Re: Trafo - napětí na prázdno / při zatížení

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Úterý Leden 24 22:05:41 CET 2023


Asi vlastnost techto malych transformatoru, co pouzit nejaky transil na 
omezeni?

Dne 24.01.2023 v 20:48 Michal Grunt napsal(a):
> Teď jsem tu měl malé traficko 4.5VA 2x24V (TSZZ 4,5/016M od firmy 
> indel.pl <http://indel.pl>). To dávalo naprazdno na sekundáru 2x40V AC 
> a za usmernovacem jsem měl na kondenzatorech 2x50V DC. Nějak jsem 
> neměl odvahu za kondenzátory zapojit LM317/337. Po zatížení by to asi 
> spadlo, ale pokud by to zatížený nebylo nebo jenom malo tak nevím jak 
> by se na to ten LM tvářil.
>
> Potřeboval jsem mit při zatěži asi 2x20mA za usmernovacem na 
> kondenzatorech kolem mezi 2x25-30V pro ty LM, které z toho delaji 
> 2x22V. Na konec jsem ze šuplíku vytahnul nějaký starší HAHN 2x15V 
> 4.5VA. Ten dával naprazdno asi 2x35V. Po zapojení 2W rezistoru 4k4 s 
> LED za usmernovac (mezi obe vinuti tedy cca 70V) to spadlo na 2x30V 
> (ten polský i s tou LED dával pořád přes 2x35V) což už bylo použitelný 
> a i po zapojení zátěže těch pár desítek mA (za LM) se to více méně 
> drželo na stejných hodnotách (moc to nepadalo).
>
> Tak nevím podle čeho příště vybírat, když v tom je tak veliký rozptyl 
> a když tam nebude zátěž blížící se maximální zátěži trafa. Ale i tak, 
> pak se zátěž z nějakého důvodu odpojí nebo bude proměnlivá a odpálí se 
> stabilizátory (pokud bych nepoužil nějaké asi ne zrovna běžné na vyšší 
> vstupní napětí nehledě na zbytecne veliky ztrátový vykon).
>
> Dne ne 8. 1. 2023 13:09 uživatel Michal Grunt <michal.grunt na gmail.com> 
> napsal:
>
>     Zdravím, mějme např trafo 70053K
>
>     https://cdn.sos.sk/productdata/4a/bf/5b34ad61/70055k.pdf
>
>     U ktereho je uvedeno 2x15V full load a 2x18.3V open circuit. Viděl
>     jsem konstrukci s tímto trafem kde bylo na výstupu stabilizovanych
>     2x15V (2x60mA) tzn. že nejspíš to trafo dá při zatížení 60mA pořád
>     ještě víc než 15V, aby ze stabilizátoru (řízení NPN/PNP
>     tranzistor) slo při všech ubytcich 15V při uvedeném zatížení.
>     Nejspíš je ještě počítáno s kondenzátory... Jak se to vůbec počítá?
>
>     Nějak nemohu najít třeba graf závislosti napětí sekundáru na
>     zatížení sekundaru. Uvádí se to ještě vůbec nebo špatně hledám?
>
>     MG
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230124/e8decac9/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci Hw-list