Re: IC pro spínaný zdroj v Tuya Smart Socket
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Středa Červen 14 00:21:09 CEST 2023
Tak jsem konečně dorazil domů a koukl na to.
Ideální by byl obrázek, ale to se prý v konferenci nesmí. Tak jen popis.
V konfiguraci mám na pinu pro tlačítko (u mě P24) hodnotu "TglChanOnTgl".
Relé pak visí na P26 a má tam hodnotu "Rel".
Specifické u mě je, že se to relé dá zapnout ještě dalším vstupem,
běžným vypínačem. Na tom vstupu (P23) je hodnota "Btn".
Podstatné podle mě je, co máte ve druhém sloupci konfigurace. Já tam mám
u všech těchto prvků hodnotu 1.
Je to vazební informace, která říká, že tyto prvky jsou všechny na
"lince 1" a jsou tedy svázané dohromady.
U jiných výstupů, které jsem si tam dodělal nad rámec původní
konfigurace, pak musí být jiné číslo toho kanálu/ linky.
PL
*********************
Dne 12.6.2023 v 22:22 Petr Labaj napsal(a):
> Blahopřeji k úspěchu. Fajn zpráva.
> Jsem mimo. Ale jestli Vás to zajímá a počká to do zítřka, tak zítra
> večer Vám pošlu jak to mám nastavené já. Snad to bude stejné nebo
> aspoň podobné.
> Už si nepamatuju, jak jsem to dělal. Ale bylo to jednoduché a logické,
> takže u mě to šlo na první šup.
>
> PL
>
> **********************
>
>
> Dne 12.6.2023 v 21:07 Petr Zapadlo napsal(a):
>> Zdravím,
>>
>> tak BP25252 přišly.
>>
>> Zapájel jsem ho na místo, vedle 0R3 (1206 na místo 0805 nešlo úplně
>> snadno). A na první dobrou to začalo fungovat.
>>
>> Opravdu to odnesl jen IC a R.
>>
>> Jediný maličký nedostatek - nepřišel jsem na to jak nakonfigruovat
>> tlačítko aby to něco dělalo - v logu OpenBK vidím stlačení a
>> uvolnění, ale v configu se mi to nepovedlo nijak svázat se stavem
>> relé. Ale to je opravdu drobnůstka - pokud to budu někdy potřebovat,
>> tak to udělám třeba přes automatizaci HA.
>>
>> Petr
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list