Automaticka prepinaci krabice dvou napajeni 230V~

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Středa Březen 1 12:08:30 CET 2023


Tady bych si dovolil poukázat na selektivitu jištění. V praxi vám při
zkratu vypadnou 4 jističe za sebou, to mám osobně vyzkoušeno v bývalé
práci, kdy při dokonalém třífázovém zkratu (to když někdo neumí zapojit
motor - ale já to nebyl) to vyhodilo i ten 50A jistič (za ním bylo něco
jako 32 - 16 - 6, přičemž ty poslední dva v rozvaděči stroje, který jsme
vyráběli).

Takže když myslíte na nejhorší možnou kombinaci, může nastat ještě nějaká
horší.

P.K.

út 28. 2. 2023 v 20:13 odesílatel <jozem na volny.cz> napsal:

> Zdravím
>
> Switche máme všude, kde jsou jednozdrojová zařízení. Celkem jich je
> dvanáct. Podobný problém nikdy nebyl. Tím netvrdím, že se něco semlít
> nemůže... Jsou ale na samostatných přívodech, takže kdyby selhalo jištění v
> něm, musí vyletět jistič na přívodu. Většinou je za nimi měřicí technika
> nebo třeba switche pro ni, které sice nejsou kritické, ale právě při
> výpadku přívodu se hodí pro kontrolu, jestli všechno žije. Prostě je nutné
> být profesionální pesimista - myslet na nejhorší možnou kombinaci. Ta pak
> samozřejmě nikdy nenastane.
>
> Zeman
>
> Dne 27. 2. 2023 14:11 napsal uživatel Petr Simek <psimek na jcu.cz>:
>
> On Mon, 27 Feb 2023, M. wrote:
>
> > Fatalne zlyhanie sa udialo takto:
> >
> > 1. Porucha (skrat) na zariadeni s jednym zdrojom, vypnuty istic 1.
> okruhu.
> >
> > 2. Power switch po vypadku automaticky prehodil napajaci okruh.
> >
> > 3. Skrat na zariadeni s jednym zdrojom, vypnuty istic 2. okruhu.
> >
> > 4. Vsetky servery s dual-power a vsetky zariadenia zapojene na uvedene
> istice
> > nemali napajanie.
> >
> > Zaver :
> >
> > Ak by nebol pouzity power switch, problem by bol iba na casti systemu,
> > servery by bezali. Takto spadol uplne cely system.
>
> Ano to je dobry postreh ze vadne jednozdrojove zarizeni pak muze zrusit
> napajeni v obou okruzich. Ja to tedy chci pro napajeni pouze
> jednozdrojovych
> zarizeni, takze tam je to asi jedno.
>
> Jen bych se chtel zeptat na Vami popisovanou situaci - to prepinani
> zajistoval nejaky profi power switch ? Myslel jsem ze tyhle profi
> zarizeni maji ochranu proti pretizeni na vystupech aby jeden zkratovany
> vystup neohrozil ty ostatni vystupy.. Ze ty dlouhe penize se plati prave
> za tohle.
>
>
> > Milan
>
> *------------------------------------------------------------------------*
> |                          Petr Simek   APS JU                           |
> |                             psimek na jcu.cz
> |
> *------------------------------------------------------------------------*
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230301/d8dd617b/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list