Automaticka prepinaci krabice dvou napajeni 230V~
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Středa Březen 1 13:10:23 CET 2023
Tohle je paradoxně problém příliš kvalitních rozvodů, kdy do zkratu jdou
hrozný kA a než první jistič stihne rozepnout, vedením stihne projít
integrál proudu, kterej nakonec spolehlivě vypne všechny. U toho 6A
jističe by to prostě chtělo dlouhou prodlužku:-)
PH
Dne 01.03.2023 v 12:08 Pavel Kadečka napsal(a):
> Tady bych si dovolil poukázat na selektivitu jištění. V praxi vám při
> zkratu vypadnou 4 jističe za sebou, to mám osobně vyzkoušeno v bývalé
> práci, kdy při dokonalém třífázovém zkratu (to když někdo neumí
> zapojit motor - ale já to nebyl) to vyhodilo i ten 50A jistič (za ním
> bylo něco jako 32 - 16 - 6, přičemž ty poslední dva v rozvaděči
> stroje, který jsme vyráběli).
>
> Takže když myslíte na nejhorší možnou kombinaci, může nastat ještě
> nějaká horší.
>
> P.K.
>
> út 28. 2. 2023 v 20:13 odesílatel <jozem na volny.cz> napsal:
>
> Zdravím
>
> Switche máme všude, kde jsou jednozdrojová zařízení. Celkem jich
> je dvanáct. Podobný problém nikdy nebyl. Tím netvrdím, že se něco
> semlít nemůže... Jsou ale na samostatných přívodech, takže kdyby
> selhalo jištění v něm, musí vyletět jistič na přívodu. Většinou je
> za nimi měřicí technika nebo třeba switche pro ni, které sice
> nejsou kritické, ale právě při výpadku přívodu se hodí pro
> kontrolu, jestli všechno žije. Prostě je nutné být profesionální
> pesimista - myslet na nejhorší možnou kombinaci. Ta pak samozřejmě
> nikdy nenastane.
>
> Zeman
>
> Dne 27. 2. 2023 14:11 napsal uživatel Petr Simek <psimek na jcu.cz>:
>
> On Mon, 27 Feb 2023, M. wrote:
>
> > Fatalne zlyhanie sa udialo takto:
> >
> > 1. Porucha (skrat) na zariadeni s jednym zdrojom, vypnuty
> istic 1. okruhu.
> >
> > 2. Power switch po vypadku automaticky prehodil napajaci okruh.
> >
> > 3. Skrat na zariadeni s jednym zdrojom, vypnuty istic 2.
> okruhu.
> >
> > 4. Vsetky servery s dual-power a vsetky zariadenia zapojene
> na uvedene istice
> > nemali napajanie.
> >
> > Zaver :
> >
> > Ak by nebol pouzity power switch, problem by bol iba na
> casti systemu,
> > servery by bezali. Takto spadol uplne cely system.
>
> Ano to je dobry postreh ze vadne jednozdrojove zarizeni pak
> muze zrusit
> napajeni v obou okruzich. Ja to tedy chci pro napajeni pouze
> jednozdrojovych
> zarizeni, takze tam je to asi jedno.
>
> Jen bych se chtel zeptat na Vami popisovanou situaci - to
> prepinani
> zajistoval nejaky profi power switch ? Myslel jsem ze tyhle profi
> zarizeni maji ochranu proti pretizeni na vystupech aby jeden
> zkratovany
> vystup neohrozil ty ostatni vystupy.. Ze ty dlouhe penize se
> plati prave
> za tohle.
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230301/cf80fd86/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list