Re: Offset měřicích traf u solárního měniče

Jan Půhoný konference na puhy.cz
Čtvrtek Červen 22 08:52:27 CEST 2023


Ty měřicí cívky jsou udělané takto:

https://www.puhy.cz/temp/civky.png - zvýrazněno zeleně.

Moc místa tam není, pár závitů by se tam vešlo, ale 100 určitě ně. Navíc
nejsou rozebiratelné, nebo to na první pohled tak vypadá, takže by se to
muselo nepříjemně protahovat.

Když měnič ukazuje přetok (součet všech fází cca 3000W), tak na každé z
měřicích cívek naměřím 20 - 30mV AC. Tak asi v těchto hodnotách se to
pohybuje. Doporučíte tedy nějaké parametry toho trafa / vinutí od čeho se
odpíchnout?

Díky.

Honza Půhoný


čt 22. 6. 2023 v 7:47 odesílatel Martin Záruba <swz na volny.cz> napsal:

> Může to být tak, že on se snaží aby nebyl přetok do sítě. To měření je buď
> blbě udělané nebo se počítá s tím, že nestíhá reagovat. Ale pokud je to jen
> na jedné fázi, pak je tam asi opravdu chyba. Pokud mu vnutím (přídavným
> vinutím v měřícím transformátoru), že odebírám víc, on se to pokusí
> zkompenzovat a odběr ze sítě poklesne. Ale bude to vidět jen na venkovním
> nebo přídavném elektroměru. Na střídači to vidět nebude, protože on bude
> opět regulovat podle informace, kterou dostal. Pozná se to na něm jedině
> tak, že při zapnutí proudu do přídavného vinutí vzroste při nezměněné
> zátěži výkon střídače. Nutně tedy musí poklesnout odběr ze sítě.
>
> Martin Záruba
>
> Dne 21.6.2023 v 21:38 Petr Labaj napsal(a):
>
> Já prosím nijak nezpochybňuji co píšete. Jen to nechápu a rád bych to
> pochopil.
> Píšete, že výkon z panelu je dostatečný, a on přesto bere něco ze sítě.
> Tak jak se to změní tím, že uděláte offset nějakého měření?
>
> Takhle odhadem by se mi zdálo (možná nesprávně), že z té sítě si bere svou
> vlastní spotřebu. A že si to výrobce zjednodušil a napájení měniče má
> pořád
> připojené na grid, i když má dost energie z panelu nebo z baterek.
>
> Pokud to měří nějak vzdáleně a komunikuje s měničem po RS485:
> nebylo by řešení to ohnout na té digitální straně a tam mu nafixlovat
> co potřebujete?
>
> Díky za osvětu.
> PL
>
> ******************
>
> Dne 21.6.2023 v 19:22 Jan Půhoný napsal(a):
>
> Dobrý večer,
>
> potřeboval bych nastavit nějaký offset u solárního měniče ohledně měření
> spotřeby. Má snahu se chovat tak, že i když je dostatečný solární výkon,
> stejně ze sítě spotřebovává cca 30 - 100W na každé fázi, většinou jen na
> jedné. Zkoušel jsem zkratovat měřicí trafo, ano pomohlo to, ale měnič je
> pak trochu zmatený a je to zbytečně moc. Mám pak zase snahu dobíjet baterku
> ze sítě, protože nemá jak změřit rozdíl mezi výrobou a dodávkou do sítě.
> Potřebuji něco jak mu nafixlovat cca o 100W větší spotřebu než je ve
> skutečnosti.
>
> Mám RCT Power storage DC 6.0 a s ním jako slave přes LAN RCT Power
> Inventer 6.0. Funguje to hezky, ale toto mě štve. Přijde mi zbytečné, aby
> cokoliv bral ze sítě, když je dost výkonu. Vím, že tento problém je v
> horším i u Goodwee. Neexistuje nějaký hack na ty měřicí cívky, jak mu
> vnutit o 100W na fázi více? Pochopitelně mě napadlo je zkratovat na zkoušku
> jak jsem psal, nebo protáhnout vodiče 2x, ale to je zbytečně moc.
> Potřeboval bych to jen nějak podepřít o těch cca 100W.
>
> V nastavení to bohužel nejde změnit. Mám tam jejich Power Switch přes
> RS485, je tam dokonce kolonka multiplier na měření jednotlivých fází, ale
> nejde to změnit ani pod instalačním heslem. Je tam natvrdo 1.0 .
>
> Díky,
>
> Honza Půhoný
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230622/602e0400/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list