<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    Tohle je paradoxně problém příliš kvalitních rozvodů, kdy do zkratu
    jdou hrozný kA a než první jistič stihne rozepnout, vedením stihne
    projít integrál proudu, kterej nakonec spolehlivě vypne všechny. U
    toho 6A jističe by to prostě chtělo dlouhou prodlužku:-)<br>
    <br>
    PH<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Dne 01.03.2023 v 12:08 Pavel Kadečka
      napsal(a):<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAE=fyGbQHYFDZ4jZ0eR3mnbYJY2igNrDKQAueJka+e7TpA8+ZQ@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">
        <div>Tady bych si dovolil poukázat na selektivitu jištění. V
          praxi vám při zkratu vypadnou 4 jističe za sebou, to mám
          osobně vyzkoušeno v bývalé práci, kdy při dokonalém třífázovém
          zkratu (to když někdo neumí zapojit motor - ale já to nebyl)
          to vyhodilo i ten 50A jistič (za ním bylo něco jako 32 - 16 -
          6, přičemž ty poslední dva v rozvaděči stroje, který jsme
          vyráběli).</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Takže když myslíte na nejhorší možnou kombinaci, může
          nastat ještě nějaká horší.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>P.K.</div>
        <br>
        <div class="gmail_quote">
          <div dir="ltr" class="gmail_attr">út 28. 2. 2023 v 20:13
            odesílatel <<a href="mailto:jozem@volny.cz"
              moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext">jozem@volny.cz</a>>
            napsal:<br>
          </div>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
            0.8ex;border-left:1px solid
            rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
            <div dir="auto">
              <div>Zdravím</div>
              <div dir="auto"><br>
              </div>
              <div dir="auto">Switche máme všude, kde jsou jednozdrojová
                zařízení. Celkem jich je dvanáct. Podobný problém nikdy
                nebyl. Tím netvrdím, že se něco semlít nemůže... Jsou
                ale na samostatných přívodech, takže kdyby selhalo
                jištění v něm, musí vyletět jistič na přívodu. Většinou
                je za nimi měřicí technika nebo třeba switche pro ni,
                které sice nejsou kritické, ale právě při výpadku
                přívodu se hodí pro kontrolu, jestli všechno žije.
                Prostě je nutné být profesionální pesimista - myslet na
                nejhorší možnou kombinaci. Ta pak samozřejmě nikdy
                nenastane.</div>
              <div dir="auto"><br>
              </div>
              <div dir="auto">Zeman<br>
                <div class="gmail_extra" dir="auto"><br>
                  <div class="gmail_quote">Dne 27. 2. 2023 14:11 napsal
                    uživatel Petr Simek <<a
                      href="mailto:psimek@jcu.cz" target="_blank"
                      moz-do-not-send="true"
                      class="moz-txt-link-freetext">psimek@jcu.cz</a>>:<br
                      type="attribution">
                    <blockquote style="margin:0px 0px 0px
                      0.8ex;border-left:1px solid
                      rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                      <p dir="ltr">On Mon, 27 Feb 2023, M. wrote:
                        <br>
                        <br>
                        > Fatalne zlyhanie sa udialo takto:
                        <br>
                        >
                        <br>
                        > 1. Porucha (skrat) na zariadeni s jednym
                        zdrojom, vypnuty istic 1. okruhu.
                        <br>
                        >
                        <br>
                        > 2. Power switch po vypadku automaticky
                        prehodil napajaci okruh.
                        <br>
                        >
                        <br>
                        > 3. Skrat na zariadeni s jednym zdrojom,
                        vypnuty istic 2. okruhu.
                        <br>
                        >
                        <br>
                        > 4. Vsetky servery s dual-power a vsetky
                        zariadenia zapojene na uvedene istice <br>
                        > nemali napajanie.
                        <br>
                        >
                        <br>
                        > Zaver :
                        <br>
                        >
                        <br>
                        > Ak by nebol pouzity power switch, problem
                        by bol iba na casti systemu, <br>
                        > servery by bezali. Takto spadol uplne cely
                        system.
                        <br>
                        <br>
                        Ano to je dobry postreh ze vadne jednozdrojove
                        zarizeni pak muze zrusit
                        <br>
                        napajeni v obou okruzich. Ja to tedy chci pro
                        napajeni pouze jednozdrojovych
                        <br>
                        zarizeni, takze tam je to asi jedno.
                        <br>
                        <br>
                        Jen bych se chtel zeptat na Vami popisovanou
                        situaci - to prepinani
                        <br>
                        zajistoval nejaky profi power switch ? Myslel
                        jsem ze tyhle profi
                        <br>
                        zarizeni maji ochranu proti pretizeni na
                        vystupech aby jeden zkratovany
                        <br>
                        vystup neohrozil ty ostatni vystupy.. Ze ty
                        dlouhe penize se plati prave
                        <br>
                        za tohle.
                        <br>
                      </p>