Proudova sonda
Libor
xlibor na tiscali.cz
Pondělí Leden 2 17:25:35 CET 2023
Nevidím důvod, proč by to muselo být na stejné fázi, je to v podstatě
trafo. Proč by to muselo být na stejné fázi? Ten důvod proč to ukazuje
nesmysly bych spíše přisuzoval spínanému zdroji a nesinusovému průběhu
proudu. To shelly asi nebudu mít příliš dokonalé měření a předpokládá
sinusový průběh proudu.
Libor
Dne 02.01.2023 v 17:19 Jindroush napsal(a):
> On 02.01.2023 11:50, Michal Grunt wrote:
>> V souvislosti s "Nacvakaci proudova sonda" používám Shelly EM a dvě
>> nacvakaci proudove sondy. Obě fungují, ale když jsem jednu z nich
>> odpojil od přívodu k pračce a připojil na výstupu z menice 12/230 (na
>> 230) tak ukazuje nesmysly. Je to dané tím, že menic nemá přesně
>> definovanou fázi?
>
> Ten merak ma napajeni a to musi byt na stejne fazi, jako mereny vodic,
> jinak to vyrabi nesmyslny vysledky (takhle jsem se ve trifazovem
> rozvadeci spalil ja).
> Mimochodem, co jste vlastne ocekaval, ze namerite na vystupu menice?
> Spotrebu ceho?
>