Proudova sonda
Jindroush
jindroush na seznam.cz
Pondělí Leden 2 17:57:20 CET 2023
Na mereni proudu faze napeti nerozhoduje, ale na mereni napeti a vykonu?
J.
> The energy sensing is done by a dedicated I2C ADE7953 chip that and
> can measure 1 voltage source and 2 current channels with power flow
> direction.
On 02.01.2023 17:25, Libor wrote:
> Nevidím důvod, proč by to muselo být na stejné fázi, je to v podstatě
> trafo. Proč by to muselo být na stejné fázi? Ten důvod proč to ukazuje
> nesmysly bych spíše přisuzoval spínanému zdroji a nesinusovému průběhu
> proudu. To shelly asi nebudu mít příliš dokonalé měření a předpokládá
> sinusový průběh proudu.
>
> Libor
> Dne 02.01.2023 v 17:19 Jindroush napsal(a):
>> On 02.01.2023 11:50, Michal Grunt wrote:
>>> V souvislosti s "Nacvakaci proudova sonda" používám Shelly EM a dvě
>>> nacvakaci proudove sondy. Obě fungují, ale když jsem jednu z nich
>>> odpojil od přívodu k pračce a připojil na výstupu z menice 12/230
>>> (na 230) tak ukazuje nesmysly. Je to dané tím, že menic nemá přesně
>>> definovanou fázi?
>>
>> Ten merak ma napajeni a to musi byt na stejne fazi, jako mereny
>> vodic, jinak to vyrabi nesmyslny vysledky (takhle jsem se ve
>> trifazovem rozvadeci spalil ja).
>> Mimochodem, co jste vlastne ocekaval, ze namerite na vystupu menice?
>> Spotrebu ceho?
>>
--
Jindroush <jindroush na seznam.cz>
Další informace o konferenci Hw-list