fyzici... povzdych na skoro piatok
balu
balu na k-net.fr
Pátek Únor 17 11:52:20 CET 2023
praveze v priemysle, ku ktoremu patri aj ten CERN sa neda vymyslat s
ezoterickymi kravinami a vsetko sa musi robit od zaciatku tak, aby to
bolo robustne a dobre. Specialitky sa daju aplikovat v extremne
limitovanych pripadoch, ked je zariadenie male, nema interfejsy do
celeho sveta a je viacmenej izolovane. Inak sa musi ist na brut force.
Takze hlavne zasady su
- kvalitne pospojovanie vsetkeho co sa da - kablove zlaby, zariadenia
medzi sebou, vytvorit siet na podlahe a pod.
- pouzivat tienene kable, kde je tienenie pripojene na obidvoch koncoch
- nepouzivat tienenie ako navratovy vodic, tienenie je tienenie a nic
ine. Nejaky prud v nom tiect bude, na to tam je.
- tienenie musi byt v kovovom konektore pripojene 360 stupnov dokola
konektora a telo konektora musi odviest prudy do chassis, ktore je
kvalitne pripojene a pospojovane s referencnou sietou
- tienenie funguje pre magneticke polia az od pomerne vysokych
frekvencii (100-vky kHz, koli hlbke vniku), pod tymito frekvenciami je
priesvitne. Pre elektricke polia uz od nuly.
Vsetky tie merania a kvalifikovany tipek su v 95% potrebne len preto, ze
niekto sa rozhodol, ze hore uvedene nie je potrebne, je to zbytocne
drahe, alebo je opruz poriadne montovat tienenie v konektoroch.
b.
On 17/02/2023 11:11, Jan Waclawek wrote:
> V CERNe je spravne pripojit na oboch A SUCASNE zabezpecit, aby oba konce
> boli na tom istom potenciali a tym tienenim netiekli prudy ktore nim
> nemaju tiect.
>
> V realnom zivote, kde nie su k dispozicii prakticky neobmedzene zdroje ako
> napriklad moznost zavolat tipka s vysokou kvalifikaciou ktory proste pride
> s antenami a analyzatormi a bude sa tomu nejaky cas venovat, vratane
> skoleni apod., sa clovek stretava s organizacnymi problemami, ktore
> sposobuju, ze sa ide kompromisnou cestou mensieho zla, co moze znamenat
> odpojenie tienenia na jednej alebo aj oboch stranach, prizemnovanie cez
> rozne ezotericke RLC cleny apod.
>
> "Zemna slucka" nie je nic ine ako len dalsi prejav koncepcie zeme ako
> jednotneho idealneho referencneho potencialu. A toto je prejav neplatnosti
> tohoto konceptu pri roznych okrajovych podmienkach. Je to rovnako to ako u
> DPS.
>
> V elektrotechnike - alebo technike vseobecne - by sme sa aj pri
> najjednoduchsom praktickom probleme nepohli, ak by sme ho skumali do tych
> podrobnosti, do ktorych to dokazeme skumat. Jednoducho si musime na
> niektore veci urobit zjednodusenia, ktore ale platia len za urcitych
> predpokladov. Okrem zeme je druhy takyto zjednodusujuci koncept digitalna
> nula a jednicka, a dalsi je abstrakt dokonaleho spoja medzi vyvodmi
> jednotlivych suciastok, potom je hafo termalnych efektov, elektrochemia,
> apod., co obvykle priamo zanedbavame. To vsetko nam umoznuje tie obvody v
> realnom case navrhovat. Ale vsetky tie zjednodusenia maju obmedzenia, pri
> ktorych prestanu platit, a treba sa pokorne vratit k zakladom - to
> tienenie je odpor, ak su nejake zemne potencialy tak tecu po nom prudy;
> sucasne to tienenie je antena, ak je kabel v prostredi kde je velke
> striedave EM pole tak po nom tecu prudy, atd. atd.
>
> Tie EMC pravidla nie su nic ine iba riesenia niektorych tychto
> nedokonalosti - znova za (o nieco menej) zjednodusujucich predpokladov...
>
> wek
>
> PS. Netusim co je M12 konektor. Konektory su horuce peklo samo.
>
>
>
> ----- Original Message ---------------
>
> Subject: Re: fyzici... povzdych na skoro piatok
> From: Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com>
> Date: Fri, 17 Feb 2023 09:22:32 +0100
> To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
>
> čt 16. 2. 2023 v 19:10 odesílatel balu <balu na k-net.fr> napsal:
>
>> Fyzici zasadne neuznavaju tienenie, lebo legenda vravi, ze to robi zemne
>> slucky. Takze odpajaju aspon na jednom konci kablu, ale najlepsie to
>> funguje ked odpoje na obidvoch koncoch.
>>
> Takže co je správně? Připojit stínění na jednom nebo na obou koncích?
> Chápu, že záleží na situaci, takže pro mě, ignoranta: kdy je lepší to a kdy
> to?
>
>
>> Otvorim fotku, tam to krasne kovovoe zariadenie, do neho vyvrtana diera
>> a v nej pridrbany 5-kolikovy din konektor. Neviem co mam na to
>> odpovedat, aby ma zajtra este na chodbe pozdravili :-)
>>
> M12 konektor by byl OK? V průmyslu se používají, ale nedokážu posoudit,
> jestli je vhodný i do toho vašeho "průmyslu".
>
> Pavel Kadečka.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list