončil obyčejným malým jackem – výsledek je, že to reguluje
> > teplotu moc hezky, proporcionální regulace běží pěkně i s default.
> > parametry (ladění jsem ještě nezkoušel), ovšem výsledná teplota v
> > troubě je v rozsahu 50–250 stupňů cca 1,5 krát vyšší :-)
> >
> > ten jedeapůlnásobek ovšem neplatí pořád, při pokojové teplotě to
> > ukazuje víceméně správně
> >
> > napadá někoho co s tím?
> >
> > a ještě k celkové konfiguraci: termostat + SSR relé je v plechové
> > skříňce kus nad troubou, termočlánek je připojen tím 2m vedením na
> > konci s jackem a ve skříňce je od jacku k termostatu asi 15 cm
> > kroucené dvoulinky
> >
> > --
> > a.v.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list