Proudova sonda

Jindroush jindroush na seznam.cz
Pondělí Leden 2 17:19:28 CET 2023


On 02.01.2023 11:50, Michal Grunt wrote:
> V souvislosti s "Nacvakaci proudova sonda" používám Shelly EM a dvě 
> nacvakaci proudove sondy. Obě fungují, ale když jsem jednu z nich 
> odpojil od přívodu k pračce a připojil na výstupu z menice 12/230 (na 
> 230) tak ukazuje nesmysly. Je to dané tím, že menic nemá přesně 
> definovanou fázi?

Ten merak ma napajeni a to musi byt na stejne fazi, jako mereny vodic, 
jinak to vyrabi nesmyslny vysledky (takhle jsem se ve trifazovem 
rozvadeci spalil ja).
Mimochodem, co jste vlastne ocekaval, ze namerite na vystupu menice? 
Spotrebu ceho?

-- 
Jindroush <jindroush na seznam.cz>



Další informace o konferenci Hw-list