Re: Čím spínat (a bezpečně) rozpínat stejnosměrnou indukční zátěž 300V DC 8A
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Středa Únor 1 18:04:55 CET 2023
To nejde. Nemohu dát nic, co by přemostilo tlumivku. Musím to dát až za
tlumivku proti zemi, takže do těch 200V to musí být nevodivé a nejlépe
až do těch 2 KV, aby tam po rozepnutí stykače zaručeně nic neteklo.
Takže nějaký ten MOSFET tam musí být a musí sepnout, až napětí překročí
nějakou max. hodnotu. Jenže pak tam teče těch 100A + proud potřebný, aby
se ten kond vybíjel, takže alespoň 200A. Ten varistor by byl
nejjednodušší, kdyby těch 100Ws dokázal bez zničení pobrat.
Anděl
Dne 1.2.2023 v 9:36 Petr Simek napsal(a):
> On Wed, 1 Feb 2023, Vláďa Anděl wrote:
>
>> to zase odepne. Párkrát si to zakmitne a odpor energii zlikviduje.
>> Jenže tohle používám při 200V. MOSFET na alespoň 100A a 2 KV si
>> nedovedu představit, možná nějaký SiC. Věděl by někdo, co tam dát?
>
> A co tam dat proste jen diodu na >100A a macaty odpor 20R, nebo spis
> serioparalelni sestavu odporu aby to vydrzelo 2kV . Budou muset byt
> dost masivni aby pohltily tech 165/2 J co tam muze byt.
>
>
>> Anděl
>
> *------------------------------------------------------------------------*
>
> | Petr Simek APS
> JU |
> | psimek na jcu.cz |
> *------------------------------------------------------------------------*
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list