Hm. Ty moje jsou větší a jdou rozdělat. Pošlu fotkujen co otevřu rozvaděč.
Samozřejmě čistě teoreticky by to šlo vnutit do toho kabelu z cívek, ale
u mě ho nejde rozdělat bez poškození.
Zkusil bych BV2020154 Trafo p.230V s.1x6V 0,50W - Enika Nová Paka
<https://www.enika.cz/bv2020154-trafo-p-230v-s-1x6v-0-50w_z6152/> Pokud
byste tam dokázal navinout 10 závitů, třeba 0,2 drátu, budete
potřebovat, aby dávalo cca 50mA. Pokud transformátor má převod 230V/6V =
1:39, měl by primárem téct proud cca 2mA (neumím odhadnout kolik bude
ztráta sycením jádra). Takže mu dát do serie odpor cca 100 kO. Ztráta na
něm bude 230x2=cca 0,5W, což je myslím přijatelné. Na trafu bude asi i
na primáru jen pár voltů. Asi by bylo lepší trafo, které by dávalo na
výstupu třeba 1V, ale takové jsem nenašel.
Martin Záruba
Dne 22.6.2023 v 8:52 Jan Půhoný napsal(a):
> Ty měřicí cívky jsou udělané takto:
>
> https://www.puhy.cz/temp/civky.png - zvýrazněno zeleně.
>
> Moc místa tam není, pár závitů by se tam vešlo, ale 100 určitě ně.
> Navíc nejsou rozebiratelné, nebo to na první pohled tak vypadá, takže
> by se to muselo nepříjemně protahovat.
>
> Když měnič ukazuje přetok (součet všech fází cca 3000W), tak na každé
> z měřicích cívek naměřím 20 - 30mV AC. Tak asi v těchto hodnotách se
> to pohybuje. Doporučíte tedy nějaké parametry toho trafa / vinutí od
> čeho se odpíchnout?
>
> Díky.
>
> Honza Půhoný
>
>
> čt 22. 6. 2023 v 7:47 odesílatel Martin Záruba <swz na volny.cz> napsal:
>
> Může to být tak, že on se snaží aby nebyl přetok do sítě. To
> měření je buď blbě udělané nebo se počítá s tím, že nestíhá
> reagovat. Ale pokud je to jen na jedné fázi, pak je tam asi
> opravdu chyba. Pokud mu vnutím (přídavným vinutím v měřícím
> transformátoru), že odebírám víc, on se to pokusí zkompenzovat a
> odběr ze sítě poklesne. Ale bude to vidět jen na venkovním nebo
> přídavném elektroměru. Na střídači to vidět nebude, protože on
> bude opět regulovat podle informace, kterou dostal. Pozná se to na
> něm jedině tak, že při zapnutí proudu do přídavného vinutí vzroste
> při nezměněné zátěži výkon střídače. Nutně tedy musí poklesnout
> odběr ze sítě.
>
> Martin Záruba
>
> Dne 21.6.2023 v 21:38 Petr Labaj napsal(a):
>> Já prosím nijak nezpochybňuji co píšete. Jen to nechápu a rád
>> bych to pochopil.
>> Píšete, že výkon z panelu je dostatečný, a on přesto bere něco ze
>> sítě.
>> Tak jak se to změní tím, že uděláte offset nějakého měření?
>>
>> Takhle odhadem by se mi zdálo (možná nesprávně), že z té sítě si
>> bere svou
>> vlastní spotřebu. A že si to výrobce zjednodušil a napájení
>> měniče má pořád
>> připojené na grid, i když má dost energie z panelu nebo z baterek.
>>
>> Pokud to měří nějak vzdáleně a komunikuje s měničem po RS485:
>> nebylo by řešení to ohnout na té digitální straně a tam mu
>> nafixlovat
>> co potřebujete?
>>
>> Díky za osvětu.
>> PL
>>
>> ******************
>>
>> Dne 21.6.2023 v 19:22 Jan Půhoný napsal(a):
>>> Dobrý večer,
>>>
>>> potřeboval bych nastavit nějaký offset u solárního měniče
>>> ohledně měření spotřeby. Má snahu se chovat tak, že i když je
>>> dostatečný solární výkon, stejně ze sítě spotřebovává cca 30 -
>>> 100W na každé fázi, většinou jen na jedné. Zkoušel jsem
>>> zkratovat měřicí trafo, ano pomohlo to, ale měnič je pak trochu
>>> zmatený a je to zbytečně moc. Mám pak zase snahu dobíjet baterku
>>> ze sítě, protože nemá jak změřit rozdíl mezi výrobou a dodávkou
>>> do sítě. Potřebuji něco jak mu nafixlovat cca o 100W větší
>>> spotřebu než je ve skutečnosti.
>>>
>>> Mám RCT Power storage DC 6.0 a s ním jako slave přes LAN RCT
>>> Power Inventer 6.0. Funguje to hezky, ale toto mě štve. Přijde
>>> mi zbytečné, aby cokoliv bral ze sítě, když je dost výkonu. Vím,
>>> že tento problém je v horším i u Goodwee. Neexistuje nějaký hack
>>> na ty měřicí cívky, jak mu vnutit o 100W na fázi více?
>>> Pochopitelně mě napadlo je zkratovat na zkoušku jak jsem psal,
>>> nebo protáhnout vodiče 2x, ale to je zbytečně moc. Potřeboval
>>> bych to jen nějak podepřít o těch cca 100W.
>>>
>>> V nastavení to bohužel nejde změnit. Mám tam jejich Power Switch
>>> přes RS485, je tam dokonce kolonka multiplier na měření
>>> jednotlivých fází, ale nejde to změnit ani pod instalačním
>>> heslem. Je tam natvrdo 1.0 .
>>>
>>> Díky,
>>>
>>> Honza Půhoný
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230622/dcf0176a/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list