Re: Čím spínat (a bezpečně) rozpínat stejnosměrnou indukční zátěž 300V DC 8A

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Středa Únor 1 13:52:38 CET 2023


Ono je to tak, že čím menší relé, tím větší špička. Ta malá relatka pro
nízké proudy vinutí mají obvykle velikou indukčnost.

Dne st 1. úno 2023 1:27 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:

> Ano. I na obyčejném malém 12V relé to vyběhne klidně ke 100V.
>
> PL
>
> *********************
>
> Dne 1.2.2023 v 1:02 Pavel Hudeček napsal(a):
> > A tu šílenou špičku máte změřenou?
> >
> > PH
> >
> > Dne 01.02.2023 v 0:38 Petr Labaj napsal(a):
> >> Díky. Ale tohle je na mě moc složité.
> >> A praxe ukazuje, že dioda přímo třeba u relé je lepší, než když je u
> >> spínacího tranzistoru někde daleko.
> >> Ony teda často jsou ty diody na obou koncích, protože jednu tam dal
> >> konstruktér do toho spínače, a druhou instalatér přímo k relé.
> >>
> >> Ale tak jako tak, kdybych mohl mít diodu jen jednu, tak ji strčím k
> >> tomu relé.
> >> Na tom relé při rozepnutí bez diody nebo jiné ochrany vyletí šílená
> >> napěťová špička.
> >> A posílat ji po dlouhém drátě mi prostě nepřijde dobré, právě kvůli
> >> indukčnosti toho vedení.
> >> Starého psa ...
> >>
> >> PL
> >>
> >> ********************
> >>
> >> Dne 1.2.2023 v 0:21 Pavel Hudeček napsal(a):
> >>> Ona to za přítomnosti tý diody není žádná špička, jen prostě proud
> >>> pokračuje jako předtím a pak pomalu zanikne. Jenže to pokračování se
> >>> děje právě jen ve smyčce uzavřené diodou. Pokud ale dioda dělí
> >>> smyčku na dvě části, tak ta druhá část svojí indukčností vyrábí
> >>> zákmity patřičné výše a frekvenčního rozsahu.
> >>>
> >>> Po rozepnutí té konfigurace s diodou na konci vedení tak z EMC
> >>> hlediska vznikne totéž, jako kdyby vedení bylo na konci zkratováno,
> >>> původně jím procházel stejný proud a pak byl rozepnut oním spínacím
> >>> prvkem. Vedení se tedy chová jako čtvrtvlnný rezonátor a vyrobí
> >>> krásný zákmit, včetně pár dalších, vyšších frekvencí, pro které je
> >>> délka lichým násobkem čtvrtvlny.
> >>> Teoreticky, když vedení "zvoní" jsště v době, kdy DC proud diodou už
> >>> zaniká, vzniknou případně jetě různé součty a rozdíly těch
> >>> frekvencí. Ale to je málo pravděpodobné.
> >>> Reálnější je situace, že energie uložená v indukčnosti vedení bude
> >>> sama ohrožovat spínací prvek, pokud nemá dostatečně vysokou hodnotu
> >>> Avalanche energy.
> >>>
> >>> PH
> >>>
> >>> Dne 31.01.2023 v 23:40 Petr Labaj napsal(a):
> >>>> To prosím vychází z čeho?
> >>>> Já jsem se vždy freewheeling diodu snažil umístit co nejblíž cívky,
> >>>> aby ta opačná špice neběhala po třeba 10m drátě, ale vyřádila se
> >>>> přímo u odpínané cívky.
> >>>> A Vy to doporučujete přesně naopak.
> >>>>
> >>>> Díky.
> >>>> PL
> >>>>
> >>>> ******************
> >>>>
> >>>> Dne 31.1.2023 v 12:50 Pavel Hudeček napsal(a):
> >>>>> Poznámky:
> >>>>> - Dioda a další věci co jsou kvůli vypínání, se pokud možno
> >>>>> umísťují těsně ke spínacímu prvku, ne třeba k motoru na konci 10 m
> >>>>> dlouhého kabelu:-)
> >>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230201/48badba8/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list