Automaticka prepinaci krabice dvou napajeni 230V~

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Středa Březen 1 13:10:23 CET 2023


Tohle je paradoxně problém příliš kvalitních rozvodů, kdy do zkratu jdou 
hrozný kA a než první jistič stihne rozepnout, vedením stihne projít 
integrál proudu, kterej nakonec spolehlivě vypne všechny. U toho 6A 
jističe by to prostě chtělo dlouhou prodlužku:-)

PH

Dne 01.03.2023 v 12:08 Pavel Kadečka napsal(a):
> Tady bych si dovolil poukázat na selektivitu jištění. V praxi vám při 
> zkratu vypadnou 4 jističe za sebou, to mám osobně vyzkoušeno v bývalé 
> práci, kdy při dokonalém třífázovém zkratu (to když někdo neumí 
> zapojit motor - ale já to nebyl) to vyhodilo i ten 50A jistič (za ním 
> bylo něco jako 32 - 16 - 6, přičemž ty poslední dva v rozvaděči 
> stroje, který jsme vyráběli).
>
> Takže když myslíte na nejhorší možnou kombinaci, může nastat ještě 
> nějaká horší.
>
> P.K.
>
> út 28. 2. 2023 v 20:13 odesílatel <jozem na volny.cz> napsal:
>
>     Zdravím
>
>     Switche máme všude, kde jsou jednozdrojová zařízení. Celkem jich
>     je dvanáct. Podobný problém nikdy nebyl. Tím netvrdím, že se něco
>     semlít nemůže... Jsou ale na samostatných přívodech, takže kdyby
>     selhalo jištění v něm, musí vyletět jistič na přívodu. Většinou je
>     za nimi měřicí technika nebo třeba switche pro ni, které sice
>     nejsou kritické, ale právě při výpadku přívodu se hodí pro
>     kontrolu, jestli všechno žije. Prostě je nutné být profesionální
>     pesimista - myslet na nejhorší možnou kombinaci. Ta pak samozřejmě
>     nikdy nenastane.
>
>     Zeman
>
>     Dne 27. 2. 2023 14:11 napsal uživatel Petr Simek <psimek na jcu.cz>:
>
>         On Mon, 27 Feb 2023, M. wrote:
>
>         > Fatalne zlyhanie sa udialo takto:
>         >
>         > 1. Porucha (skrat) na zariadeni s jednym zdrojom, vypnuty
>         istic 1. okruhu.
>         >
>         > 2. Power switch po vypadku automaticky prehodil napajaci okruh.
>         >
>         > 3. Skrat na zariadeni s jednym zdrojom, vypnuty istic 2.
>         okruhu.
>         >
>         > 4. Vsetky servery s dual-power a vsetky zariadenia zapojene
>         na uvedene istice
>         > nemali napajanie.
>         >
>         > Zaver :
>         >
>         > Ak by nebol pouzity power switch, problem by bol iba na
>         casti systemu,
>         > servery by bezali. Takto spadol uplne cely system.
>
>         Ano to je dobry postreh ze vadne jednozdrojove zarizeni pak
>         muze zrusit
>         napajeni v obou okruzich. Ja to tedy chci pro napajeni pouze
>         jednozdrojovych
>         zarizeni, takze tam je to asi jedno.
>
>         Jen bych se chtel zeptat na Vami popisovanou situaci - to
>         prepinani
>         zajistoval nejaky profi power switch ? Myslel jsem ze tyhle profi
>         zarizeni maji ochranu proti pretizeni na vystupech aby jeden
>         zkratovany
>         vystup neohrozil ty ostatni vystupy.. Ze ty dlouhe penize se
>         plati prave
>         za tohle.
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230301/cf80fd86/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list