Automaticka prepinaci krabice dvou napajeni 230V~
M.
milger na pobox.sk
Pondělí Únor 27 13:04:06 CET 2023
Zdravim,
samozrejme netusim na co konkretne to potrebujete.
Dovolim si ale upozornit na jeden, dobre mysleny dizajn s podobnym
zariadenim, ktory ale vo vysledku dopadol katastrofalne:
Predpoklady boli:
- 2 oddelene samostatne napajacie okruhy.
- Servery s dual-power zdrojmi zapojene do obidvoch napajacich okruhov
(redundancia napajania).
- Zariadenia s jednym zdrojom pripojene cez power switch (predpokladam,
ze ten chcete).
Fatalne zlyhanie sa udialo takto:
1. Porucha (skrat) na zariadeni s jednym zdrojom, vypnuty istic 1. okruhu.
2. Power switch po vypadku automaticky prehodil napajaci okruh.
3. Skrat na zariadeni s jednym zdrojom, vypnuty istic 2. okruhu.
4. Vsetky servery s dual-power a vsetky zariadenia zapojene na uvedene
istice nemali napajanie.
Zaver :
Ak by nebol pouzity power switch, problem by bol iba na casti systemu,
servery by bezali. Takto spadol uplne cely system.
Nechcem tym povedat nic, iba ze, opatrne s automatickym prepinanim
napajania.
Milan
M.
On 25-Feb-23 20:51, Petr Simek wrote:
>
> Dobry den
>
> potrebuji nejakou prepinaci krabici ktera bude mit dve snury se
> zastrckou a vystup se zasuvkou (zasuvkami).
>
> Daji se sehnat rele nebo veci do rozvadecu, ale ja bych potreboval
> neco hotoveho s CE , aby se to jen strcilo do zasuvek dvou napajecich
> okruju a do toho se zastrcila snura ke spotrebici a nemuselo se nic
> vyrabet z komponent.
>
> Nevite o necem takovem ?
>
>
> *------------------------------------------------------------------------*
>
> | Petr Simek APS
> JU |
> | psimek na jcu.cz |
> *------------------------------------------------------------------------*
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list