<div dir="ltr">Ty měřicí cívky jsou udělané takto:<div><br></div><div><a href="https://www.puhy.cz/temp/civky.png">https://www.puhy.cz/temp/civky.png</a> - zvýrazněno zeleně.</div><div><br></div><div>Moc místa tam není, pár závitů by se tam vešlo, ale 100 určitě ně. Navíc nejsou rozebiratelné, nebo to na první pohled tak vypadá, takže by se to muselo nepříjemně protahovat.</div><div><br></div><div>Když měnič ukazuje přetok (součet všech fází cca 3000W), tak na každé z měřicích cívek naměřím 20 - 30mV AC. Tak asi v těchto hodnotách se to pohybuje. Doporučíte tedy nějaké parametry toho trafa / vinutí od čeho se odpíchnout?</div><div><br>Díky.</div><div><br></div><div>Honza Půhoný<br><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">čt 22. 6. 2023 v 7:47 odesílatel Martin Záruba <<a href="mailto:swz@volny.cz">swz@volny.cz</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div>
<p><font face="Arial">Může to být tak, že on se snaží aby nebyl
přetok do sítě. To měření je buď blbě udělané nebo se počítá s
tím, že nestíhá reagovat. Ale pokud je to jen na jedné fázi, pak
je tam asi opravdu chyba. Pokud mu vnutím (přídavným vinutím v
měřícím transformátoru), že odebírám víc, on se to pokusí
zkompenzovat a odběr ze sítě poklesne. Ale bude to vidět jen na
venkovním nebo přídavném elektroměru. Na střídači to vidět
nebude, protože on bude opět regulovat podle informace, kterou
dostal. Pozná se to na něm jedině tak, že při zapnutí proudu do
přídavného vinutí vzroste při nezměněné zátěži výkon střídače.
Nutně tedy musí poklesnout odběr ze sítě.</font><br>
</p>
<pre cols="72">Martin Záruba</pre>
<div>Dne 21.6.2023 v 21:38 Petr Labaj
napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite">Já prosím
nijak nezpochybňuji co píšete. Jen to nechápu a rád bych to
pochopil.
<br>
Píšete, že výkon z panelu je dostatečný, a on přesto bere něco ze
sítě.
<br>
Tak jak se to změní tím, že uděláte offset nějakého měření?
<br>
<br>
Takhle odhadem by se mi zdálo (možná nesprávně), že z té sítě si
bere svou
<br>
vlastní spotřebu. A že si to výrobce zjednodušil a napájení měniče
má pořád
<br>
připojené na grid, i když má dost energie z panelu nebo z baterek.
<br>
<br>
Pokud to měří nějak vzdáleně a komunikuje s měničem po RS485:
<br>
nebylo by řešení to ohnout na té digitální straně a tam mu
nafixlovat
<br>
co potřebujete?
<br>
<br>
Díky za osvětu.
<br>
PL
<br>
<br>
******************
<br>
<br>
Dne 21.6.2023 v 19:22 Jan Půhoný napsal(a):
<br>
<blockquote type="cite">Dobrý večer,
<br>
<br>
potřeboval bych nastavit nějaký offset u solárního měniče
ohledně měření spotřeby. Má snahu se chovat tak, že i když je
dostatečný solární výkon, stejně ze sítě spotřebovává cca 30 -
100W na každé fázi, většinou jen na jedné. Zkoušel jsem
zkratovat měřicí trafo, ano pomohlo to, ale měnič je pak trochu
zmatený a je to zbytečně moc. Mám pak zase snahu dobíjet baterku
ze sítě, protože nemá jak změřit rozdíl mezi výrobou a dodávkou
do sítě. Potřebuji něco jak mu nafixlovat cca o 100W větší
spotřebu než je ve skutečnosti.
<br>
<br>
Mám RCT Power storage DC 6.0 a s ním jako slave přes LAN RCT
Power Inventer 6.0. Funguje to hezky, ale toto mě štve. Přijde
mi zbytečné, aby cokoliv bral ze sítě, když je dost výkonu. Vím,
že tento problém je v horším i u Goodwee. Neexistuje nějaký hack
na ty měřicí cívky, jak mu vnutit o 100W na fázi více?
Pochopitelně mě napadlo je zkratovat na zkoušku jak jsem psal,
nebo protáhnout vodiče 2x, ale to je zbytečně moc. Potřeboval
bych to jen nějak podepřít o těch cca 100W.
<br>
<br>
V nastavení to bohužel nejde změnit. Mám tam jejich Power Switch
přes RS485, je tam dokonce kolonka multiplier na měření
jednotlivých fází, ale nejde to změnit ani pod instalačním
heslem. Je tam natvrdo 1.0 .
<br>
<br>
Díky,
<br>
<br>
Honza Půhoný
<br>
</blockquote>
_______________________________________________
<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a>
<br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a>
<br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
<br>
</blockquote>
</div>