termostat REX-C100
Aleš Vašák
vasak na avas.cz
Pátek Březen 10 17:08:43 CET 2023
tak ne, problém je v termostatu
zkouším to s jiným senzorem (taky typ K), tentokrát jen metrové vedení
zapojené studeným koncem přímo na svorky termostatu a je to úplně stejný
problém – dosažené teploty tak od 50 stupňů jsou cca 1,5 krát vyšší než
termostat ukazuje
teď nevím, jestli mám koupit a vyzkoušet jiný typ senzoru nebo rovnou
nový termostat – říkám si totiž, že když ta závislost napětí na teplotě
není u senzorů lineární, tak to asi ten termostat počítá podle nějakých
interních tabulek a třeba v nich zrovna pro typ K má chybu
--
a.v.
On 10.3.2023 13:53, Jindrich Fucik wrote:
> není potíž v tom pájení jacku?
> není pro studenou stranu nějaký předpis pro materiály?
>
> Dne 10.03.2023 v 13:22 Aleš Vašák napsal(a):
>> díky za reakce, trochu jsem si to ujasnil
>>
>> jiný typ senzoru to asi nebude, zkusil jsem nastavit všechny, co ten
>> termostat umí, a s typem K to dává ještě tak nejrozumnější výsledky
>>
>> s vedením asi tedy taky problém nebude, měď je jen v tom kousku ve
>> skříňce mezi jackem a svorkami termostatu a tam je minimální teplotní
>> diference
>>
>> zbývá tedy vadný termočlánek nebo snad nějaký problém s teplotní
>> kompenzací přímo v termostatu
>>
>> jo a ten termostat má v nastavení Sensor correction value (bylo to na
>> nule), ale to jen umí jen přičíst/odečíst pevnou hodnotu, což je v mém
>> případě k ničemu
>>
>> ještě uvidíme :-)
>> --
>> a.v.
>>
>>
>> On 10.3.2023 12:27, Lubor Otta wrote:
>>> Obvod kterým ten termostat měří termonapětí má zpravidla vestavěný
>>> absolutní teploměr v sobě. Takže pokud na krátkém vedení mezi jackem
>>> a termostatem je nějaká teplotní diference, tak se o ní posune tepota
>>> v troubě. Ale 1.5* větší teplota je spíš způsobená tím, že termostat
>>> očekává jiný tip termočlánku než máte v troubě.
>>>
>>> Lubor
>>>
>>> ______________________________________________________________
>>> > Od: "Petr Labaj" <labaj na volny.cz>
>>> > Komu: hw-list na list.hw.cz
>>> > Datum: 10.03.2023 12:13
>>> > Předmět: Re: termostat REX-C100
>>> >
>>>
>>> V čem je problém toho zkrácení?
>>> Termočlánek přece měří rozdíl teplot na začátku a na konci toho vedení z
>>> K-slitin.
>>> Tak jestli ten rozdíl třeba 100° udělám na 2 nebo 3 metrech by mělo být
>>> jedno, ne?
>>> Já mám dlouhé i krátké termočlánky, s konektory to taky není nic
>>> světoborného,
>>> ale fungují všechny dobře a stejně.
>>>
>>> Nebo je to tak, že teď máte v měřené zóně i část přívodního vedení z
>>> mědi a tedy
>>> studený konec je jinde, než by měl být a než ho měření předpokládá?
>>>
>>> Díky.
>>> PL
>>>
>>> ********************
>>>
>>>
>>> Dne 10.3.2023 v 11:36 Aleš Vašák napsal(a):
>>> > pořídil jsem si ke staré el. troubě uvedený termostat s termočlánkem
>>> > typ K; no a v době, kdy jsem ještě nic netušil o existenci
>>> > kompenzačního vedení, jsem třímetrový přívod k termočlánku zkrátil na
>>> > 2 m a zakončil obyčejným malým jackem – výsledek je, že to reguluje
>>> > teplotu moc hezky, proporcionální regulace běží pěkně i s default.
>>> > parametry (ladění jsem ještě nezkoušel), ovšem výsledná teplota v
>>> > troubě je v rozsahu 50–250 stupňů cca 1,5 krát vyšší :-)
>>> >
>>> > ten jedeapůlnásobek ovšem neplatí pořád, při pokojové teplotě to
>>> > ukazuje víceméně správně
>>> >
>>> > napadá někoho co s tím?
>>> >
>>> > a ještě k celkové konfiguraci: termostat + SSR relé je v plechové
>>> > skříňce kus nad troubou, termočlánek je připojen tím 2m vedením na
>>> > konci s jackem a ve skříňce je od jacku k termostatu asi 15 cm
>>> > kroucené dvoulinky
>>> >
>>> > --
>>> > a.v.
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>> <http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list