Re: Čím spínat (a bezpečně) rozpínat stejnosměrnou indukční zátěž 300V DC 8A

wek konfera na efton.sk
Čtvrtek Únor 2 00:18:30 CET 2023


[preposielam]



mozno taka otazka na zamyslenie... Ako sa tie prepatovky robili za cias, ked neboli varistory a transily? Zo svojej davnej praxe sa mi mari, ze to boli RC-clanky v kombinacii s iskristami. Ale Vy tam mate len 200V... Takze nejake plynove bleskoistky...?! Kondenzatory na "kV" kupite uplne bez problemov napr. na Farnelli, len na 100A ich bude velmi vela... Alebo si nechat urobit zakazkove. Ta firma, co prebrala sortiment Tesly s vykonovymi odpormi, robi aj zakazkove suciastky. Aspon ich robila pred rokmi. Neviem ako teraz. A vlastne ake su tam parametre U, I, P, casy, tvar a typ signalov? Pisete 200V, 2kV, 100A, 200A... Ista inspiracia by sa dala mozno najst v starych elektrickych lokomotivach ci zvarackach alebo nabijackach baterii. Alebo si pozrite sortiment Semikronu, oni robia vykonove moduly, mozno budu mat aj ochrany. Viacej Vam neviem poradit.

A.


>>>
To nejde. Nemohu dát nic, co by přemostilo tlumivku. Musím to dát až za 
tlumivku proti zemi, takže do těch 200V to musí být nevodivé a  nejlépe 
až do těch 2 KV, aby tam po rozepnutí stykače zaručeně nic neteklo. 
Takže nějaký ten MOSFET tam musí být a musí sepnout, až napětí překročí 
nějakou max. hodnotu. Jenže pak tam teče těch 100A + proud potřebný, aby 
se ten kond vybíjel, takže alespoň 200A. Ten varistor by byl 
nejjednodušší, kdyby těch 100Ws dokázal bez zničení pobrat.

Anděl

Dne 1.2.2023 v 9:36 Petr Simek napsal(a):
> On Wed, 1 Feb 2023, Vláďa Anděl wrote:
>
>> to zase odepne. Párkrát si to zakmitne a odpor energii zlikviduje. 
>> Jenže tohle používám při 200V. MOSFET na alespoň 100A a 2 KV si 
>> nedovedu představit, možná nějaký SiC. Věděl by někdo, co tam dát?
>
> A co tam dat proste jen diodu na >100A a macaty odpor 20R, nebo spis
> serioparalelni sestavu odporu aby to vydrzelo 2kV . Budou muset byt
> dost masivni aby pohltily tech 165/2 J co tam muze byt.
>
>
>> Anděl
>
> *------------------------------------------------------------------------* 
>
> |                          Petr Simek   APS 
> JU                           |
> | psimek na jcu.cz                              |
> *------------------------------------------------------------------------*
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230202/d55f908c/attachment.htm>