Asi vlastnost techto malych transformatoru, co pouzit nejaky transil na
omezeni?
Dne 24.01.2023 v 20:48 Michal Grunt napsal(a):
> Teď jsem tu měl malé traficko 4.5VA 2x24V (TSZZ 4,5/016M od firmy
> indel.pl <http://indel.pl>). To dávalo naprazdno na sekundáru 2x40V AC
> a za usmernovacem jsem měl na kondenzatorech 2x50V DC. Nějak jsem
> neměl odvahu za kondenzátory zapojit LM317/337. Po zatížení by to asi
> spadlo, ale pokud by to zatížený nebylo nebo jenom malo tak nevím jak
> by se na to ten LM tvářil.
>
> Potřeboval jsem mit při zatěži asi 2x20mA za usmernovacem na
> kondenzatorech kolem mezi 2x25-30V pro ty LM, které z toho delaji
> 2x22V. Na konec jsem ze šuplíku vytahnul nějaký starší HAHN 2x15V
> 4.5VA. Ten dával naprazdno asi 2x35V. Po zapojení 2W rezistoru 4k4 s
> LED za usmernovac (mezi obe vinuti tedy cca 70V) to spadlo na 2x30V
> (ten polský i s tou LED dával pořád přes 2x35V) což už bylo použitelný
> a i po zapojení zátěže těch pár desítek mA (za LM) se to více méně
> drželo na stejných hodnotách (moc to nepadalo).
>
> Tak nevím podle čeho příště vybírat, když v tom je tak veliký rozptyl
> a když tam nebude zátěž blížící se maximální zátěži trafa. Ale i tak,
> pak se zátěž z nějakého důvodu odpojí nebo bude proměnlivá a odpálí se
> stabilizátory (pokud bych nepoužil nějaké asi ne zrovna běžné na vyšší
> vstupní napětí nehledě na zbytecne veliky ztrátový vykon).
>
> Dne ne 8. 1. 2023 13:09 uživatel Michal Grunt <michal.grunt na gmail.com>
> napsal:
>
> Zdravím, mějme např trafo 70053K
>
> https://cdn.sos.sk/productdata/4a/bf/5b34ad61/70055k.pdf
>
> U ktereho je uvedeno 2x15V full load a 2x18.3V open circuit. Viděl
> jsem konstrukci s tímto trafem kde bylo na výstupu stabilizovanych
> 2x15V (2x60mA) tzn. že nejspíš to trafo dá při zatížení 60mA pořád
> ještě víc než 15V, aby ze stabilizátoru (řízení NPN/PNP
> tranzistor) slo při všech ubytcich 15V při uvedeném zatížení.
> Nejspíš je ještě počítáno s kondenzátory... Jak se to vůbec počítá?
>
> Nějak nemohu najít třeba graf závislosti napětí sekundáru na
> zatížení sekundaru. Uvádí se to ještě vůbec nebo špatně hledám?
>
> MG
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230124/e8decac9/attachment-0001.htm>
Další informace o konferenci Hw-list